16.09.2014 в 18:56:11
Задался целью прокладки трасс к розеткам в однушке
что и как мне видится набросал ниже
детальнее:
линии 5 и 8 могут показаться излишнии, но хочу чтобы к розетке где будут питаться обогреватели кабель шел цельным... так имхо лучше.. ну и от них розетку и освещение на лоджии...
сами розетки обозначил точками зелеными... синими обозн 2 мощные розетки под бойлер и плиту...
какие ошибки?
16.09.2014 в 19:29:30
бойлер обычный накопительный 2-2,5 кВт.... кабель 6 на розетку выводить? или он на вар пов-ть на клеммную колодку присоединяется? как вообще вар пов-ть подключается? проводка однофазная... на духовку надо еще линию отдельную тянуть?
16.09.2014 в 19:32:07
Берг написал : бойлер обычный накопительный 2-2,5 кВт
3х2.5, автомат C(B)16
Берг написал : кабель 6 на розетку выводить? или он на вар пов-ть на клеммную колодку присоединяется? как вообще вар пов-ть подключается? проводка однофазная...
По разному бывает. Лучше всего подключить кабель прямо на клеммник варочной. Смотреть нужно по конкретной модели.
Берг написал : на духовку надо еще линию отдельную тянуть?
Да
16.09.2014 в 19:53:47
Берг написал : какие ошибки?
План розеток, не привязанный к расстановке мебели анализировать мало смысла.
Прокладка трасс "веером" и по кратчайшим расстояниям - больше шансы повредить. Трассы ведутся параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям.
Лучше разделить розетки кухни и комнаты. Кондиционеров не будет? Ни одной розетки в прихожей... странно... и что, даже базы телефона там не будет, или питания для роутера, модема, охранной сигнализации и тд? посудомойка? вытяжка? вентилятор ванной от освещения? Не указана высота выводов.... Бойлер-стиралка-фен - можно и одной линией сделать под одним УЗО, если не будут включаться одновременно все три устройства.
17.09.2014 в 11:07:26
BV написал : План розеток, не привязанный к расстановке мебели анализировать мало смысла.
Прокладка трасс "веером" и по кратчайшим расстояниям - больше шансы повредить.
Трассы ведутся параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям.
Лучше разделить розетки кухни и комнаты.
Кондиционеров не будет?
Ни одной розетки в прихожей... странно... и что, даже базы телефона там не будет, или питания для роутера, модема, охранной сигнализации и тд?
посудомойка?
вытяжка?
вентилятор ванной от освещения?
Не указана высота выводов....
Бойлер-стиралка-фен - можно и одной линией сделать под одним УЗО, если не будут включаться одновременно все три устройства.
спасибо... веером нарисовал для наглядности... в основном пройдет по коридору-кухне в подвесном потолке... а те отрезки что шлейфом в стене горизонтально на уровне розеток...
разделять кухню-комнату думал, но нерационально.. стена смежная и в комнате подвесного не будет... потолок под шпаклевку. в коридоре розетка будет одна, пока не придумал к какой трассе ее присовокупить.
линия 1: 3х2.5 бойлер 1,3-2 кВт.
линия 2: 3х2.5 стиралка + полотенцесушитель 70-100Вт...
может действительно объединить с линии 1 и 2? оставить сечение 2,5? ну, там и нет особо ничего больше из потребителей... принудительная вытяжка 70-100Вт. будет уже от света запитана
линия 3: 3х6 вар поверхность
линия 4: розетки фартука: посудомойки не будет. вытяжка будет обычная телескопическая в ней макс 200 Ват... выведу шлейфом от розеток фартука на уровне верхних ящиков. в который и поставлю наружную розетку уже по удобству... а так.. чайник 2кВт. Мультиварка 1 кВт. MWO 1 кВт. и возможно подсветка рабочей поверхности...
пока вопрос остается открытым с духовкой и кандеем в комнате... кондей где-то 9 инвертор... по-моему они до 1 кВт. на отдельные линии?
также холодец будет висеть на линии 6.. той что совмещена с комнатными розетками.. или на него тоже отдельную выводить?
17.09.2014 в 11:52:57
Берг написал : а те отрезки что шлейфом в стене горизонтально на уровне розеток...
случаем не в бетоне, который нельзя штробить? :)
Берг написал : разделять кухню-комнату думал, но нерационально..
но немного более безопасно при обслуживании - понятнее выключение отдельных помещений... кондей - лучше отдельная, чтобы можно было выключить на зиму .... или лучше два кондея посадить на 1 УЗО, и по автомату 10А(можно линию 1.5мм2) или16А на каждый отдельно. Или по ДИФавтомату на каждый - если есть лишние деньги :)
Берг написал : принудительная вытяжка 70-100Вт. будет уже от света запитана
А зачем вентилятор? Последний этаж что-ли? Если вентиляция рабочая - то вентилятор = помеха нормальной работе естественной вентиляции.
Берг написал : вытяжка будет обычная телескопическая в ней макс 200 Ват... выведу шлейфом от розеток фартука на уровне верхних ящиков. в который и поставлю наружную розетку уже по удобству.
вытяжку - просто вывод провода выше верхних шкафов, розетка - лишнее, достаточно ваго 222 и любую коробку. Вытяжка - девайс стационарный. Можно и от линии освещения - если проще. (если заморачиваться - можно и отдельный выкл поставить рядом с выкл верхнего света при входе на кухню) Подсветка рабочей зоны, и мойки - нужна(от группы освещения) . И выключатель на подсветку в одной рамке с верхним светом кухни - при эксплуатации удобнее именно так - уходя из кухни не придется возвращаться и выключать, а заходя ночью можно не включать верхний свет.
Холодильник, Водостоп, Охранная сигнализация - группа неотключаемых линий. Делается отдельно второй вводной автомат(ы), чтобы обычным вводным можно было обесточить всю квартиру разом, не отключая эти линии. Водостоп - если Аквасторож - можно поставить на отключаемую линию, или просто питать от батареек без сети 220.
Берг написал : пока вопрос остается открытым с духовкой
отдельная линия 16А - там грили есть и работает долго
Ну есть и еще некоторые нюансы... про которые вы скорее всего вспомните после того, как все закончите...:)
17.09.2014 в 11:59:12
BV написал : вытяжку - просто вывод провода выше верхних шкафов, розетка - лишнее, достаточно ваго 222 и любую коробку. Вытяжка - девайс стационарный.
а гарантия? без вилки не будет
17.09.2014 в 18:35:12
luzgin написал : а гарантия? без вилки не будет
Во многих вытяжках внутри клеммник, и шнур бывает к этому клеммнику. Проще - оставить метр провода из стены и цеплять прямо на клеммник вытяжки. Точнее - клеммник я выкидываю по возможности (белый ПЭ с винтами - у меня на них аллергия :)) и ставлю ВАГО-222
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.