14.09.2014 в 12:56:59
Приветствую вас! Хочу обратиться к вам с просьбой о помощи в корректировке схемы электрощита для деревянного дома в СНТ и уточнения некоторых нюансов...
Краткие вводные: В СНТ электричество подключили года три назад, что дает надежду на то, что сеть находится в приемлемом состоянии.
На каждый участок выделено по 4кВт, участков почти 400. Я договорился об увеличении мощности для своего участка до 8кВт.
Сейчас к временной бытовке от щитка на столбе подводится два провода по системе ТТ. Удастся ли организовать TN-C-S - не знаю пока... да и стоит ли? Если произойдет авария на линии и большинство участков может подключаться к сети через мое заземление... вроде как...
В щитке на столбе сейчас стоит просто двух полюсный автомат на 25A и счетчик Меркурий.
При увеличении мощности аппарат поменяют на другой номинал. Могу лишь предположить, что это будет AB 40A.
На нарисованной мною схеме не отображен защитный провод - как раз по причине неизвестности как удастся организовать заземление.
Вот несколько картинок для ознакомления:
1-й вариант групп в щитке:
2-й вариант групп в щитке:
Интересуют следующие моменты: 1 Правильность нарисованной мною схемы с точки зрения номиналов аппаратов и обеспечения безопасности.
2 Нужен ли на входе двухполюсник на 40A который стоит за рубильником?
3 Нужно ли применять контактор для УЗМ-51М или можно использовать контактные группы самого УЗМ?
4
Какой вариант по группам лучше использовать?
1-й - где свет раскидан вперемешку с розетками или
2-й - где свет и розетки сгруппированы в отдельные линии
5 Можно ли уменьшить кол-во модулей не в ущерб безопасности? Использование двухполюсников я объясняю возможной вероятностью аварий на линии чтобы у отключенной группы в щитке на нулевом проводе не находилось не нужного потенциала. Это основная причина. Ну и отсутствие нулевых шинок.
Я бы с удовольствием использовал бы вместо двухполюсных автоматов одномодульные 1p+n для экономии места, но так и не смог их найти у ABB (на нее я настраивался в первую очередь) и других "проверенных" производителей модулей. Смотрел у ABB, Легран, Шнайдер и Хагер. Наткнулся на 1p+n в формате одного модуля только у Леграна.
6 Нужно ли после автомата линии отвечающей за Холодильник/морозильник ставить реле на задержку включения? Вроде как рекомендуют это делать...
Вот пока некоторые вопросы на поверхности. Полагаю что по ходу могут появиться еще.
Вот еще фотки столба со щитком:
С уважением, Вадим
14.09.2014 в 13:23:29
Перейти на TN-C-S можно, ИМХО. Про заземлители, бред, не будут через него огромных токов в случае аварии. Особенно, если в каждом ящике такие повторные заземления пена есть. PEN-провод вон там внизу к болтику прикручен. И в данный момент заканчивается на вводном автомате. В дом PEN не идет. 2-х полюсный автомат обрывает и ноль и фазу.
14.09.2014 в 13:24:55
Kerkus написал : Полагаю что по ходу могут появиться еще.
А сигнальные лампы - камикадзе?
Kerkus написал : Правильность нарисованной мною схемы с точки зрения номиналов аппаратов и обеспечения безопасности.
Чрезмерно и не совсем.
Kerkus написал : Нужен ли на входе двухполюсник на 40A который стоит за рубильником?
нет
Kerkus написал : можно использовать контактные группы самого УЗМ?
да
Kerkus написал : где свет раскидан вперемешку с розетками
да
Kerkus написал : Можно ли уменьшить кол-во модулей не в ущерб безопасности?
да
Kerkus написал : Наткнулся на 1p+n в формате одного модуля только у Леграна.
доступны и даже В есть
Kerkus написал : Нужно ли после автомата линии отвечающей за Холодильник/морозильник ставить реле на задержку включения? Вроде как рекомендуют это делать...
Современные модели - умные,сами хрен включаются,проверял,даже не пытаются запускаться.
И это пройдёт ...
14.09.2014 в 13:26:49
rip87 написал : PEN-провод вон там внизу к болтику прикручен. И в данный момент заканчивается на вводном автомате. В дом PEN не идет. 2-х полюсный автомат обрывает и ноль и фазу.
Так и написано
Kerkus написал : Сейчас к временной бытовке от щитка на столбе подводится два провода по системе ТТ.
И это пройдёт ...
14.09.2014 в 13:30:22
serj12 написал : Сейчас к временной бытовке от щитка на столбе подводится два провода по системе ТТ.
В схеме TT - должно быть УЗО и заземлитель, не связанный с PENом. Здесь про это ни слова. Это два провода фаза и ноль. ИМХО, под TT - это никак не подходит. Просто 2-х проводка.
14.09.2014 в 13:35:31
По схеме ТТ сейчас подключена бытовка. На столбе - может быть и не ТТ сейчас - не знаю.
А по схеме щита: В таком виде ее можно использовать для монтажа?
Или же можно что то сократить для уменьшения стоимости не в ущерб безопасности? Чтобы уж совсем кошерно было.
serj12 написал : А сигнальные лампы - камикадзе?
Для индикации включения линии... может быть и не буду их ставить - все будет зависеть еще и от используемого щита.
14.09.2014 в 13:41:36
serj12 написал : А мы бытовку видим?
Не видим. Но и утверждать что там TT мы не можем. Из фото можно понять только что после счетчика уходит фаза(L) и ноль(N) и всё.
Kerkus написал : На нарисованной мною схеме не отображен защитный провод - как раз по причине неизвестности как удастся организовать заземление.
С заземления начать бы надо. От этого и содержимое щитка зависит. Да, соединение меди со сталью, в ящичек бы завести.
14.09.2014 в 13:56:35
Вот подключение бытовки:
Провод идущий вниз - это провод для заземления, подключенный к уголку вбитому в землю...
Сейчас не могу с уверенностью сказать что там в коробке - фоток нету...
То есть получается, что не определившись с типом заземления нельзя подготовить схему для сборки щита?
Схема щита сильно будет изменена если один тип заземления поменять на другой?
Ведь речь то идет не о щите на столбе - я понимаю что в одном случае PEN надо делить, в другом - заземление отдельно делать у дома.
Работы по увеличению мощности и уточнению типа заземления будут производиться только весной. А осенью-зимой хотелось бы спокойненько смонтировать щит...
14.09.2014 в 14:01:08
Kerkus написал : Схема щита сильно будет изменена если один тип заземления поменять на другой?
В системе TT на всё надо ставить УЗО. В TN-C-S УЗО достаточно только на розетки.
Заземлитель в любом случае делать надо в доме, или использовать естественные заземлители, типа арматуры фундамента. Только в системе TN-C-S нужно довести до него полноценный PEN и подключить его к заземлителю в вводном щите(ВРУ), и сделать там разделение на N и PE.
Короче говоря, надо всё это продумать на стадии сборки щита. Что в щите учета на столбе до ума довести. Продумать как делить PEN во ВРУ, какие шинки, наконечники использовать. И всякие мелочи. А уж потом...
Добавлю, что в Вашем случае всё легко привести в нормальный вид. У многих PEN заведен в счетчик, и они долго холиварят по поводу - существет ли PEN после счетчика.
14.09.2014 в 14:31:37
rip87 написал : В TN-C-S УЗО достаточно только на розетки.
А как же
Kerkus написал : для деревянного дома
?
rip87 написал : Заземлитель в любом случае делать надо в доме
А если до дома 5 м ?Кто мешает в щите учёта организовать ГЗШ и довести до вводного щита в доме 3 жилы?
rip87 написал : А уж потом...
Сначала надо определиться с потребителями и своими хотелками,отсюда скомпоновать начинку щита,обрезать всё лишнее,затем уже продумать монтажку и
rip87 написал : какие шинки, наконечники использовать. И всякие мелочи.
И это пройдёт ...
14.09.2014 в 14:40:00
serj12 написал : ?
ОК. Пожарное 100-300мА на всё поставить. Согласен. Но 30мА на свет, уже не обязательно, в случае TN-C-S. И какую-нибудь стационарно подключенную плиту можно без УЗО смело оставить(Если соединение не разъемное).
serj12 написал : организовать ГЗШ
Во ВРУ надо делать его. В доме. До ВРУ PEN надо дотянуть.
14.09.2014 в 14:43:30
rip87 написал : Во ВРУ надо делать его. В доме. До ВРУ PEN надо дотянуть.
Чем дальше от потребителя разделение PEN, тем система надежней.
14.09.2014 в 14:44:40
Rumato написал : Чем дальше от потребителя разделение PEN, тем система надежней.
Не согласен. Не, я понимаю, что не в розетке его делить. ПУЭ 7 не требует его делить во ВРУ разве?