25.09.2014 в 14:55:23
Хочу подключить свой гараж к электроснабжению. Подал заявку в МРСК Урала. Её рассмотрели, сказали подключат, выдали мне на руки тех.условия. МРСК сами дотянут линию до моего гаража, мне на стену гаража закрепят шкаф ЯБП-0,4 кВ А дальше уже я сам должен всё сделать.
Сейчас от меня требуют нарисовать "однолинейную схему электроснабжения гаража" согласно тех.условий и согласовать её с ними. Порылся в интернете - там в основном сложные схемы для квартир и коттеджей. Мне же нужна самая простая. В гараже будет 1 розетка и 1 лампочка с выключателем.
Подскажите, как должна выглядеть эта схема согласно прилагаемых тех.условий?
25.09.2014 в 15:33:07
По ТУ вы снаружи гаража должны установить счетчик и аппарат для ограничения мощности. Вам выделено 5кВт это получается 22А (стандартные номиналы автоматов 20А и 25А, ИМХО, для гаража и 20А достаточно)
Итак, думаю можно или один шкаф снаружи сделать, или часть засунуть себе в гараж.
Я бы поставил вводной автомат на 20А в дополнительном боксе под пломбу, за ним счетчик и "ограничитель импульсного перенапряжения" (ОПН), дальше поставил бы просто клеммник.
С клемм ввод в гараж, в гараже маленький щиток: УЗО 25/0.03 , после УЗО пару автоматов: 10А на свет и 16А на розетки. Можно еще один автоматик 20А поставить для питания злой розетки под сварочник (розетку подключить кабелем 4 квадрата)
25.09.2014 в 15:43:26
Мне нужно начертить на схеме то, что они хотят в тех условиях и не более.
Последовательность соединений требуется такая:
в моём шкафу:
далее ввод внутрь гаража. (это вроде не надо уже указывать на схеме?) ну а там внутри будет розетка - выключатель - лампочка
Вот, нарисовал первый вариант схемы. Поправьте что не так:
Мне нужно нарисовать только то, что хочет МРСК (по минимуму) и завести провода внутрь, а там я уже потом поизвращаюсь со всякими УЗО
25.09.2014 в 16:01:45
Вот второй вариант схемы:
25.09.2014 в 16:27:43
Добрый день. Схема щита не сложна , но больше появляется желание щит учета внутри поставить (конечно понимаю с какими трудностями сие сопряжено).
25.09.2014 в 16:36:06
Graf_2003 написал : Добрый день. Схема щита не сложна , но больше появляется желание щит учета внутри поставить (конечно понимаю с какими трудностями сие сопряжено).
Огромное спасибо за схему, примерно так я её себе и представлял.
Перенести счётчик во внутрь?
Это вряд ли, т.к. они борются с воровством эл.энергии и прибор учёта должен быть виден со всех сторон. Хорошо хоть не на столбе требуют установить.
Я сам делал знакомым ввод в гараж (счётчик был установлен внутри) и в толщине бетонной стены сделал аккуратный отвод для бесконтрольного потребления :-) Скорее всего об этом известно не только мне, поэтому установка счётчика снаружи - тут без вариантов.
25.09.2014 в 16:41:57
Beeliner написал : Вот второй вариант схемы:
свет кабель 3*1.5 и автомат 10А розетки кабель 3*2.5 и автомат 16А
Graf_2003, в вашей схеме УЗО надо не на 300, а на 30мА
25.09.2014 в 16:48:00
Не стоит благодарностей! Не только счетчик, весь щит во внутрь и он был бы один (вместо теперь нужных двух щитов). К сожалению сейчас идет вот такая негласная битва "их" с "нами" и требуют от нас установки счетчиков с наружи. Но, к слову, некоторые иногда даже побеждают! (молодцы)
25.09.2014 в 16:52:26
Graf_2003 написал : Добрый день. Схема щита не сложна
Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении? При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
25.09.2014 в 16:53:53
Graf_2003, в вашей схеме УЗО надо не на 300, а на 30мА[/QUOTE]
Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
25.09.2014 в 16:55:15
Beeliner написал : Можно немного обнаглеть и попросить сохранить схему в чёрно-белом варианте и более высоком разрешении? При выводе на печать, на ч/б лазерный принтер, цветные линии практически не видно.
Да, конечно, только через чуть-чуть времени,хорошо!?
25.09.2014 в 17:00:20
Graf_2003 написал : тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
главное выполнить то что требуется и защитить жизнь человека.
Graf_2003 написал : 300мА- как защита от пожара
только вот 100мА смертельный ток, так что для защиты человека все розетки должны быть спрятаны под дифзащиту не более 30мА
25.09.2014 в 17:12:51
Beeliner, Автор владеет автокадом!? Если да - то я могу выслать вам рыбу на мэйл, а Вы уже сможете, в сооветсвии со своим видением ситуации, в ней что-то править!
25.09.2014 в 17:17:38
Graf_2003 написал : Можно, не спорю, на мой скромный взгляд, в гараже сыро, могут быть отключения (300мА- как защита от пожара). Еще раз повторю - не спорю, тут можно и щит придумывать, усложнять и т.д., главное не переборщить ))
Таки да, при заливании розетки водой УЗО должно срабатывать. И это правильно. Поэтому в гараже, в особо опасном помещении - 30 мА на свет, 10 мА на розетки. Ложных срабатываний не будет, нужные - будут :-)
То, что в особо опасном помещении должно быть низковольтное оборудование - обсуждать неконструктивно. Всё равно будете работать в яме стандартным электроинструментом на 220, включая сварку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.