Имеется двушка в П-44Т и соответственно стандартный квартирный щиток (см. фото), который
в связи с прокладкой новых трёх линий должен претерпеть некоторую модернизацию и доукомплектацию :).
Новых линий, как я уже сказал, три - 3х2,5 мм2 на посудомойку + две розетки над рабочей поверхностью кухни,
3х6 мм2 на проточный водонагреватель 6 кВт и
3х1,5 мм2 на щиток скс. Имеющийся в щитке дифф 25 А 30 мА сейчас защищает три линии - розетки комнат, розетка кухни и сантехкабина (свет+розетки) его при возможности хотелось бы оставить, чтобы сэкономить бюджет.
Менять автоматы КЭАЗ не планирую - работают и отзывы о них не плохие, если будет мнение альтернативное, то
готов прислушаться.
Прошу помощи доукомплектовать щиток автоматическими выключателями и узо и/или диффавтоматами сделав это максимально рационально, сгруппировав имеющиеся линии с новыми.
Пока, исходя из имеющегося места в щитке, на ум приходит такой вариант - на проточник ставлю диффавтомат на 32А; УЗО(1) 63А 30 мА под ним три линии - эл.печь 32А, розетки комнат 16А, розетки кухни 16А; УЗО(2) 63А 30 мА под ним четыре линии - посудомойка + розетка кухни 16А, сантехкабина 16А, свет 16А, СКС 10А. Поправьте, пожалуйста, что не верно и порекомендуйте может быть есть вариант компоновки в имеющемся щитке грамотнее и рациональнее.
23.09.2014 в 16:33:57
gensek написал : стандартный квартирный щиток (см. фото), который в связи с прокладкой новых трёх линий должен претерпеть некоторую модернизацию и доукомплектацию
Обычно "стандартный" квартирный щиток (как на фото) выбрасывают, или на дачу отвозят. Разрабатывается нормальная схема на всю квартиру, приобретается нормальный пластиковый бокс, с соответствующей начинкой....
23.09.2014 в 16:43:17
Юрий-Электр написал : Обычно "стандартный" квартирный щиток (как на фото) выбрасывают, или на дачу отвозят. Разрабатывается нормальная схема на всю квартиру, приобретается нормальный пластиковый бокс, с соответствующей начинкой....
Юрий, спасибо, а по существу вопроса есть чем помочь?
23.09.2014 в 16:48:04
gensek, а как Ваши задумки поместятся в имеющийся щиток? Вы лучше набросайте блок-схему, будет нагляднее, и Вам обязательно помогут )
23.09.2014 в 16:52:24
cooler.od написал : gensek, а как Ваши задумки поместятся в имеющийся щиток?
Теоретически тот вариант о котором я написал помещается, на практике не пробовал, жду что скажут опытные люди.
23.09.2014 в 16:55:05
gensek написал : Теоретически тот вариант о котором я написал помещается, на практике не пробовал, жду что скажут опытные люди.
99 процентов опытных на этом форуме присоединятся к первому ответу. )
23.09.2014 в 17:01:11
gensek написал : а по существу вопроса есть чем помочь?
а вы не пишите про новые линии, которые хотите добавить. Представьте, что в щитке нет ничего, пусто.Распишите все потребители в квартире для начала...
23.09.2014 в 17:05:17
cooler.od написал : 99 процентов опытных на этом форуме присоединятся к первому ответу. )
Нет возможности сделать другой щиток, поэтому прошу отталкиваться от обозначенной проблемы. Спасибо.
23.09.2014 в 17:30:12
Юрий-Электр написал : а вы не пишите про новые линии, которые хотите добавить. Представьте, что в щитке нет ничего, пусто.Распишите все потребители в квартире для начала...
Юрий, ничего экстраординарного - из мощных потребителей варочная поверхность+духовка, посудомойка, см, чайник и утюг. Причём в текущей сборке всё это работает, провода не греются, автоматы не выбивает, дифф на 25А фунициклирует.
23.09.2014 в 17:37:08
gensek написал : Имеющийся в щитке дифф 25 А 30 мА сейчас защищает три линии - розетки комнат, розетка кухни и сантехкабина (свет+розетки) его при возможности хотелось бы оставить,
провода там 2.5мм2 (если не 1.5) - для этого сечения АВ 25А много
23.09.2014 в 17:49:20
Johnny написал : Это значит, что щит не содержит ошибок?
А к чему этот вопрос? Есть ошибки - укажите, буду благодарен.
23.09.2014 в 17:52:09
BV написал : провода там 2.5мм2 (если не 1.5) - для этого сечения АВ 25А много
Так это ж не автомат, а диффавтомат и после него идёт три автомата на 16А. Тут скорее 25 А мало, чем много при такой схеме. Да и выбывает он, скорее всего, так как три места занимает. В той схеме, что я предложил его нет.
23.09.2014 в 18:06:06
gensek написал : А к чему этот вопрос? Есть ошибки - укажите, буду благодарен.
Что за повода розового цвета (марка и сечение)? Зачем на освещение C16, какое сечение у отходящего кабеля? Как и чем освещается санузел?
23.09.2014 в 18:16:05
Johnny написал : Что за повода розового цвета (марка и сечение)?
Маркировка неизвестна, в П-44Т вся проводка сделана проводниками без внешней изоляции, сечение 1,5 мм2.
Johnny написал : Зачем на освещение C16, какое сечение у отходящего кабеля?
Это у строителей нужно спросить, предполагаю потому, что на этот автомат приходит освещение всей квартиры.
Johnny написал : Как и чем освещается санузел?
Лампочкой 60 Вт.