25.09.2014 в 18:08:03
Всем доброго времени суток!
Думаю, эта тема будет интересна многим, и уж точно тем кто делал проекты электроснабжения в сетях с изолированной нейтралью.
Если не грузить сложными схемами и пояснениями к ним, попробую объяснять всё как можно проще.
На вводе имеем три фазы(нет ни "земли", ни "ноля"), с межфазным потенциалом в ~380В. Нам надо подключить несколько розеток, ламп, обогревателей и кондиционеров(общее потребление примерно 15кВт) но у нас нет нулевого проводника. Берем понижающий трансформатор с обмоткой соединенной в треугольник с высокой стороны, а на низкой стороне обмотки соединены в треугольник(с нейтралью). Предвидя вопросы: а как такое возможно? Отвечу что такие трансформаторы существуют, серия ТСЗМ, искать у МЭРК'а. Используя этот трансформатор получаем свой ноль, и дальше строим схему по старой схеме(извините за тавтологию). Аналогично рассчитываем нагрузки потребителей, развешиваем их на фазы, просто не объединяем ноль и землю.
Заказчик попался интересный, и такое ему не подходит, ему надо сделать всё с помощью объединяющего трансформатора. На пальцах это так: приходит три фазы ~380B, выходит три фазы с межфазным потенциалом ~220В. Как это происходит, пояснить пока не могу, сам жду схему. Потому что такие трансформаторы(по словам менеджеров-продажников) делает фирма BLOCK в Германии только на заказ, только под определенные требования заказчика. Как подключать потребителя? Как угодно, L1-L2, L2-L3, L1-L3 - главное автоматы установить двухполюсные(проект собираю на АВВ), а что с нагрузкой? Я понимаю что те кто мне это продают, должны разложить всё по полочкам(ну не сталкивался с подобным ранее, у всех всё бывает в первый раз :) ), но форумы для того и существуют что бы общаться, обмениваться опытом и знаниями. Если кого-то есть информация по подобного рода трансформаторам, как не сделать перекос фаз, да и даже просто плюсы и минусы подобной системы(например можно ли использовать АВДТ?), буду премного благодарен. А если кому интересно, могу делиться своей информацией, которой на данный момент почти нет :)
25.09.2014 в 18:34:53
Wernand написал : но у нас нет нулевого проводника
а зачем он нужен?
Wernand написал : делает фирма BLOCK в Германии только на заказ, только под определенные требования заказчика.
даа... что тут скажешь, Россия вновь становится лапотной... или это бред обывателя?
Wernand написал : по словам менеджеров-продажников
сказочники ещё те... У ТСа стойкое убеждение (заблуждение), что без нуля ничего работать не будет? И любой ценой надо получить в сети ноль... Тогда встречный вопрос: а чем ноль отличается от фазы?
25.09.2014 в 18:40:49
А вот как быть с требованием при новом строительстве и реконструкции применять систему TN-S или в крайнем случае TN-C-S? Пункт ПУЭ не помню и искать лень, но если будете настаивать - ночная смена долгая и скучная..
25.09.2014 в 18:51:54
Может, у ТСа какой-нибудь спецобъект со спецпроектом? Мы же не знаем...
25.09.2014 в 18:53:53
Ixtim, да, точно, забыл спросить что за объект. Требование по схеме, мной озвученное, относится лишь к жилым и общественным зданиям.
25.09.2014 в 18:56:19
Wernand написал : Всем доброго времени суток! На вводе имеем три фазы(нет ни "земли", ни "ноля"), с межфазным потенциалом в ~380В. Нам надо подключить несколько розеток, ламп, обогревателей и кондиционеров(общее потребление примерно 15кВт) но у нас нет нулевого проводника. Берем понижающий трансформатор с обмоткой соединенной в треугольник с высокой стороны, а на низкой стороне обмотки соединены в треугольник(с нейтралью). Предвидя вопросы: а как такое возможно? Отвечу что такие трансформаторы существуют, серия ТСЗМ, искать у МЭРК'а. Используя этот трансформатор получаем свой ноль, и дальше строим схему по старой схеме(извините за тавтологию). Аналогично рассчитываем нагрузки потребителей, развешиваем их на фазы, просто не объединяем ноль и землю.
Только надо представлять, что фаз на низкой стороне будет всего две, третий вывод - ноль.
Wernand написал : Заказчик попался интересный, и такое ему не подходит, ему надо сделать всё с помощью объединяющего трансформатора. На пальцах это так: приходит три фазы ~380B, выходит три фазы с межфазным потенциалом ~220В. Как это происходит, пояснить пока не могу, сам жду схему.
Это волшебство называется коэффициент трансформации. ;) Возможные варианты схем соединения обмоток: Y-Y, Y-Д, Д-Д, Д-Y, etc.
Wernand написал : Потому что такие трансформаторы(по словам менеджеров-продажников) делает фирма BLOCK в Германии только на заказ, только под определенные требования заказчика.
Открою секрет: в России любой намотчик трансформаторов под заказ изготовит трансформатор с теми же самыми свойствами.
Wernand написал : Как подключать потребителя? Как угодно, L1-L2, L2-L3, L1-L3 - главное автоматы установить двухполюсные(проект собираю на АВВ), а что с нагрузкой? Я понимаю что те кто мне это продают, должны разложить всё по полочкам(ну не сталкивался с подобным ранее, у всех всё бывает в первый раз)
Вот именно, берется схема и по ней все подключается. Не совсем понятно: в чем проблема то?
25.09.2014 в 19:18:40
bu написал : .... Не совсем понятно: в чем проблема то? ....
А может быть : Зачем городить такой огород ??? Что "хочется" добиться с помощью такого "произведения искусства ??? Или, "дурная голова рукам покоя не дает .... ? " ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
25.09.2014 в 19:25:33
Ким написал : А может быть : Зачем городить такой огород ??? Что "хочется" добиться с помощью такого "произведения искусства ??? Или, "дурная голова рукам покоя не дает .... ? " ;) :)
Как я понимаю: надо объяснить трату очень крупной суммы бабла "интересного" заказчика. Вот и специально изготовленный трансформатор из Германии, доставленный специальным чартерным рейсом Люфтганзы, специальная схема "волшебного" трансформатора, одобренная лучшими дизайнерами европы, судовые транформаторы и т.д. и т.п. ;)
25.09.2014 в 20:08:26
Wernand, Я правильно понимаю, что заказчику выделили только 15 квт по трем фазам, а он хочет выкачать максимум, используя межфазные 380 при тех же автоматах? + чтобы нагружать фазы на выходе можно бы было несимметрично? И "обьединяющий трансформатор" это "симметрирующий ток по фазам"?
Нарисовать наглядно Ваши идеи можете?
25.09.2014 в 22:10:25
BV написал : Wernand, Я правильно понимаю, что заказчику выделили только 15 квт по трем фазам, а он хочет выкачать максимум, используя межфазные 380 при тех же автоматах? + чтобы нагружать фазы на выходе можно бы было несимметрично? И "обьединяющий трансформатор" это "симметрирующий ток по фазам"?
Нарисовать наглядно Ваши идеи можете?
У заказчика как бы выдаваемые мощности не ограничены, просто мне больше 15кВт не нужно, там на собственные нужды и на свет по-мелочи :) нарисовать пока не знаю что. Это три фазы на 380, с изолированной нейтралью, я про это только в ПУЭ читал, вот теперь в жизни приходится реализовывать(хорошо что есть кому за мной проверить).
Ixtim написал : сказочники ещё те... У ТСа стойкое убеждение (заблуждение), что без нуля ничего работать не будет? И любой ценой надо получить в сети ноль... Тогда встречный вопрос: а чем ноль отличается от фазы?
Не знаю как точнее ответить, ответ что нейтраль - точка соединения обмоток трансформатора подойдет? :) Я в запарах - потому что действительно сейчас недопонимаю что делать с тремя приходящими фазами. А на вопрос - зачем вообще нужен ноль - могу предложить Вам подойти с бокорезами к вашему квартирному щиту и перекусить нулевой провод, только убедитесь что перекусываете провод не под нагрузкой, или в том что бокорезы испытаны на пробой изоляции.
Отвечая в общем: объект - платформа в море, или океане(точно не знаю). Весь день смотрю на треугольники и звезды - голова кругом.
Это волшебство называется коэффициент трансформации.
Мне сегодня елду в ухо вкручивали что там не коэффициент трансформации, схему и принцип работы обещали завтра прислать, не удивлюсь если там велосипед.
Вообще нашел схемы коллег делавших схемы электроснабжения небольших объектов на кораблях - приходит так же три фазы ~380B, через понижающий тр-р с низкой стороны треугольника выходит 220В с нулевым проводником. Секретов по тем схемам нет, могу завтра выложить сюда, если кому интересно, но там ничего интересного :)
26.09.2014 в 00:07:59
Wernand написал : Отвечая в общем: объект - платформа в море, или океане(точно не знаю).
то есть там генератор с обмотками треугольником?
Wernand написал : Заказчик попался интересный, и такое ему не подходит, ему надо сделать всё с помощью объединяющего трансформатора. На пальцах это так: приходит три фазы ~380B, выходит три фазы с межфазным потенциалом ~220В.
Привычная древняя сеть 127/220 допустим... если выходные обмотки соединены звездой...
Wernand написал : (например можно ли использовать АВДТ?),
Принципиальный вопрос перед этим - допустимо-ли на таких объектах соединять один из полюсов трансформатора с корпусом судна (коррозия, или другие особенности...)? Если да - то АВДТ работать будет....
Ну в общем тема с кучей нюансов.... и не зная их можно неслабо накосячить и сделать опасно....
26.09.2014 в 11:39:03
Хех, прислали вот такую вот загогулину:
Всё на немецком, думаю позже позвонить инженерам, которые могут растолковать подробнее.
26.09.2014 в 12:08:02
Wernand написал : думаю позже позвонить инженерам, которые могут растолковать подробнее
Дык это то, что Вы и искали. Но неужели родного такого никто не делает?
26.09.2014 в 12:45:34
Wernand написал : Хех, прислали вот такую вот загогулину:
Я так понимаю, вот этот производитель, сделает не хуже и за рубли:
Имеем опыт разработки и проектирования сухих трехфазных и однофазных трансформаторов. Гарантируем заказчику исполнение всех технических требований, указываемых в задании и опросном листе.
под заказ сделают.
Отпишитесь пожалуйста, сколько будет стоить немецкий и российский варианты.....
26.09.2014 в 12:48:29
Wernand написал : Хех, прислали вот такую вот загогулину:
и какова частота и форма тока на выходе такого трансформатора? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу