31.10.2014 в 14:36:46
Покритикуйте пожалуйста щиток. Дом новостройка, однокомнатная квартира. На площадке стоит автомат C50, ввод в квартиру кабелем ВВГНГ 3х10 (Реальное сечение где-то 3х9)
31.10.2014 в 14:54:28
Свет с розетками под одно УЗО - плохо. 40А на кабель 3х6 - много. Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно. Перед счетчиком нужно предусмотреть рубильник.
31.10.2014 в 15:25:25
Строго говоря, УЗО на 40А не защищено по току.
31.10.2014 в 15:29:46
УЗО 40А как-то не защищено от подгорания, и смысл свет+розетки+потребителей пихать под одно УЗО? УЗО сработает, и сколько времени понадобится потратить на выяснение причин, если они будут неочевидны? Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений? И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?
31.10.2014 в 15:43:09
Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А? И характеристика всех автоматов С из каких соображений?
Очевидно из финансовых:)
31.10.2014 в 17:17:53
Alarm написал : Очевидно из финансовых:)
Тогда можно смело отвечать: Схема норм, работать будет :)
31.10.2014 в 19:00:49
Johnny написал : Свет с розетками под одно УЗО - плохо.
Что посоветуете при таком бюджете (3-4 УЗО)?
Johnny написал : 40А на кабель 3х6 - много.
Как я понял из
Johnny написал : Зачем тащить на розетку кабель 3х1.5 и защищать автоматом 10А - непонятно.
В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?
31.10.2014 в 19:07:31
Wernand написал : УЗО 40А как-то не защищено от подгорания
Как защитить? А остальные УЗО?
Wernand написал : Почему на свет так любят ставить АВ10А?
Какой ваш вариант?
Wernand написал : И характеристика всех автоматов С из каких соображений?
Wernand написал : И розетки которые под АВ10А с кабелем 3*1,5 - зачем так?
Как лучше?
31.10.2014 в 19:36:40
Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО? Какой ваш вариант?
Можно накопить, сделать больше по уму, можно оставить так. Работать будет, мало у кого в квартире всё сделано идеально. Мой вариант Вам не подойдёт, потому что у Вас бюджетный щит.
31.10.2014 в 19:39:16
Rezex написал : Как защитить? А остальные УЗО?
Поднять номинал УЗО до 63А, остальные УЗО защищены АВ С50
Rezex написал : В какую группу добавить розетку в ванной и на балконе что бы отказаться от АВ 10А?
-Можно оставить на месте только заменить кабель на 3х2.5, и АВ заменить на 16А
31.10.2014 в 19:54:37
Rezex написал : Насколько я понял С оптимально для квартиры.
Ох, действительно слишком упрощенно. Вообще говоря хар-ка АВ выбирается из характера нагрузки, там где пусковые токи малы (нагревательные приборы, линии освещения на ЛЛ и т.д.) выбирается "В", а там где велики (стационарный комп, электроинструмент, или даже линии освещения с ЛН и галогенками (если их много) и т.д.) или характер нагрузки заранее неизвестен (розеточные линии) - выбирается "С". То же и с номиналами стационарных потребителей - исходят из величины нагрузки. На этот счёт есть рекомендации в ПУЭ. Но так получается, что АВ В4 стоит как три АВ С10, да и не всегда его достанешь... Поэтому все плюют на рекомендации и ставят как дешевле и проще.
31.10.2014 в 19:55:16
Johnny написал : 40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.
А при длительной работе водонагревателя на мощности 8кВт не будет отключаться автомат 32А?
31.10.2014 в 20:00:07
Rezex, не знаю. Но кабель на такой ВН нужен 10 кв.мм.
31.10.2014 в 20:01:24
Johnny написал : Вытащить весь свет под одно УЗО.
А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?