Друзья приветствую! В моем доме стоит сваренный теплоаккумулятор на почти 2-а куба воды. внизу в этот ТА врезаны блок-тены из 3-х тенов в блоке. имеются тены которые вкручены в теплоаккумулятор на
блок тен 380В х 2,5 кВт-а (НА каждом тене из 3-х штамп 400В-2.5 кВт) блок тен 220В х 3 кВт (на каждом тене написано 220В-3 кВт) блок тен 220в х2 квТ ( штамп--- 220 Х 2 Квт) блок тены такие --рисунок 1.
теплоаккумулятор с тенами такой
Так вот планирую электричеством на ночном тарифе ---1 руб кВт греть этот ТА и с него распределять-гонять воду по теплым полам. Соответственно собираю схему подключения данных тенов а именно Ставлю реле времени + контактор -- для включения по заданному интервалу времени с 23.00 до 7-ми утра и контактор для подключения этих тенов
Схему нарисовал-ранее собранный щит стоит в доме-ри сборке заложил в него и на даннный момент стоит автоам -з-х полюсной и узо 4Р От этого выходного узо на тены веду провода в котельную проводом ввг-нг 4х4м2 и завожу его на автомат или контакты установленные в этом собираемом щите в котельной Новый щит собираемый отметил черным
в итоге собрал примерный щит-набросал рисунок вводной автомат--контакторы автомат защиты реле-автомат на 6-10А у таймера-вверху вход-управляющие контакты при срабатывании идут на замыкание управления контактора-тт-реле и далее на тены 380вольтовые соединенный треугольником есть что тут добавить-убрать по схеме? Просто сразу не могу сообразить на что должны придти провода на вводе в щиток-или автомат или клемные колодки поставить? и далее по схеме
это подключение тенов на 380 вольт-на рисунке как сюда грамотно приделать еще и линию включения тенов на 220?? еще один таймер времени и один контактор?
есть какие-то замечания по схеме-что добавить-удалить? позднее планирую прикупить еще тепловое реле-для отключения тенов при нагреве воды в баке до 60 гр. и добавить его тоже в эту схему