rip87 написал : а в сырых помещениях и того только 10мА
Ну это по желанию :)
11.09.2014 в 21:05:43
rip87 написал : а в сырых помещениях и того только 10мА
Ну это по желанию :)
11.09.2014 в 21:06:28
Ultrazzz написал : У друга в квартире сделан инфракрасный тёплый пол.
Ultrazzz написал : В ванной
Ultrazzz написал : Собственно он:
И хтож ему бедному в ванную то посоветовал такое лепить.:eek::swoon:mad: Пусть отрубает его и живет теперь без теплого пола........ Его можно только под ламинат в сухих помещениях. Кухня тоже в пролете, пролив воды там не редкость.
11.09.2014 в 21:07:44
rip87 написал : Вот отсюда и логика - нет земли - не надо УЗО.
Логично :) Нет пожара - не нужен огнетушитель ;)
11.09.2014 в 21:13:37
ksiman написал : огично Нет пожара - не нужен огнетушитель
Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.:swoon Ещё покупатель в это время подошел, услышал наш разговор. И тоже сказал, что УЗО не надо. Мол выбивает постоянно и заменил его на обычный автомат. Устал к щитку бегать.:)
11.09.2014 в 21:25:07
rip87 написал : Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.
А чего Вы ожидали? Продавцы не являются техническими специалистами. Их основная задача - продавать.
11.09.2014 в 21:33:46
ksiman написал : А чего Вы ожидали?
Ничего, поглумится ради. Просто зачастую в мелких магазинах у нас можно найти УЗО и дифы по очень вкусным ценам, из-за незнания продавцов. Иногда захожу в такие, приходится начинать разговор. Один раз на рынке купил 2 дифа легран DX С16 30ма и 2 УЗО домовой 25А 30ма. По 150(сто пятьдесят) рублей за штуку. 100% не подделка. Новые. В запечатанных коробочках. Как пройти мимо такого?
11.09.2014 в 22:14:42
проверить узо на работоспособность, вдруг брак? мегомметром проверить полы, полы легко могут давать утечку через хреновую изоляцию. другие варианты от лукавого, не надо ставить автоматы большего номинала и прочее. безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.
12.09.2014 в 00:47:46
Ultrazzz написал : продавцы тёплого пола сказали что там при нагревании меняется сопротивление и чувствительные узо воспринимают это как утечку типа - посоветовали поставить "менее чувствительное узо" - интересно что они имели ввиду
обычные малограмотные идиоты
Wernand написал : безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.
угу, или под охрану УЗО 10ма
12.09.2014 в 07:17:46
BV написал : или под охрану УЗО 10ма
Если УЗО 30мА вышибает, думаете под УЗО 10мА заработает?
12.09.2014 в 08:23:38
Замените на нормальный греющий кабель, это для вашей же безопасности, хорошо заизолировать место соединения кабеля с проводом, и сам датчик. Если сейчас уберете УЗО, прикоснется ваш друг к крану и потом ему этот пол уже ни когда не нужен будет.
12.09.2014 в 08:30:53
Ultrazzz написал : Видимо поеду поменять другу автоматы на 16 амперные и заменю УЗО на легранд 63 амперный Леграндовский - тоже конечно не айс учитывая количество автоматов под ним стоящих, но ещё одно узо в щиток уже не впихнёшь насколько помню фотки его.
существуют УЗО и АВДТ занимающие в щите 1 место (вместо АВ)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.