04.09.2014 в 10:21:04
Здравствуйте, прошу прокомментировать насколько грамотно предложена такая схема щитка. Дано:автомат в подъезде 65А , мощность проводки в однушке 10 кВт на квартиру.
Источники потребления:
посудомоечная, стиралка,сушилка,кондиционер,варочная панель и духовой шкаф, свет и розетки.
Электрик предложил следующую схему щитка
УЗО 40--3 автомата по 10 ампер на свет-- 2 автомата по 16 ампер на розетки--автомат 2полюсной на 32 ампера и 2 автомата по 25 ампер на плиту.
Смущает, что по типовому проекту другая схема
1) Электроплита - автомат на 25 ампер
2) Освещение - автомат на 10 ампер
3) Ванна - дифавтомат 16А/30мА
4) Розетки кухня - дифавтомат 16А/30мА
5) Розетки комната - дифавтомат 16А/30мА"
Спасибо, пыталась разобраться в записях мужа и могла записать что-нибудб не так
04.09.2014 в 10:45:29
filel Здравствуйте. 1) Дом новостройка, сколько комнат? 2) Типовой проект уже проложен или только на бумаге? 3) Нужно еще сечение кабелей указать по типовому проекту и по тому, что предложил электрик. 4) Чем вызвано делать не по типовому проекту (вполне нормальный и бюджетный)? Ваш электрик какую то ерунду предложил. Одно УЗО на всю квартиру, когда по типовому у вас аж 3 АВДТ!
filel написал : автомат 2полюсной на 32 ампера и 2 автомата по 25 ампер на плиту.
Это я вообще не понимаю.
Посиму делать или по типовому, или уже конкретно менять для повышения юзабилити.
04.09.2014 в 11:30:07
1.Новостройка 1 комн
автомат 2полюсной на 32 ампера-я так понимаю это на варочную панель, 25 ампер на стиральную машину, 16 ампер на кондиционер
04.09.2014 в 11:57:13
и нужно ли в щитке ставить вводной "автомат"?
04.09.2014 в 12:13:53
В щитке лучше поставить рубильник. На плиту нужен кабель 3*6. Стиральная машина и духовка - кабели 3*2,5 под АВ 16 ампер. Одного узо на квартиру мало, тем более оно у вас 40А и защищено автоматом 63а. Какие электрик собирается использовать кабели(марка и завод)?
04.09.2014 в 12:20:52
filel написал : электрик сказал,что лучше 3Х4.
А он не сказал - лучше для кого? Дело в том,что плита подключается кабелем на 6 мм2 в однофазной сети не только из-за выбранной мощности,но и в соответствии с правилами безопасности.
filel написал : сушильная машина со стиралкой в ванне.
Это один аппарат или два?
filel написал : 25 ампер на стиральную машину
Это перебор,все стиралки обычные комплектуются штатными литыми вилками на 16 А и включаются соответственно в розетку на 16 А,смысла в 25 А нет.
filel написал : УЗО 40--3 автомата по 10 ампер на свет-- 2 автомата по 16 ампер на розетки
Уже ошибка,УЗО нужно на 63 А.
И это пройдёт ...
04.09.2014 в 12:26:04
просил ВВГ НГ плоский, но я планирую заказать ВВГ Кабель медный ВВГнг-LS 3х1.5 мм круглый -завод Кольчугинский и Кабель медный ВВГнг-LS 3х2.5 мм круглый Конкорд, по УЗО возращаемся к схеме: 3 УЗО+автоматы?и под плиту автомат брать на 32 А или 25?
сушилка и стиралка-2 разных автомата
04.09.2014 в 12:31:35
filel написал : сушилка и стиралка-2 разных автомата
Тогда - желательно,но не обязательно,две линии под АВ на 16 А.Просто там режим работы не известно какой,возможно они вместе работать не будут.
И это пройдёт ...
04.09.2014 в 12:34:08
если на ванну -3 автомата: свет 10 А, стиралка-16, сушилка-16, то какой мощности УЗО на ванну должно быть?
04.09.2014 в 12:41:21
filel написал : то какой мощности УЗО на ванну должно быть?
О,тут вы глубоко копаете. По трэшевым решениям на ванную ставят УЗО на 10 мА,так как влажное помещение и опасность поражения током выше,но вот беда - они номиналом на 16 А и 25 А и дорогие.То есть если бдеть - нужно два УЗО,одно на 16 А 10 мА,второе на 25 А 10 мА и автомат света заменит на 6 А. А если без извращений - то 63 А 30 мА.И про СУП не забыть.
И это пройдёт ...
04.09.2014 в 12:58:57
Ввод в квартиру уже проложен? Какого сечения? Почему автомат в ЭЩ на 63А при выделенной мощности 10кВт? Противопожарное УЗО в ЭЩ есть? Место и размеры квартирного щита уже выделены? Счётчик где будет стоять?
04.09.2014 в 13:23:55
насчет узо написали следующее -насколько это верно? Такая схема щитка с одним УЗО и кучей автоматов тоже встречается и довольно часто. Предложенная Вам схема дешевле, легче в монтаже + щиток получается компактнее (можно ужаться в 8 планок, а не 12, как по проекту). Но надо понимать, что если у Вас в квартире где-то пойдёт утечка, то выбьет весь щиток, и будете проверять все линии, а не одну, как в случае с кучей дифавтоматов. т.е можно узо на 63-остальное автоматы?
04.09.2014 в 13:42:00
ksiman написал : Ввод в квартиру уже проложен? Какого сечения? Почему автомат в ЭЩ на 63А при выделенной мощности 10кВт? Противопожарное УЗО в ЭЩ есть? Место и размеры квартирного щита уже выделены? Счётчик где будет стоять?
здесь схема этажного щитка,щиток в квартиру еще не куплен-предполагаем на 12 модулей