21.09.2014 в 12:07:23
При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку). Сейчас при установке наши сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно. Ремонт уже сделан.
Неужели нам все переделывать?:mad::confused:
21.09.2014 в 12:16:30
Sti4 написал : Ремонт уже сделан
Поздравляем!
Sti4 написал : сборщики говорят что этого мало и для нас чревато нагревом проводки, выбиванием автомата и вообще 4 конфорки мы не сможем использовать одновременно
Верно говорят.
Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?
Угу.
Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку)
За его счет.
21.09.2014 в 12:21:53
уже проложенный кабель 3х2.5 сгодися для подключения духовки. на варочную небходимо проложить 3х6. возможно, удастся обойтись кабель-каналом.
21.09.2014 в 12:22:33
Sti4, кстати, если этот деятель на варку заложил 3х2.5, значит и другие косяки по квартире есть, к гадалке не ходи.
21.09.2014 в 12:24:45
поэтому приветствуются фото щита.
21.09.2014 в 12:28:07
Sti4 написал : При разводки электрики для подключения индукции gorenje IS642AXC была выведена розетка с кабелем 3х2,5 (Электрик был в курсе про варку).
Не электрик, и не электромонтажник это был. А наверно маляр, штукатур, и.т.д.... Электромонтажник знает, что на варочную поверхность должен идти кабель сечением 6 мм, имеющий 3 жилы, и защищён в вашем квартирном щитке автоматом 32 ампера.
Sti4 написал : Неужели нам все переделывать?
Изыщите возможность прокладки нового кабеля ВВГ- нг- ls или NYM 3х 6 мм.кв.
21.09.2014 в 12:37:30
Всем спасибо, ушла пить яд, ибо ремонт доканал
21.09.2014 в 12:55:11
Sti4 написал : была выведена розетка с кабелем 3х2,5
Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...
21.09.2014 в 13:22:21
Марка кабеля - ВВГ -нг-ls Завод электромонтаж.
Юрий-Электр написал : Sti4, Укажите пожалуйста марку кабеля. Сделайте пожалуйста фото эл.щитка без декоративной крышки (фотографии остальной электрики- тоже)- интересно посмотреть на всё это...
Фотографии остальной электрики это что? У нас уже стоят выключатели и все розетки подключения и с рамками (извините я в этом не сильна, напишите, пожалуйста, что именно - сфотографирую)
21.09.2014 в 13:27:08
УЗО отсутствует вообще. Лучше напоите ядом того, кто это сделал.