Здравствуйте! Подскажите будет ли работать и как подключить печку Harvia trendi или vega на 8квт к 3-х фазной сети с напряжением 220. Какого сечения нужен кабель? На вводе в дом стоит трёхфазный автомат ABB на 25А, от него электрики сделали для сауны диф. ИЭК АД14 на 16А. УЗО я так понимаю не нужно в этой схеме.

И еще вопрос, от щитка до печки 5-6м, можно ли цельным проводом ВВГ или NYM в пвх гофре подвести, или все же нужно делать распаечную коробку перед сауной и переходить на РКГМ кабель?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.10.2014 в 23:59:35

Vitalez написал : к 3-х фазной сети с напряжением 220

Линейное 220 ? :cool:

Vitalez написал : Подскажите будет ли работать

Ежели все же это обычное 380/220- без проблем.

Vitalez написал : Какого сечения нужен кабель?

Ток 12 А.

Vitalez написал : до печки 5-6м

ВВГнг-LS 5х1,5

Vitalez написал : можно ли цельным проводом ВВГ или NYM в пвх гофре подвести

Нет, если вы собираетесь использовать каменку по назначению.

Vitalez написал : РКГМ кабель

Проще уж цельный до щитка проложить, но лучше 2,5 мм кв сечением.

Vitalez написал : ИЭК АД14 на 16А. УЗО я так понимаю не нужно в этой схеме.

Это не УЗО. Это АВДТ (или диффавтомат в простонадье). Харива к примеру не рекомендует ВДТ для подобных аппаратов.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 00:01:34

ПPOPAБ написал : Цитата Сообщение от Vitalez Посмотреть сообщение до печки 5-6м ВВГнг-LS 5х1,5

Если это сауна, почему не FRLS? Не нужно?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.10.2014 в 00:24:19

ПPOPAБ написал : Харива к примеру не рекомендует ВДТ для подобных аппаратов.

Да,есть такой пункт в мануале. Итог - поставил УЗО на 30 мА - всё работает,ничего не отшибает.Кому верить - УЗО или мануалу?:eek:

crazy_duck написал : почему не FRLS?

а нахрена?Это

Vitalez написал : РКГМ кабель

  • самое то.
0

И это пройдёт ...

crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 00:54:40

serj12 написал : РКГМ кабель

у него же заявленный срок службы всего 8 лет. Может ПРКС будет лучше? Встречал данные, что у него до 25 может быть.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

31.10.2014 в 02:00:40

crazy_duck; Типовую схему подключения Харвии не встречали ? ;) Там обозначена р/к. Кабель от р/к до клемм печки должен быть свободно-сменяемым. Отсюда - пофиг его срок службы.

0
Vitalez
Vitalez
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 5

31.10.2014 в 08:44:08

РКГМ и другие жаростойкие провода стоят как чугунный мост, поэтому 7 метров прокладывать дороговато. А лишнее соединение посередине видится мне менее надежным, чем цельный кусок провода. Хоть в инструкции к печки и написано, что нужно делать РК, а далее жаростойким, но ведь под печкой снизу где заводится кабель, температура в районе 50 градусов. Поэтому и думал целый кусок проложить без РК.

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 09:09:17

ПРКС 5*1,5 около 100 рублей за метр стоит, а РКГМ 2,5мм - рублей 20-30 за метр, это из последних цен. Просто РКГМ по сути одна жила, прокладывать не очень удобно :)

0
Vitalez
Vitalez
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 5

31.10.2014 в 09:18:04

Wernand; Ну ПРКС еще можно по деньгам потянуть кусок в 7-8м, а сечение 1,5 достаточно?

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

31.10.2014 в 09:21:56

нет, не встречал, поэтому всего лишь предполагаю, а не утверждаю исходя из своих ощущений и понимания вопроса :) Мнение профессионалов тоже хочется узнать.

0
Vitalez
Vitalez
Новичок

Регистрация: 30.10.2014

Москва

Сообщений: 5

31.10.2014 в 09:34:16

Вот схема подключения

У меня скорее всего 220/380 3фазы. Подскажите пожалуйста по какой схеме подключать, с нулем или без? И что есть GRD в этой схеме?

0