Электротехнические трубы ПВХ. Можно в них прокладывать вводной кабель 10мм по чердаку или всё же металл???

Длина вводного кабеля от ВУ до ЩРК 10метров. ВУ на кирпичной стене дома, а ЩРК внутри дома, в 6 метрах через чердак напрямую ...
Мой ввод внутренний по схеме ... Как всё же быть ...???

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 13:56:46

По чердаку проводка должна быть только открыто и на высоте до 2 м от пола - в стальных трубах

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27892

18.09.2014 в 14:23:29

Alexiy

Обоснуйте.

DED@ПВО

Крыша деревянная, надо полагать? :(

DED@ПВО написал : Длина вводного кабеля от ВУ до ЩРК 10метров.

До ГРЩ - и он не вводной.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 14:32:29

ВТБ! написал : Обоснуйте.

см. ПУЭ п. 2.1.69 – 2.1.73

ВТБ! написал : Крыша деревянная, надо полагать?

естественно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27892

18.09.2014 в 14:48:35

Alexiy написал : 2.1.69

"2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте." Никак не стыкуется ни по высоте незащищённых проводов, ни по обязательности открытой проводки, ни по обязательности труб, ни по материалу труб.

DED@ПВО Уточните марку кабеля - интересует число ;) и материал жил. И уточните, какая защита установлена в ВУ.

Это не линия ввода, на неё спец.требования не распространяются.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.09.2014 в 14:57:57

ВТБ! написал : DED@ПВО Уточните марку кабеля - интересует число и материал жил. И уточните, какая защита установлена в ВУ.

Это не линия ввода, на неё спец.требования не распространяются.

На ВУ заходит СИП 2х16 прямо на ВН-63А, затем счетчик ,затем АВ 2р С32А,затем ВД1-63S 40A 100мА и далее ВВГнгд хотелось бы 3х10мм,(но возможно ограничусь 3х6мм) до ЩРК ... Чердак(пол чердака) укрыт минватой с присыпкой ... Да, крыша деревянная, двухскатная ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27892

18.09.2014 в 16:48:12

DED@ПВО написал : (пол чердака) укрыт минватой с присыпкой

Я бы воздержался от прокладки кабеля как в этом слое, так и по его поверхности. Разве что в толстостенной стальной трубе.

Пустите эту ПВХ-трубу по кровле. Трасса длиннее, но спокойнее. :cool:

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27892

18.09.2014 в 16:50:35

Или вовсе по внешней кирпичной стене, а ещё лучше внутри неё. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 17:07:38

DED@ПВО написал : хотелось бы 3х10мм

10 мм2 меди - минимальное сечение PEN, поэтому 6 мм2 нежелательно

DED@ПВО написал : ВД1-63S 40A 100мА

будете от каждого чиха бегать на улицу свет включать? Поставьте УЗО внутри дома - не занимайтесь мазохизмом

ВТБ! написал : Никак не стыкуется ни по высоте незащищённых проводов, ни по обязательности открытой проводки, ни по обязательности труб, ни по материалу труб.

а вот есть и такое толкование: http://www.ruscable.ru/misc/faq/question-538.html в итоге проводку по чердаку делают именно в стальных трубах

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.09.2014 в 17:08:49

ВТБ! написал : Пустите эту ПВХ-трубу по кровле.

ПВХ труба через несколько лет рассыпется (особенно на кровле под воздействием летней жары и сползающего зимой снега)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

18.09.2014 в 17:12:03

Вычитал:Самозатухающий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания и распространения пламени по трубе и кабелю. Как сие трактовать в данному случаю ...??? И к тому же "честный" кабель 10мм найти довольно трудно, быстрее получится сечение 8-9мм, что при защите АВ32А обеспечит хоть какую то гарантию при случайном КЗ ...

0