Аватар пользователя
Anubiss

Местный

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 16:31:41

День добрый.
Есть коммерческое помещение, там несколько больших комнат по 30м2. В одной такой комнате 7 групп розеток на 220 вольт. На каждую группу свой отдельный автомат, итого 7 автоматов. Теперь планируем схему щитка. Логично было бы делать 1 комната - 1 УЗО. Но вопрос, нормально ли подключать 7 автоматов на одно УЗО? Имеется ввиду не сложность самого физического подключения, тут можно кросс-модули ставить, или гребёнку ABB.
А не будет ли каких-то утечек и потом ложного срабатывания УЗО?
Тут мнения знакомых электриков разделились.
Один говорит делай 1 комната – 1 УЗО, второй - дели каждую такую комнату на 2 УЗО.
Но я вот думаю нафига? Часть розеток 100% использоваться не будет, они прозапас сделаны.
А количество УЗО в щитке в два раза увеличивается...

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2014 в 16:40:56

Нужно исходить из номиналов автоматов под одно УЗО. Например узо 30мА 63А -3 автомата по 16А + 1 на 10А ,не больше. Так ,что даже узо на 100А -не более 6 групп по 16 А

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111654

05.10.2014 в 17:06:38

EV.SA написал : Так ,что даже узо на 100А -не более 6 групп по 16 А

Забавная логика :) И вы действительно надеетсь что на эту комнатенку будет выделено более 100А ? :D

Не ну если это цех, то конечно всяко бывает.... :)

Речь о том, что схема энергоснабжения не проектируется кусками....

0
Аватар пользователя
Anubiss

Местный

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:07:20

М-мм, не понимаю я этой логики. :confused: С чего бы это взяты максимально возможные значения тока по каждой розетке (автомату)? Ведь после ввода из щитка стоит УЗО 300ма всего на 63 ампера на ВСЁ помещение. А там розеток штук 70. И что, 70 х 16 = 1120 Ампер оно должно держать?

0
Аватар пользователя
Anubiss

Местный

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:12:29

BV написал : Речь о том, что схема энергоснабжения не проектируется кусками....

Схема не проектируется кусками. ТЗ сдано проектантам, они уже сделали рабочий электропроект. Но почему-то изменили распределение розеточных групп по УЗО. В моём ТЗ было 1 комната - 1 УЗО на розетки. Проектанты сделали по 3-4 автомата на УЗО. Проектанты будут доступны только завтра, но завтра я буду в командировке и не смогу с ними пообщаться. Поэтому хотел заранее прояснить для себя этот вопрос сторонней консультацией, пока есть время.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

05.10.2014 в 17:16:26

Anubiss написал : Но почему-то изменили распределение розеточных групп по УЗО

Anubiss написал : В моём ТЗ было 1 комната - 1 УЗО на розетки.

Anubiss написал : Проектанты сделали по 3-4 автомата на УЗО.

Условия договора не выполнены, договор оплате не подлежит. Через пару часов после объявления данного заявления будет перед вашими глазами и проектант и его начальник и объяснят.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2014 в 17:20:04

BV написал : И вы действительно надеетсь что на эту комнатенку будет выделено более 100А ?

Про вводные пояснений не было

BV написал : Не ну если это цех, то конечно всяко бывает....

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2014 в 17:26:43

Anubiss написал : С чего бы это взяты максимально возможные значения тока по каждой розетке (автомату)?

С того,что розетка (стандартная для жилых помещений) 16 А + кабель 3*2.5мм2

Anubiss написал : Ведь после ввода из щитка стоит УЗО 300ма всего на 63 ампера на ВСЁ помещение.

УЗО защищает автомат до или после него

Anubiss написал : А там розеток штук 70.

Розеток может быть 100 -200 -300 но подключенных группами по 3- 4 -5 -6 и т д (шлейфом или иначе)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Anubiss

Местный

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:27:15

Всем спасибо за ответы! Отозвались проектанты с другого форума и объяснили. Действительно, как и говорил EV.SA, есть нормативы, по которым УЗО не должно быть меньше подсоединённых автоматов, расчитанных именно по максимальному току. Что-то там с возможным возгоранием УЗО и пожарными нормами связано. Т.е. такое правило есть, буду знать. Тему можно закрыть.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111654

05.10.2014 в 17:30:19

EV.SA написал : Про вводные пояснений не было

Есть здравый смысл...

Anubiss написал : В одной такой комнате 7 групп розеток на 220 вольт.

Длина одной линии?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

05.10.2014 в 17:35:00

Anubiss, есть правило, что УЗО защищает вышестоящий автомат. Про нижестоящие правил нет, есть самодеятельность.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.10.2014 в 17:35:12

Anubiss написал : Но вопрос, нормально ли подключать 7 автоматов на одно УЗО?

На форуме пишут что щит собран,хорошо даже не смотря на установку и 10АВ под одним узо.:)

Anubiss написал : Логично было бы делать 1 комната - 1 УЗО

Логично на каждую гр.по дифф.

Anubiss написал : Один говорит делай 1 комната – 1 УЗО, второй - дели каждую такую комнату на 2 УЗО. Но я вот думаю нафига? Часть розеток 100% использоваться не будет, они прозапас сделаны. А количество УЗО в щитке в два раза увеличивается...

Когда сработает узо и вырубит 7 линий,вы остановите им всю работу.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

05.10.2014 в 17:54:43

BV написал : Есть здравый смысл...

Четыре промышленных швейных машинки +оверлок + 2 утюга в однушке от Хрущева (бытовые приборы не в счет) Делал подключение как то ;) Где здравый смысл?

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111654

05.10.2014 в 17:54:49

Anubiss, На линию - не более 20 розеток.

Далее тут: http://www.0-1.ru/law/showdoc.asp?dp=sp_31-110-2003&chp=a

Anubiss написал : Всем спасибо за ответы! Отозвались проектанты с другого форума и объяснили.

случайно не ЭлекроАс? :)

0
Аватар пользователя
Anubiss

Местный

Регистрация: 24.04.2014

Москва

Сообщений: 30

05.10.2014 в 17:56:04

дружба написал : Логично на каждую гр.по дифф. Когда сработает узо и вырубит 7 линий,вы остановите им всю работу.

У меня там около 80 групп. За сумму на 80 штук диффов я предпочту отдохнуть где-нить в Тае :) У меня там таких арендаторов не будет, у которых остановленная на 5 минут работа что-то значит. Да и УЗО вообще редко срабатывают. У меня дома за 14 лет ни разу. Тест кнопку только раз в год проверяю, и всё.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу