Покритикуйте пожалуйста щиток. Дом новостройка, однокомнатная квартира. На площадке стоит автомат C50, ввод в квартиру кабелем ВВГНГ 3х10 (Реальное сечение где-то 3х9)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

31.10.2014 в 14:54:28

Свет с розетками под одно УЗО - плохо. 40А на кабель 3х6 - много. Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно. Перед счетчиком нужно предусмотреть рубильник.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 15:25:25

Строго говоря, УЗО на 40А не защищено по току.

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 15:29:46

УЗО 40А как-то не защищено от подгорания, и смысл свет+розетки+потребителей пихать под одно УЗО? УЗО сработает, и сколько времени понадобится потратить на выяснение причин, если они будут неочевидны? Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений? И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 15:43:09

Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений?

Очевидно из финансовых:)

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 17:17:53

Alarm написал : Очевидно из финансовых:)

Тогда можно смело отвечать: Схема норм, работать будет :)

0
Аватар пользователя
Rezex

Местный

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:00:49

Johnny написал : Свет с розетками под одно УЗО - плохо.

Что посоветуете при таком бюджете (3-4 УЗО)?

Johnny написал : 40А на кабель 3х6 - много.

Как я понял из таблицы ПУЭ 1.3.4 допустимый длительный ток 42А. При том что Потребители 8кВт.

Johnny написал : Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно.

В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?

0
Аватар пользователя
Rezex

Местный

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:07:31

Wernand написал : УЗО 40А как-то не защищено от подгорания

Как защитить? А остальные УЗО?

Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А?

Какой ваш вариант?

Wernand написал : И характеристика всех автоматов С из каких соображений?

Насколько я понял С оптимально для квартиры.

  • Характеристика В: При скачке тока до ~4-х номиналов автомат отключается. Легран в своих материалах пишет, что эти автоматы "для загородных домов и дач". Формулировка упрощённая, но верная. В деревнях обычно длиннее линии от понижающего трансформатора до дома, ниже мощность трансформатора, поэтому ниже ток короткого замыкания. Автомат должен быть чувствительным, чтобы среагировать на такой небольшой аварийный ток.
  • Характеристика С: При скачке тока до ~8-ми номиналов автомат отключается. Эти автоматы "для квартир" (опять формулировка Леграна).
  • Характеристика D: При скачке тока до 12-и номиналов автомат отключается. Эти автоматы "для моторов". Эта рекомендация вызвана тем, что у двигателей пусковой ток может быть значительным.

Wernand написал : И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?

Как лучше?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

31.10.2014 в 19:23:02

Rezex написал : Что посоветуете при таком бюджете (3-4 УЗО)?

Вытащить весь свет под одно УЗО.

Rezex написал : Как я понял из таблицы ПУЭ 1.3.4 допустимый длительный ток 42А.

40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

31.10.2014 в 19:36:40

Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО? Какой ваш вариант?

Можно накопить, сделать больше по уму, можно оставить так. Работать будет, мало у кого в квартире всё сделано идеально. Мой вариант Вам не подойдёт, потому что у Вас бюджетный щит.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 19:39:16

Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО?

Поднять номинал УЗО до 63А, остальные УЗО защищены АВ С50

Rezex написал : В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?

-Можно оставить на месте только заменить кабель на 3х2.5, и АВ заменить на 16А

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 19:54:37

Rezex написал : Насколько я понял С оптимально для квартиры.

Ох, действительно слишком упрощенно. Вообще говоря хар-ка АВ выбирается из характера нагрузки, там где пусковые токи малы (нагревательные приборы, линии освещения на ЛЛ и т.д.) выбирается "В", а там где велики (стационарный комп, электроинструмент, или даже линии освещения с ЛН и галогенками (если их много) и т.д.) или характер нагрузки заранее неизвестен (розеточные линии) - выбирается "С". То же и с номиналами стационарных потребителей - исходят из величины нагрузки. На этот счёт есть рекомендации в ПУЭ. Но так получается, что АВ В4 стоит как три АВ С10, да и не всегда его достанешь... Поэтому все плюют на рекомендации и ставят как дешевле и проще.

0
Аватар пользователя
Rezex

Местный

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:55:16

Johnny написал : 40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.

А при длительной работе водонагревателя на мощности 8кВт не будет отключаться автомат 32А?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

31.10.2014 в 20:00:07

Rezex, не знаю. Но кабель на такой ВН нужен 10 кв.мм.

0
Аватар пользователя
Rezex

Местный

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 20:01:24

Johnny написал : Вытащить весь свет под одно УЗО.

А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?