Sti4
Sti4
Новичок

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 12:07:23

При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку). Сейчас при установке наши сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно. Ремонт уже сделан.
Неужели нам все переделывать?:mad::confused:

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 12:16:30

Sti4 написал : Ремонт уже сделан

Поздравляем!

Sti4 написал : сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно

Верно говорят.

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

Угу.

Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку)

За его счет.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

21.09.2014 в 12:16:58

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

да.

0

И это пройдёт ...

andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 12:21:53

уже проложенный кабель 3х2.5 сгодися для подключения духовки. на варочную небходимо проложить 3х6. возможно, удастся обойтись кабель-каналом.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.09.2014 в 12:22:33

Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

21.09.2014 в 12:24:45

поэтому приветствуются фото щита.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.09.2014 в 12:28:07

Sti4 написал : При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку).

Не электрик, и не электромонтажник это был. А наверно маляр, штукатур, и.т.д.... Электромонтажник знает, что на варочную поверхность должен идти кабель сечением 6 мм, имеющий 3 жилы, и защищён в вашем квартирном щитке автоматом 32 ампера.

Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?

Изыщите возможность прокладки нового кабеля ВВГ- нг- ls или NYM 3х 6 мм.кв.

0
Sti4
Sti4
Новичок

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 12:37:30

Всем спасибо, ушла пить яд, ибо ремонт доканал

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

21.09.2014 в 12:55:11

Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5

Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...

0
Sti4
Sti4
Новичок

Регистрация: 09.08.2014

Москва

Сообщений: 28

21.09.2014 в 13:22:21

Марка кабеля - ВВГ -нг-ls Завод электромонтаж.

Юрий-Электр написал : Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...

Фотографии остальной электрики это что? У нас уже стоят выключатели и все розетки подключения и с рамками (извините я в этом не сильна, напишите, пожалуйста, что именно - сфотографирую)

0
Вложение
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

21.09.2014 в 13:27:08

УЗО отсутствует вообще. Лучше напоите ядом того, кто это сделал.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.