11.09.2014 в 21:25:07
rip87 написал : Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.
А чего Вы ожидали? Продавцы не являются техническими специалистами. Их основная задача - продавать.
11.09.2014 в 21:33:46
ksiman написал : А чего Вы ожидали?
Ничего, поглумится ради. Просто зачастую в мелких магазинах у нас можно найти УЗО и дифы по очень вкусным ценам, из-за незнания продавцов. Иногда захожу в такие, приходится начинать разговор. Один раз на рынке купил 2 дифа легран DX С16 30ма и 2 УЗО домовой 25А 30ма. По 150(сто пятьдесят) рублей за штуку. 100% не подделка. Новые. В запечатанных коробочках. Как пройти мимо такого?
11.09.2014 в 22:14:42
проверить узо на работоспособность, вдруг брак? мегомметром проверить полы, полы легко могут давать утечку через хреновую изоляцию. другие варианты от лукавого, не надо ставить автоматы большего номинала и прочее. безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.
12.09.2014 в 00:47:46
Ultrazzz написал : продавцы тёплого пола сказали что там при нагревании меняется сопротивление и чувствительные узо воспринимают это как утечку типа - посоветовали поставить "менее чувствительное узо" - интересно что они имели ввиду
обычные малограмотные идиоты
Wernand написал : безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.
угу, или под охрану УЗО 10ма
12.09.2014 в 07:17:46
BV написал : или под охрану УЗО 10ма
Если УЗО 30мА вышибает, думаете под УЗО 10мА заработает?
12.09.2014 в 08:23:38
Замените на нормальный греющий кабель, это для вашей же безопасности, хорошо заизолировать место соединения кабеля с проводом, и сам датчик. Если сейчас уберете УЗО, прикоснется ваш друг к крану и потом ему этот пол уже ни когда не нужен будет.
12.09.2014 в 08:30:53
Ultrazzz написал : Видимо поеду поменять другу автоматы на 16 амперные и заменю УЗО на легранд 63 амперный Леграндовский - тоже конечно не айс учитывая количество автоматов под ним стоящих, но ещё одно узо в щиток уже не впихнёшь насколько помню фотки его.
существуют УЗО и АВДТ занимающие в щите 1 место (вместо АВ)
12.09.2014 в 09:32:34
luzgin написал : существуют УЗО и АВДТ занимающие в щите 1 место (вместо АВ)
Они бывают только электронными. А это значит, чтио если "подарок" придет от соседа ("например, заземлился на батарею") или оборвется "ноль" - такое УЗО попросту не сработает. На свет я такие ставлю (в чем-то - практической недоступностью токоведущих частей при грамотном монтаже - теплые полу на него похожи), но вот на розетки и для сырых помещений - ну-ка их нафиг! Путсь будут 2-модульные электромеханические - они не требуют питания, и гарантированно сработают от любого тока утечки (даже от "подарков" соседей)...
P.S.
В одном свежесданном доме стояли 3 электромеханических УЗО фирмы TDM. Одно при нажатии кнопки "тест" сдохло и отказалось включаться, второе отказалось отключаться (причем не только по утечке, но и при имитации КЗ) - нормальным оказалось, увы, только одно...
Засим TDM попал в черный список (вслед за ДЭК/DEKraft и Шнайдеровской серией "Домовой"). Rem: а вот хаемого многими IEK в черном списке нет (он всего лишь в "красном" - за "одноразовость")...
12.09.2014 в 10:14:29
ailcat написал : а вот хаемого многими IEK в черном списке нет (он всего лишь в "красном" - за "одноразовость")
а в чем одноразовость?
12.09.2014 в 10:44:12
Господа, а почему никто не обращает внимания вот на это?
Ultrazzz написал : Насколько понимаю обычно земля скручивается с оплёткой нагревательного кабеля - в данном случае я так понимаю от пола идёт два провода и этого делать не нужно
Я правильно понял - этот ТП без заземляющего проводника вовсе? Только два провода питалова? Но это-же нонсенс?! Если это так, то как можно кидать такое под ноги? Да ещё и в ванную комнату?!
12.09.2014 в 10:49:25
luzgin написал : +1 не должно
при КЗ на землю - должно, если успеет (если автомат не опередит)...
12.09.2014 в 10:50:29
luzgin написал : а в чем одноразовость?
после 3-4 срабатываний контакты полностью выгорают, либо наоборот свариваются, либо вплавляются в стенки и остаются навечно в таком состоянии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.