09.10.2014 в 01:54:37
Народ вопрос в следующем.
Строится Храм. Проэктом предусмотрен контур заземления и подключение всех маковок к нему. А вот о молние-защите не слова. В связи с этим мне неясно. В данном случае очаг заземления и молния защиты одно и то же?!! Или все таки делать два отдельных?! Если два, то как подключать? кресты на молниезащиту, а купола на заземление или все на м/з ?
Ребят делать такую работу предстоит в первый раз поэтому хотелось узнать опыт бывалых и знающих. За что им заранее благодарен.
Если подобная тема уже есть дайте пожалуйста ссылку, а то не нашел.
09.10.2014 в 02:38:22
см в сообщении нижнюю треть....
09.10.2014 в 09:24:22
О , на пару вечеров исчезаю читать туда !) Спасибо.
09.10.2014 в 09:27:15
Единственно вопрос про подключение актуален т.к мне пока неясно какую часть(кресты , маковки) к какому очагу подключать...
09.10.2014 в 09:52:01
Дизель написал : не пока неясно какую часть(кресты , маковки) к какому очагу подключать
У Вас же есть проект
Дизель написал : Проэктом предусмотрен контур заземления
делайте по проекту, не надо городить отсебятину. Пусть даже проект будет с ошибками или недостатками - Вы уже не будете отвечать за последствия.
PS. Как-то в детстве прятались в церкви от грозы, батюшка сказал что Господь не допустит что бы молния в церковь ударила.
09.10.2014 в 10:06:53
BigHarry написал : PS. Как-то в детстве прятались в церкви от грозы, батюшка сказал что Господь не допустит что бы молния в церковь ударила.
Вот тоже хотел спросить, может, на таком объекте и не нужно никакого заземленя и молниезащиты? :)
П.С. Нет, Гугль говорит, что нужно:
09.10.2014 в 10:33:29
Ага, была прям фотка, как молния бьет точно в купол :)
09.10.2014 в 10:45:38
Дизель написал : пока неясно
Самая лучшая грозозащита на автозаправках. Сами посмотрите. АЗС окружена штырями громоотводов. Есть ещё в Воронеже производство систем активной грозозащиты. Ну и конечно контур заземления и контур грозозащиты - разное предназначение.
09.10.2014 в 12:03:02
Дизель написал : Проэктом предусмотрен контур заземления и подключение всех маковок к нему. А вот о молние-защите не слова. В связи с этим мне неясно. В данном случае очаг заземления и молния защиты одно и то же?!! Или все таки делать два отдельных?! Если два, то как подключать? кресты на молниезащиту, а купола на заземление или все на м/з ?
Это вообще Ваша забота? Если в проекте чего-то нет, и Вы видите ошибки спросить - уведомить заказчика и проектировщика письменно, чем снять с себя ответственность....
09.10.2014 в 12:15:31
Дизель написал : молния защиты
Храм Ильи Пророка или Тора? :D:applause:
Дизель написал : узнать опыт бывалых и знающих.
сначала прочитай СО 153-34.21.122-2003, а после приходи на форум пообщаемся, если вопросы какие останутся. А то тебе сейчас тут насоветуют...
Дизель написал : какому очагу подключать...
к очагу возгорания, блин! Где Вы этой ереси набрались?!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очаг был у Папы Карло, а у заземления нет никаких очагов.
09.10.2014 в 12:16:01
ppkvin написал : Ну и конечно контур заземления и контур грозозащиты - разное предназначение.
чё? Садись, кол тебе за вредный совет!
ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации. В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению. Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими. При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции. Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
09.10.2014 в 12:53:35
Alexiy написал : как правило, должны быть общими.
Ключевое слово - как правило. А храм - это не правило. Купола высоко, не допрыгнешь, поэтому для них - отдельный контур. Надо же правильно понимать требования безопасности.
09.10.2014 в 12:59:39
ppkvin написал : А храм - это не правило. Купола высоко, не допрыгнешь, поэтому для них - отдельный контур.
То есть, высота прыжка - это определяющий фактор. Очень интересно! Мы тут уже сидим целым отделом над тобой ржём.
09.10.2014 в 13:07:42
ppkvin написал : Ну и конечно контур заземления и контур грозозащиты - разное предназначение.
Чукча ПУЭ и иные нормативные документы не читал?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу