12.09.2014 в 10:52:18
zvezdopad написал : Я правильно понял - этот ТП без заземляющего проводника вовсе? Только два провода питалова? Но это-же нонсенс?! Если это так, то как можно кидать такое под ноги? Да ещё и в ванную комнату?!
Правильно, поэтому на эту плёнку можно класть только нетокопроводящие покрытия (несмотря на рекомендации производителя).
12.09.2014 в 10:54:04
ailcat написал : если "подарок" придет от соседа ("например, заземлился на батарею") или оборвется "ноль" - такое УЗО попросту не сработает.
в таком случае никакое УЗО (основанное на диффтоке) не сработает
ailcat написал : гарантированно сработают от любого тока утечки (даже от "подарков" соседей)...
ток от соседей потечёт исключительно по сторонним проводящим частям, а УЗО контролирует лишь рабочие проводники.
ailcat написал : Шнайдеровской серией "Домовой"
отличная серия. нефиг грязью поливать! Домовой и по цене совсем в другом сегменте, чем ИЭК/ДЭК/ТДМ
12.09.2014 в 11:00:27
Alexiy написал : после 3-4 срабатываний контакты полностью выгорают, либо наоборот свариваются, либо вплавляются в стенки и остаются навечно в таком состоянии.
свои кабеля жалко а в новом доме обязательно попробую ;)
12.09.2014 в 11:01:30
luzgin написал : вот тут меня убеждают(в соседней ветке) что АВ на РЕ (земля) не сработает только на PEN
Если PE нигде не соединён с N, то автомат естественно не сработает
12.09.2014 в 11:05:49
zvezdopad написал : Господа, а почему никто не обращает внимания вот на это?
Я правильно понял - этот ТП без заземляющего проводника вовсе? Только два провода питалова? Но это-же нонсенс?! Если это так, то как можно кидать такое под ноги? Да ещё и в ванную комнату?!
Вообще я такой вывод сделал глядя на схему подключения тёплого пола в инструкции ну и на уложенный пол на фото в первом сообщении. Но фото не очень разборчиво конечно. На следующей неделе видимо буду смотреть подключение терморегулятора, посмотрю что там с землёй. Может я и ошибаюсь.
12.09.2014 в 11:07:05
ksiman написал : Если PE нигде не соединён с N, то автомат естественно не сработает
в системе ТТ такое возможно - если сопротивление заземления в здании порядка 30 Ом, а на КТП - 4 Ом, то 220/34=6,5 А. Чёрта с два какой автомат сработает.
12.09.2014 в 11:07:58
Ultrazzz написал : посмотрю что там с землёй. Может я и ошибаюсь.
Если нагреватель не плёночный, то наверняка ошибаетесь. А плёночный (так называемый инфракрасный) нагреватель - известная шняга
12.09.2014 в 11:08:08
luzgin написал : что АВ на РЕ (земля) не сработает только на PEN
А что у вас за РЕ (земля?) Свой контур с сопроивлением ЗУ 5-10 Ом? тогда ток замыкания на такой РЕ будет 20-40А. считайте сами автомат какого номинала и как быстро отработает при таком токе
12.09.2014 в 11:08:14
ksiman написал : Если PE нигде не соединён с N, то автомат естественно не сработает
я пробовал ЛИЧНО 3 раза -срабатывает АВ IEK кстати АВ один и тот же ничего не сварилось и не расплавилось(это к вопросу об одноразовости) запчасти от этого АВ вот прям счас в руках кручу
12.09.2014 в 11:10:54
luzgin написал : я пробовал ЛИЧНО 3 раза -срабатывает АВ IEK
значит ток КЗ маленький. Если такой трюк вблизи от ВРУ проделать, то результат будет искромётный...
12.09.2014 в 11:12:35
Alexiy написал : Если нагреватель не плёночный, то наверняка ошибаетесь. А плёночный (так называемый инфракрасный) нагреватель - известная шняга
Плёночный он там точно - инструкция от него
12.09.2014 в 11:16:56
Ещё имею основания грешить на УЗО ВАД2, много раз встречалась их некорректная работа и невозможность включения после срабатывания. Поэтому я обычно их обязательно меняю на более адекватные уст-ва.
12.09.2014 в 11:17:14
Alexiy написал : значит ток КЗ маленький
да отключался сек за 2-5 тепловой расцепитель наверное
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу