При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку). Сейчас при установке наши сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно. Ремонт уже сделан.
Неужели нам все переделывать?:mad::confused:

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 12:16:30

Sti4 написал : Ремонт уже сделан

Поздравляем!

Sti4 написал : сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно

Верно говорят.

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

Угу.

Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку)

За его счет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

21.09.2014 в 12:16:58

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

да.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 12:21:53

уже проложенный кабель 3х2.5 сгодися для подключения духовки. на варочную небходимо проложить 3х6. возможно, удастся обойтись кабель-каналом.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 12:22:33

Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 12:24:45

поэтому приветствуются фото щита.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.09.2014 в 12:28:07

Sti4 написал : При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку).

Не электрик, и не электромонтажник это был. А наверно маляр, штукатур, и.т.д.... Электромонтажник знает, что на варочную поверхность должен идти кабель сечением 6 мм, имеющий 3 жилы, и защищён в вашем квартирном щитке автоматом 32 ампера.

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

Изыщите возможность прокладки нового кабеля ВВГ- нг- ls или NYM 3х 6 мм.кв.

0
Аватар пользователя
Sti4

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 12:37:30

Всем спасибо, ушла пить яд, ибо ремонт доканал

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.09.2014 в 12:55:11

Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5

Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...

0
Аватар пользователя
Sti4

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 13:22:21

Марка кабеля - ВВГ -нг-ls Завод электромонтаж.

Юрий-Электр написал : Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...

Фотографии остальной электрики это что? У нас уже стоят выключатели и все розетки подключения и с рамками (извините я в этом не сильна, напишите, пожалуйста, что именно - сфотографирую)

0
Вложение
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

21.09.2014 в 13:27:08

УЗО отсутствует вообще. Лучше напоите ядом того, кто это сделал.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 13:28:43

Sti4, ввод в квартиру трехфазный? Отключенный С25, так понимаю, на плиту? Остальные номиналы вроде адекватные (плохо видно), но надо знать сечения остальных кабелей. Полное отсутствие диффзащиты, хотя место есть. Все не так плохо, яд подождет :) Перебрать щиток, добавив УЗО, и аккуратно, в кабель-канале проложить до варки 3х6.

0
Аватар пользователя
Sti4

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 13:29:56

НЕМЕЦ написал : Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.

Боюсь и думать. И не хотелось бы их получить в процессе эксплуатирования всех электро- бытовых приборов. Но как проверить сейчас и увидеть косяки даже в душе не чаю. Все же закрыто, в стенах ( один косяк был когда вешали верх кухни попали в кабель - вырубило автомат. Кабеля в этом месте не должно было быть. Пока не решили что с этим делать)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 13:36:25

Sti4 написал : когда вешали верх кухни попали в кабель - вырубило автомат. Кабеля в этом месте не должно было быть. Пока не решили что с этим делать)

Если линия не слишком важная - отключить и похоронить до следующего ремонта. Если важна - вскрывать стену и ремонтировать, например так: http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html Но я предпочитаю пайку.

0
Аватар пользователя
Sti4

Местный

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 13:53:12

НЕМЕЦ написал : Если линия не слишком важная - отключить и похоронить до следующего ремонта. Если важна - вскрывать стену и ремонтировать, например так: http://electrical-fitter.blogspot.ru/2014/05/2014.html Но я предпочитаю пайку.

Важна это 4 розетки на фартуке, холодильник и 2 розетки напольная Следующий ремонт не планируется ближайших много лет. У нас все стены выровнены и покрашены в белый цвет. Кухня собрана. Насчет кабеля под варку 3х6 можно пустить понизу проштробив стены по периметру, у нас там еще плинтус деревянный не установлен (двери должны на след неделе привезти и установить). Если я правильно понимаю конечно.