11.09.2014 в 15:59:38
У друга в квартире сделан инфракрасный тёплый пол. 6 метров на кухне и 1 метр в ванной. При включении тёплого пола на кухне узо срабатывает секунд через 5 после включения. В ванной же минут через 15 после включения.
Узо стоящее щитке, на тёплый пол идёт 20А автомат АББ в ряду ниже(фото нет):
Терморегуляторы стоят Grand Meyer PST-2
Тёплый пол инфракрасный Green Life Модель EMS-500-P (перфорированная плёнка)
Собственно он:
Схемы подключения пола и датчика:
В чём может быть причина срабатывания УЗО ? Какие могут быть варианты ? Где копать ? Могли ли что либо напутать они при подключении пола к терморегулятору ? (хотя там всё просто насколько понимаю) Насколько понимаю обычно земля скручивается с оплёткой нагревательного кабеля - в данном случае я так понимаю от пола идёт два провода и этого делать не нужно (думал изначально может в этом причина срабатывания) ?
Друг позвонил в контору где покупал тёплый пол - они высказали версию что возможно стоит чувстительное узо и нужно или узо поменять или мимо узо сделать подключение. Можно ли пускать мимо узо в данном случае учитывая что есть выбивание узо то бишь утечка ?
В общем что посоветуете ?
Изначально хотел поехать к нему посмотреть правильно ли к терморегулятору подключили - но посмотрев схему понял что напутать там в общем то сложно и причина видимо другая.
11.09.2014 в 16:35:18
200 Вт на квадратный метр, на фото около 4 метров, это 800Вт. Рабочий ток 4А
Ultrazzz написал : Узо стоящее щитке, на тёплый пол идёт 20А автомат АББ в ряду ниже(фото нет):
Типичная работа Лжеэлектриков.
Ultrazzz написал : В общем что посоветуете ?
позвать мастера с магаомметром.
Ultrazzz написал : Можно ли пускать мимо узо в данном случае учитывая что есть выбивание узо то бишь утечка ?
Ну есть люди которых прикалывает по битому стеклу ходить, или по углям. У вас будет электрическая вариация на эту тему :)
11.09.2014 в 17:25:16
Solovey написал : 200 Вт на квадратный метр, на фото около 4 метров, это 800Вт. Рабочий ток 4А Типичная работа Лжеэлектриков.
Это были электрики-штукатуры :-) Они там ещё и 25А на те же 2,5 квадрата впендюрили.
Solovey написал : позвать мастера с магаомметром.
А есть какая-то вероятность что они всё-таки чё нить при подключении например попутали ? L с N например в датчике и т.п. ?
P.S. А Вы мастер с мегаомметром ? Сколько будет стоить вызов ? территориально красногорск. Просто позвонил друг знакомому электрику, который когда то в офисе электрику делал. так он посоветовал дословно со слов друга "поставить 25А двухфазный автомат", поэтому имеется некоторая проблема с нахождением мастера.
11.09.2014 в 17:36:20
Ultrazzz написал : Они там ещё и 25А на те же 2,5 квадрата впендюрили.
посоветуйте другу переделать пока не поздно
Ultrazzz написал : А есть какая-то вероятность что они всё-таки чё нить при подключении например попутали ? L с N например в датчике и т.п. ?
Практического опыта не имею. Но предполагаю, раз УЗО отшибает через какое-то время - это происходит из-за нагрева, значит проблема там где греется и расширяется (движется). Вероятнее в самом полу.
Ultrazzz написал : P.S. А Вы мастер с мегаомметром ? Сколько будет стоить вызов ?
нет, мегера у меня в хозяйстве нет. я человек, недавно сам переживший ремонт... И это меня так "торкнуло" что никак с форума уйти не могу ;)
Ultrazzz написал : Просто позвонил друг знакомому электрику, который когда то в офисе электрику делал. так он посоветовал дословно со слов друга "поставить 25А двухфазный автомат", поэтому имеется некоторая проблема с нахождением мастера.
Ну да. Знаем мы таких. ШобНеВыбивало.
11.09.2014 в 17:40:35
Ultrazzz написал : А есть какая-то вероятность что они всё-таки чё нить при подключении например попутали ? L с N например в датчике и т.п. ?
Скорее всего плохо изолировали места подключений или даже пробили плёнку при укладке напольного покрытия.
11.09.2014 в 17:41:09
Ultrazzz написал : У друга в квартире сделан инфракрасный тёплый пол.
Сама формулировка "инфракрасный" ТП - это уже надругательство над физикой в грубой форме! :mad: Всё инфракрасное излучение любого тёплого пола поглощается напольной плиткой, переходя в тепло. Не верите? Подойдите на даче к печке-буржуйке (если есть) или просто к печке со стальной дверцей - когда она раскалена так, что щекой жар ощущается на удалении. Представили? А теперь заслоните эту "щёку" от жара напольной плиткой...никакого инфракрасного излучения уже не ощутите. Мораль? Плитка полностью его поглотила (сама нагрелась при этом). Теперь по сути вопроса. Плёночные полы - лажа полная. Ни экранировки, ни нормальной изоляции в них нет! Китайский ширпотреб. Поэтому утечки для них и как следствие - срабатывание УЗО - норма жизни.
11.09.2014 в 20:12:41
щас уточнил - продавцы тёплого пола сказали что там при нагревании меняется сопротивление и чувствительные узо воспринимают это как утечку типа - посоветовали поставить "менее чувствительное узо" - интересно что они имели ввиду - попробовать другого производителя узо поставить или 100мА узо :-)
Видимо поеду поменять другу автоматы на 16 амперные и заменю УЗО на легранд 63 амперный Леграндовский - тоже конечно не айс учитывая количество автоматов под ним стоящих, но ещё одно узо в щиток уже не впихнёшь насколько помню фотки его.
И ещё на всякий случай - вывести тёплый пол из под УЗО категорически не рекомендуется в данной ситуации ?
P.S. кстати если вдруг место в щитке есть - может только на тёплый пол 100мА узо попробовать поставить ? или не вариант ?
11.09.2014 в 20:25:51
Ultrazzz написал : продавцы тёплого пола сказали что там при нагревании меняется сопротивление и чувствительные узо воспринимают это как утечку типа
Утечки быть не должно при любой температуре
Ultrazzz написал : И ещё на всякий случай - вывести тёплый пол из под УЗО категорически не рекомендуется в данной ситуации ?
УЗО убирать нельзя
Ultrazzz написал : P.S. кстати если вдруг место в щитке есть - может только на тёплый пол 100мА узо попробовать поставить ? или не вариант ?
Не вариант. Утечка всё равно рано или поздно убъёт тёплый пол (или кого нибудь)
11.09.2014 в 20:30:53
Ultrazzz написал : продавцы тёплого пола сказали
Вы бы еще у вашего кота спросили, почему УЗО выбивает. Продавец теплого пола в электричестве понимает как заяц в геометрии.
11.09.2014 в 20:41:44
Костян челяб написал : Вы бы еще у вашего кота спросили, почему УЗО выбивает.
А мне, как то, в одном магазине, торгующем электрикой, продавцы долго и упорно доказывали с пеной у рта, что УЗО не работает без земли и ставить его в квартире, где нет земли нет смысла. На вопрос, куда там подключается земля(в УЗО) только невнятное что-то пробурчали. Сказали, оно чувствует утечки на землю. Но так и не пояснили каким образом. Для прикола, стал дальше с ними спорить. В ответ они достали каталог TDM, в котором написано, что УЗО срабатывает при утечках на землю. Вот отсюда и логика - нет земли - не надо УЗО. :swoon :)
11.09.2014 в 20:50:03
Ultrazzz написал : может только на тёплый пол 100мА узо попробовать поставить
Ну хоть труп не обгорит.
А так 30мА от поражения током, а в сырых помещениях и того только 10мА.
11.09.2014 в 21:05:43
rip87 написал : а в сырых помещениях и того только 10мА
Ну это по желанию :)
11.09.2014 в 21:06:28
Ultrazzz написал : У друга в квартире сделан инфракрасный тёплый пол.
Ultrazzz написал : В ванной
Ultrazzz написал : Собственно он:
И хтож ему бедному в ванную то посоветовал такое лепить.:eek::swoon:mad: Пусть отрубает его и живет теперь без теплого пола........ Его можно только под ламинат в сухих помещениях. Кухня тоже в пролете, пролив воды там не редкость.
11.09.2014 в 21:07:44
rip87 написал : Вот отсюда и логика - нет земли - не надо УЗО.
Логично :) Нет пожара - не нужен огнетушитель ;)
11.09.2014 в 21:13:37
ksiman написал : огично Нет пожара - не нужен огнетушитель
Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.:swoon Ещё покупатель в это время подошел, услышал наш разговор. И тоже сказал, что УЗО не надо. Мол выбивает постоянно и заменил его на обычный автомат. Устал к щитку бегать.:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу