VictOrrr
VictOrrr
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Екатеринбург

Сообщений: 3

01.11.2014 в 07:43:21

Здравствуйте! Переехали в новостройку. Там весь щиток собран на TDM.
Хотелось бы дружбу с данным брендом прекратить не начиная :)

Хотелось бы услышать ваши рекомендации по номиналам, брендам.
Может что-то можно переделать/улучшить? И какие еще допы нужно будет взять (гребенки... что там еще может быть)? По брендам буду брать что-то из большой тройки: шнайдер, легранд, абб. По соотношению цена/качество я так понимаю лучшая серия домовой от шнайдера? Заранее спасибо!

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

01.11.2014 в 08:14:37

рекомендации уже много раз озвучивались. не более С16А на розетки (3*2,5), B10А на свет (3*1,5), B32 на варочную поверхность (3*6).

  • не забываем УЗО или соответствующие АВДТ. для начала Вам нужно определиться с отходящими линиями (нагрузка, сечение). Будете ли Вы их перекладывать или тянуть новые?
    Будете ли менять шкаф?
0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.11.2014 в 08:21:48

VictOrrr, действительно ли ввод сделан сечением 10 квадратов?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

01.11.2014 в 08:47:37

andrewkhv написал : действительно ли ввод сделан сечением 10 квадратов?

Судя по схеме - ПВ-3,что-то в щитке не видно никаких ПВ...

VictOrrr написал : По соотношению цена/качество я так понимаю лучшая серия домовой от шнайдера?

Почему?"Домовые" серии у всех есть.Вы задачи себе обозначьте - и выбирайте.

0

И это пройдёт ...

VictOrrr
VictOrrr
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Екатеринбург

Сообщений: 3

01.11.2014 в 10:44:34

crazy_duck написал : B32 на варочную поверхность (3*6).

сейчас стоит на 40А. Это много да? Просто куплена уже варочная панель на 7,2кВт. А для нее 32А - это впритык? На максимуме конечно она вряд ли когда либо будет работать, но все же.

andrewkhv написал : сечением 10 квадратов?

надо померять, уже крышку обратно завинтил. По фото не похоже да?
все провода зачищены прямо на выходе от оболочки. В щитке как видите уже разделаный провод.

serj12 написал : Вы задачи себе обозначьте - и выбирайте.

задача убрать барахло из щитка :)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2014 в 10:55:18

VictOrrr написал : Просто куплена уже варочная панель на 7,2кВт. А для нее 32А - это впритык?

Это нормально. Автомат не отключится при 32А. Есть Домовой в продаже так и берите, не забивайте голову.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

01.11.2014 в 11:32:20

Тут где-то Соловей выкладывал реальный ток потребления своей варочной - на всех парах вроде бы и 27А не набралось.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.11.2014 в 11:54:53

VictOrrr написал : все провода зачищены прямо на выходе от оболочки.

это нормально

VictOrrr написал : По фото не похоже да?

скажем так, есть некоторые сомнения.

VictOrrr написал : надо померять,

обязательно. в случае, когда сечение будет меньше 10 квадратов, необходимо перетянуть ввод независимо от того, какой будет щит и его начинка.

0
VictOrrr
VictOrrr
Новичок

Регистрация: 01.11.2014

Екатеринбург

Сообщений: 3

01.11.2014 в 12:17:15

Johnny написал : Тут где-то Соловей выкладывал реальный ток потребления своей варочной - на всех парах вроде бы и 27А не набралось.

Варочные разные могут быть...

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

01.11.2014 в 23:25:36

VictOrrr написал : Здравствуйте! Переехали в новостройку. ... Хотелось бы услышать ваши рекомендации по номиналам, брендам. ... По брендам буду брать что-то из большой тройки: шнайдер, легранд, абб. По соотношению цена/качество я так понимаю лучшая серия домовой от шнайдера? Заранее спасибо!

Добрый вечер! Разрешите порекомендовать Вам, как один из вариантов в качестве вводного автомата, вот это: http://savepic.su/4420053.jpg http://savepic.su/4412885.jpg Я так нерешительно рекомендую потому, что таких я сам лично пока поставил только две штуки и статистики нет. Полу-домашний, если так можно сказать :) Вы не смотрите, что он такой весёленький на вид, на 40-63А там внутри всё очень серьёзно. Ну вот, хоть немножко разбавил тему "большой тройки" :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.