Доброе время суток, господа. Прошу помощи по проектированию внутриквартирного щита.

Вводные данные: Двухкомнатная квартира в хрущевке 1983 года постройки, с газом. Разводка в квартире и подъездном щите алюминий.

На данный момент подъездный щит представляет из себя следующее:

Моя линия - левый пакетник, левый верхний счетчик, пара советстких автоматов и левый автомат IEK С25 на DIN-рейке(на стир машину). Щиток, как видно, в аварийном состоянии, добиться от ЖЭКовских электриков кроме запаха перегара ничего не получается.

Планируется заменить ввод: Орехи на фазу и N --- 2-полюсный автомат C25 --- счетчик --- квартирный щиток Всю разводку по этажному щиту и ввод в квартиру выполнить кабелем ВВГнг-LS 3х6. Линию PE заизолировать и оставить "в воздухе" и ждать капитального ремонта.

Вопросы по подъездному щиту: Орех на фазу лучше подключать до или после советсткого УЗО (АЕ 2056-100 УЗ)? Следует ли менять счетчик и если следует, то какой выбрать?
Ориентировочная стоимость работ по замене ввода(подмосковье)?

План квартирного щитка:

Вкурсе что если срабатывает УЗО на свет, то гаснет все - это приемлемо.

Вопросы по квартирному щиту: Есть ли ошибки в плане щита? Корректно ли подобраны устройства? Какой рубильник лучше поставить?

(ответы на следующие вопросы различны в зависимости от источника, тему по заземлению несколько раз пытался освоить) Следует ли подключать РЕ всех линий на шину в квартирном щите если не будет подключения к РЕ подъездного щита?
Следует ли подключать ДСУП ванной к шине РЕ квартирного щита?

Благодарен всем откликнувшимся.

0
Вложение
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.10.2014 в 14:12:51

s0 написал : Орехи на фазу и N --- 2-полюсный автомат C25 --- счетчик --- квартирный щиток

Это было бы не плохо. Но: 1) Делать должен специалист, желательно со снятым напряжением (вообще с обязательно снятым!:)). 2) Придётся оповещать о планируемых работах энергосбыт, и потом вызывать на перепломбировку. Кроме того пломбировать придётся и АВ (который до счётчика) - желательно купить АВ предусматривающий пломбировку клемм.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.10.2014 в 14:17:22

Пакетники не торгать! Что за розетка в щитке?

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 14:20:23

Johnny написал : Пакетники не торгать! Что за розетка в щитке?

Не трогать в смысле не менять или не трогать в смысле не крутить?

Розетка в щитке это наш провайдер нарывается ))

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.10.2014 в 14:20:39

s0 написал : Ориентировочная стоимость работ по замене ввода(подмосковье)?

В прошлом мае за подключение в этажном щите и замену АВ (счётчик и стояк не трогал, Кабель по коридору тянул я сам) без снятия напряжения!!!:( жэковский электрик взял 500рублей. Дело было в Подольске.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.10.2014 в 14:24:00

Не крутите - может рвануть, без шуток. У Вас 1 этаж? Провайдет вам может пожар устроить - никакой защиты...

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 14:34:50

Alarm написал : В прошлом мае за подключение в этажном щите и замену АВ (счётчик и стояк не трогал, Кабель по коридору тянул я сам) без снятия напряжения!!!:( жэковский электрик взял 500рублей. Дело было в Подольске.

Работы серьезнее планируются - думаю пятью сотнями не отделаюсь.

Johnny написал : Не крутите - может рвануть, без шуток. У Вас 1 этаж? Провайдет вам может пожар устроить - никакой защиты...

Про взрывающиеся пакетники читал, но перед этим за последний год раз десять его приходилось трогать - без последствий.

А по квартирному щитку замечаний нет?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.10.2014 в 14:47:30

s0 написал : А по квартирному щитку замечаний нет?

Есть!!:) 1) дело, Ваше, но УЗО можно и поменьше 2)Кабель и автомат на слаботочку можно поменьше. 3) Свет коридор АВ, номинал мах. 10А 4)Влажная зона: Разнести бойлер и всё остальное под разные АВ (ну или ставьте дифф.) 5) Теплый пол кухня/балкон достаточно 3х1,5 и С10

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 15:30:00

Alarm написал : Есть!! 1) дело, Ваше, но УЗО можно и поменьше

Как я уже понял на этом форуме нельзя говорить что нужно больше/меньше УЗО - начнется холивар )) Мне кажется что это количество оптимально.

Alarm написал : 2)Кабель и автомат на слаботочку можно поменьше.

Возможно на этой же линии в последствии появится сервак или видеонаблюдение - пусть будет запас.

Alarm написал : 3) Свет коридор АВ, номинал мах. 10А

В характеристике опечатка - по устройству видно что АВ С6 стоит.

Alarm написал : 4)Влажная зона: Разнести бойлер и всё остальное под разные АВ (ну или ставьте дифф.)

Не вижу смысла. Все три потребителя стационарные и находятся рядом. Бойлер на 2 недели в году включается, пол при этом будет выключен. Сам долго думал над этой линией - решил сделать так.

Alarm написал : 5) Теплый пол кухня/балкон достаточно 3х1,5 и С10

Возможен дополнительный электрический обогреватель на балконе в ту же линию - пусть будет запас.

Подправил схему.

Кто подскажет по этим вопросам:

s0 написал : Следует ли подключать РЕ всех линий на шину в квартирном щите если не будет подключения к РЕ подъездного щита? Следует ли подключать ДСУП ванной к шине РЕ квартирного щита?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.10.2014 в 15:38:18

Откуда ДСУП в хрущевке 83 года??