ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.09.2014 в 21:05:43

rip87 написал : а в сырых помещениях и того только 10мА

Ну это по желанию :)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

11.09.2014 в 21:06:28

Ultrazzz написал : У друга в квартире сделан инфракрасный тёплый пол.

Ultrazzz написал : В ванной

Ultrazzz написал : Собственно он:

И хтож ему бедному в ванную то посоветовал такое лепить.:eek::swoon:mad: Пусть отрубает его и живет теперь без теплого пола........ Его можно только под ламинат в сухих помещениях. Кухня тоже в пролете, пролив воды там не редкость.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.09.2014 в 21:07:44

rip87 написал : Вот отсюда и логика - нет земли - не надо УЗО.

Логично :) Нет пожара - не нужен огнетушитель ;)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 21:13:37

ksiman написал : огично Нет пожара - не нужен огнетушитель

Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.:swoon Ещё покупатель в это время подошел, услышал наш разговор. И тоже сказал, что УЗО не надо. Мол выбивает постоянно и заменил его на обычный автомат. Устал к щитку бегать.:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.09.2014 в 21:25:07

rip87 написал : Попытался им объяснить про разность токов. Посмотрели на меня, как на сумасшедшего.

А чего Вы ожидали? Продавцы не являются техническими специалистами. Их основная задача - продавать.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

11.09.2014 в 21:33:46

ksiman написал : А чего Вы ожидали?

Ничего, поглумится ради. Просто зачастую в мелких магазинах у нас можно найти УЗО и дифы по очень вкусным ценам, из-за незнания продавцов. Иногда захожу в такие, приходится начинать разговор. Один раз на рынке купил 2 дифа легран DX С16 30ма и 2 УЗО домовой 25А 30ма. По 150(сто пятьдесят) рублей за штуку. 100% не подделка. Новые. В запечатанных коробочках. Как пройти мимо такого?

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

11.09.2014 в 22:14:42

проверить узо на работоспособность, вдруг брак? мегомметром проверить полы, полы легко могут давать утечку через хреновую изоляцию. другие варианты от лукавого, не надо ставить автоматы большего номинала и прочее. безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120703

12.09.2014 в 00:47:46

Ultrazzz написал : продавцы тёплого пола сказали что там при нагревании меняется сопротивление и чувствительные узо воспринимают это как утечку типа - посоветовали поставить "менее чувствительное узо" - интересно что они имели ввиду

обычные малограмотные идиоты

Wernand написал : безопасней хоронить этот теплый пол, либо переделывать.

угу, или под охрану УЗО 10ма

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.09.2014 в 07:17:46

BV написал : или под охрану УЗО 10ма

Если УЗО 30мА вышибает, думаете под УЗО 10мА заработает?

0
Acer
Acer
Местный

Регистрация: 10.02.2007

Томск

Сообщений: 274

12.09.2014 в 08:23:38

Замените на нормальный греющий кабель, это для вашей же безопасности, хорошо заизолировать место соединения кабеля с проводом, и сам датчик. Если сейчас уберете УЗО, прикоснется ваш друг к крану и потом ему этот пол уже ни когда не нужен будет.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 08:30:53

Ultrazzz написал : Видимо поеду поменять другу автоматы на 16 амперные и заменю УЗО на легранд 63 амперный Леграндовский - тоже конечно не айс учитывая количество автоматов под ним стоящих, но ещё одно узо в щиток уже не впихнёшь насколько помню фотки его.

существуют УЗО и АВДТ занимающие в щите 1 место (вместо АВ)