Хочу подключить свой гараж к электроснабжению. Подал заявку в МРСК Урала.
Её рассмотрели, сказали подключат, выдали мне на руки тех.условия.
МРСК сами дотянут линию до моего гаража, мне на стену гаража закрепят шкаф ЯБП-0,4 кВ
А дальше уже я сам должен всё сделать.
Сейчас от меня требуют нарисовать "однолинейную схему электроснабжения гаража" согласно тех.условий и согласовать её с ними.
Порылся в интернете - там в основном сложные схемы для квартир и коттеджей.
Мне же нужна самая простая. В гараже будет 1 розетка и 1 лампочка с выключателем.
Подскажите, как должна выглядеть эта схема согласно прилагаемых тех.условий?
По ТУ вы снаружи гаража должны установить счетчик и аппарат для ограничения мощности.
Вам выделено 5кВт это получается 22А (стандартные номиналы автоматов 20А и 25А, ИМХО, для гаража и 20А достаточно)
Итак, думаю можно или один шкаф снаружи сделать, или часть засунуть себе в гараж.
Я бы поставил вводной автомат на 20А в дополнительном боксе под пломбу, за ним счетчик и "ограничитель импульсного перенапряжения" (ОПН), дальше поставил бы просто клеммник.
С клемм ввод в гараж, в гараже маленький щиток:
УЗО 25/0.03 , после УЗО пару автоматов: 10А на свет и 16А на розетки. Можно еще один автоматик 20А поставить для питания злой розетки под сварочник (розетку подключить кабелем 4 квадрата)
Graf_2003 написал :
Добрый день. Схема щита не сложна , но больше появляется желание щит учета внутри поставить (конечно понимаю с какими трудностями сие сопряжено).
Огромное спасибо за схему, примерно так я её себе и представлял.
Перенести счётчик во внутрь?
Это вряд ли, т.к. они борются с воровством эл.энергии и прибор учёта должен быть виден со всех сторон. Хорошо хоть не на столбе требуют установить.
Я сам делал знакомым ввод в гараж (счётчик был установлен внутри) и в толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления :-)
Скорее всего об этом известно не только мне, поэтому установка счётчика снаружи - тут без вариантов.
Не стоит благодарностей!
Не только счетчик, весь щит во внутрь и он был бы один (вместо теперь нужных двух щитов). К сожалению сейчас идет вот такая негласная битва "их" с "нами" и требуют от нас установки счетчиков с наружи. Но, к слову, некоторые иногда даже побеждают! (молодцы)
Graf_2003 написал :
Добрый день. Схема щита не сложна
Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении?
При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Graf_2003, в вашей схеме УЗО надо не на 300, а на 30мА[/QUOTE]
Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Beeliner написал :
Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении?
При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Да, конечно, только через чуть-чуть времени,хорошо!?
Beeliner,
Автор владеет автокадом!?
Если да - то я могу выслать вам рыбу на мэйл, а Вы уже сможете, в сооветсвии со своим видением ситуации, в ней что-то править!
Graf_2003 написал :
Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Таки да, при заливании розетки водой УЗО должно срабатывать. И это правильно.
Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки. Ложных срабатываний не будет, нужные - будут :-)
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.[/QUOTE]
)) Согласен, с этим - никто не сможет поспорить! ))
Graf_2003 написал :Beeliner, Автор владеет автокадом!?
Увы :-)
Но могу найти CAD чтоб открыть и распечатать, а если можно, сохраните в pdf.
Усложнять схему можно но не нужно.
Тут более сложная ситуация: есть гаражный кооператив из 14 гаражей.
Физически он подключен к электроснабжению и имел разводку на все гаражи,
фактически отключен за долги и кооператив развалился.
Света нет более 3-х лет и не предвидится.
Я владелец одного из гаражей и куска земли под ним.
Согласно права на землю, я как физ лицо обратился за подключением в МРСК Урала в частном порядке.
Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит.
Электричество мне нужно в гараже, который я арендую.
Документов нет ни на гараж ни на землю. Вариант только один: официально до первого, а там сам как нибудь.
Придётся кидать воздушку до второго гаража.
Главное, чтобы свет дотянули до первого гаража, дальше я сам.
AlexeyL написал :
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
В этих гаражах нет ям ни у кого, кроме пары человек, которые их сделали первыми, так как оказалось, что ямы сильно топит.
Основное оборудование - это свет, радио и пылесос.
Ремонтом своего, а тем более чужого авто тоже никто не занимается.
п. 11.3 в нем сказано что счетчик должен быть электронным. т.е. относительно дешевые механические уже не подойдут?
Beeliner написал :
толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления
А что можно включать такое чтобы был соблазн не платить за электричество в гараже? имею гараж, в котором как раз только и бывает что работает свет, иногда обогреватель, и прочая мелочь. Когда идешь платить квиток(оплата раз в год вместе с налогом), то становится стыдно, что за год ты потребил где нить 20-30 кВт*час.
И сечения проводов и тип внутри указать-бы, чтоб не придирались
Graf_2003 написал :
Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Именно потому, что сыро и поставить 30ма, а лучше 10ма для защиты человека, оно и от пожара защитит. А с срабатываниями от сырости надо бороться нормальной изоляцией и правильным монтажем.
AlexeyL написал :
Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки.
хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.
Beeliner написал :
Гараж, которым я владею - я сдаю в аренду, арендатор электричество особо не просит.
Электричество мне нужно в гараже, который я арендую.
может вам поменяться? - и воздушку тянуть не надо:)
Beeliner написал :
Раз написано электронный, значит электронный, и ещё в уличном исполнении с диапазоном температур -30С +50С
Нет, Вы скорее не поняли меня, почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ? в ТУ про удаленный сбор показаний у Вас нет ни слова.
BV написал :
хватит за глаза и одного УЗО, но тогда фонарь на батарейках - под рукой.
artem_vld написал :
почему именно электронный а не механический заставляют устанавливать ?
Наскоько я знаю, механических счётчиков с рабочей температурой -30 не существует. Обычно -5, редко -15.
Электронные обычно -40.
Соотвественно, в неотапливаемом помещении механический счётчик зимой будет грантированно врать. Причём в пользу потребителя.
BV написал :artem_vld, Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами.
Полно светодиодных - и жрут мало, и напряжение ниже....
Мне бы для начала 220В в оба гаража завести...
А вот потом, я понаделаю УЗО, светодиоды, даже индукционную лампу на потолок приделаю!
http://www.youtube.com/watch?v=uIMtMbLwKCk
Но эта тема про схему однолинейного подключения гаража к электроснабжению.
Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.
Beeliner написал :
Самое главное - быстрее дотянуть кабель до гаража.
очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются
BV написал :
Наверное не лучше, тк сейчас с 12в лампами проще чем с 36в лампами.
понижающие трансформаторы есть и на 12 вольт, просто ссылка видимо попала на 36в
artem_vld написал :
очень интересно сколько времени потребуется сетевой организации чтобы провести к Вам линию, длинна то ее не маленькая, у нас очереди на месяца растягиваются
Да уж.
Сегодня был на приёме у начальника ЦРЭС, на согласовании схемы, что прислал мне Graf_2003,
я как чувствовал, что её нужно оформить в рамочку :-)
Но не тут то было! Не указал в клеточках фамилии и подписи разработчика и проверяющего :-)
Не указал класс точности у эл. счётчика.
Когда меня этот начальник окончательно взбесил, он порекомендовал зайти в соседний кабинет
где мне выдали телефон "придворного" инженера - разработчика.
В телефонной беседе она сообщила, что за 3000р чёрным налом она нарисует и СОГЛАСУЕТ мне схему!
Вообщем надо мне доработать схему:
рамку с указанием кто разрабатывал, чертил, проверял, (напишу Иванов, Петров, Сидоров)
и как правильно указать класс точности прибора учёта на схеме?