05.10.2014 в 16:31:41
День добрый.
Есть коммерческое помещение, там несколько больших комнат по 30м2.
В одной такой комнате 7 групп розеток на 220 вольт.
На каждую группу свой отдельный автомат, итого 7 автоматов.
Теперь планируем схему щитка.
Логично было бы делать 1 комната - 1 УЗО.
Но вопрос, нормально ли подключать 7 автоматов на одно УЗО?
Имеется ввиду не сложность самого физического подключения, тут можно кросс-модули ставить, или гребёнку ABB.
А не будет ли каких-то утечек и потом ложного срабатывания УЗО?
Тут мнения знакомых электриков разделились.
Один говорит делай 1 комната – 1 УЗО, второй - дели каждую такую комнату на 2 УЗО.
Но я вот думаю нафига? Часть розеток 100% использоваться не будет, они прозапас сделаны.
А количество УЗО в щитке в два раза увеличивается...
05.10.2014 в 16:40:56
Нужно исходить из номиналов автоматов под одно УЗО. Например узо 30мА 63А -3 автомата по 16А + 1 на 10А ,не больше. Так ,что даже узо на 100А -не более 6 групп по 16 А
@fev.santeh Инста
05.10.2014 в 17:06:38
EV.SA написал : Так ,что даже узо на 100А -не более 6 групп по 16 А
Забавная логика :) И вы действительно надеетсь что на эту комнатенку будет выделено более 100А ? :D
Не ну если это цех, то конечно всяко бывает.... :)
Речь о том, что схема энергоснабжения не проектируется кусками....
05.10.2014 в 17:07:20
М-мм, не понимаю я этой логики. :confused: С чего бы это взяты максимально возможные значения тока по каждой розетке (автомату)? Ведь после ввода из щитка стоит УЗО 300ма всего на 63 ампера на ВСЁ помещение. А там розеток штук 70. И что, 70 х 16 = 1120 Ампер оно должно держать?
05.10.2014 в 17:12:29
BV написал : Речь о том, что схема энергоснабжения не проектируется кусками....
Схема не проектируется кусками. ТЗ сдано проектантам, они уже сделали рабочий электропроект. Но почему-то изменили распределение розеточных групп по УЗО. В моём ТЗ было 1 комната - 1 УЗО на розетки. Проектанты сделали по 3-4 автомата на УЗО. Проектанты будут доступны только завтра, но завтра я буду в командировке и не смогу с ними пообщаться. Поэтому хотел заранее прояснить для себя этот вопрос сторонней консультацией, пока есть время.
05.10.2014 в 17:16:26
Anubiss написал : Но почему-то изменили распределение розеточных групп по УЗО
Anubiss написал : В моём ТЗ было 1 комната - 1 УЗО на розетки.
Anubiss написал : Проектанты сделали по 3-4 автомата на УЗО.
Условия договора не выполнены, договор оплате не подлежит. Через пару часов после объявления данного заявления будет перед вашими глазами и проектант и его начальник и объяснят.
05.10.2014 в 17:26:43
Anubiss написал : С чего бы это взяты максимально возможные значения тока по каждой розетке (автомату)?
С того,что розетка (стандартная для жилых помещений) 16 А + кабель 3*2.5мм2
Anubiss написал : Ведь после ввода из щитка стоит УЗО 300ма всего на 63 ампера на ВСЁ помещение.
УЗО защищает автомат до или после него
Anubiss написал : А там розеток штук 70.
Розеток может быть 100 -200 -300 но подключенных группами по 3- 4 -5 -6 и т д (шлейфом или иначе)
@fev.santeh Инста
05.10.2014 в 17:27:15
Всем спасибо за ответы! Отозвались проектанты с другого форума и объяснили. Действительно, как и говорил EV.SA, есть нормативы, по которым УЗО не должно быть меньше подсоединённых автоматов, расчитанных именно по максимальному току. Что-то там с возможным возгоранием УЗО и пожарными нормами связано. Т.е. такое правило есть, буду знать. Тему можно закрыть.
05.10.2014 в 17:35:00
Anubiss, есть правило, что УЗО защищает вышестоящий автомат. Про нижестоящие правил нет, есть самодеятельность.