04.09.2014 в 14:46:33

filel написал : может просто в схеме ошибка?

картинки нет.

filel написал : автомат на 100 а по идее должен быть?

на 50 А.

0

И это пройдёт ...

filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

04.09.2014 в 14:52:58

еще раз картинка щитка https://yadi.sk/i/rxVfg-6fb27pA буквы ВА 61E-29-2/63 63А дальше меркурий и узо вад 2 50-2-100S 50А

0
HJ
HJ
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Казань

Сообщений: 45

04.09.2014 в 15:17:38

filel написал : еще раз картинка щитка https://yadi.sk/i/rxVfg-6fb27pA буквы ВА 61E-29-2/63 63А дальше меркурий и узо вад 2 50-2-100S 50А

Могу ошибаться, но скорее всего перед счетчиком стоит не ВА, а ВН. А после счетчика - это диф, а не УЗО. А фото щитка нет возможности сделать?

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

04.09.2014 в 15:23:12

нет,он в другом городе, а на что влияет данные этажного щитка?на выбор номинала узо?почему это так важно?я больше за квартирный переживаю

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.09.2014 в 16:18:48

filel написал : нет,он в другом городе, а на что влияет данные этажного щитка?на выбор номинала узо?почему это так важно?я больше за квартирный переживаю

Номинал вводного автомата в вашем случае влияет только на сечение кабеля от этажного до квартирного щитка: если 50А - то 3*10 если 63А - то уже 3*16 кабель крайне желательно иметь.

При вводном автомате хоть 50 хоть 63А - УЗО в квартирном щитке на 63А надо ставить.

Одно УЗО на всю квартиру - ну это супербюджетный вариант. Наскребите еще денег и поставьте 2-3 УЗО номиналом 63/0.03. И какие 10-12 модулей... Вот в 24 модуля - да, можно постараться уместиться

0
filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

04.09.2014 в 16:25:18

да мы и готовы наскрести, просто инициатива на 1 узо от электрика исходила

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.09.2014 в 16:58:48

filel, ну вы сами должны понимать что одно УЗО на всю квартиру - это один чих где-нибудь и сразу тухнет все. Еще если где-то например ноль и РЕ замкнутся - то это УЗО вообще включить не удастся. Прощайте продукты в холодильнике... пока вы проблемный участок в сети найдете.

2-3 УЗО на квартиру - вот это наверное разумный минимум на сегодняшний день.

А от вашего электрика надо бы схемку увидеть. Простая схемка на коленке рисуется за 5 минут - а главное ее уже можно обсудить, а не в испорченный телефон играть: электрик сказал, муж что-то записал, я что-то из его записей поняла и на форум выложила.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

04.09.2014 в 17:42:33

HJ написал : А после счетчика - это диф, а не УЗО.

Точно.

0

И это пройдёт ...

filel
filel
Новичок

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

04.09.2014 в 20:24:39

а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.09.2014 в 21:59:50

filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

Нет необходимости, при условии, что в ЭЩ действительно стоит дифавтомат на 50А

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.09.2014 в 22:20:00

filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

если УЗО одно - рубильник точно не нужен

Если УЗО поставите 2-3 штуки, то просто для удобства логично иметь что-то на вводе что будет рубить весь щиток полностью одним движением руки