Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.11.2014 в 20:48:21

Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ. Давно тот участок не обслуживал. лет 7, а сейчас ту площадку приватизировали для автомобилей и новый хозяин нашёл меня, хочет сделать автоматику, включающую освещение по наступлению темноты. До этого стоял автомат 3 фазный, советский, на 60 А. Но горел он каждые 4 месяца и поменял я его на 100А, хотя и этот горел периодически. Нужно видимо ставить магнитный пускатель, типа как тут на рисунке http://www.elec.ru/doska/1233221345/kontaktory-magnitnye-puskateli-rele.html ? Ещё реле задержки, и наверное ручное включение? А такого пускателя не хватит как тут на рисунке http://n4.biz/products/-/products/itemdetails/3483540%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D0%9C%D0%90-5100-100%D0%90-380%D0%92 Он в два раза дешевле. но на 100А. И не помню толщину жилы, вроде квадратов на 16...залезет ли в такой пускатель? На сколько должен пускатель быть больше по току, пусковому? Раза в 2 или 3?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 20:56:31

Комментатор написал : Ещё реле задержки, и наверное ручное включение?

По автоматике есть несколько вариантов:

  1. Сумеречное реле.
  2. Сумеречное реле + механический таймер(чтобы ночью выключать, а светить только вечером и утром).
  3. Сумеречное реле со встроенным недельным таймером.(Который будет выключать освещение с часу до пяти ночи, особое расписание по выходным и праздникам и т.д.). У таких, как правило, есть ещё переключающий вход. Для изменения состояния вкл. или выкл. вручную.
  4. Астрономический таймер.
0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.11.2014 в 21:17:23

Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 21:21:41

Комментатор написал : Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...

Тогда вариант 4. Чтобы не зависеть от глюков фотореле.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

04.11.2014 в 21:28:03

Спасибо, не знал о таком механизме. Надо будет клиенту предложить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

04.11.2014 в 21:36:56

Комментатор написал : И не помню толщину жилы, вроде квадратов на 16...залезет ли в такой пускатель?

Если не влезет, жилу всегда можно опрессовать клеммой...

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

04.11.2014 в 21:41:27

Комментатор написал : Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ

Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

04.11.2014 в 21:42:51

NordlineOST написал : Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную.

И в соответствии выбирать контактор. Там обычно пишут, какую нагрузку они могут коммутировать.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 11:01:56

NordlineOST написал : Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?

Нет, не учёл. Померить клещами нагрузку? Каждую фазу? Сложить и получим трёхфазную полную мощность? Давно этого не делал, подзабыл уже...Как потом посчитать? Если скажем там будет 80А, то магнитный пускатель брать на ток в два или 3 раза больше? В магазине нашёл пускатель на 100А и на 160А. Я там выше ссылки давал в первом посту на их внешний вид... да, а что с реактивной энергией делать? Сейчас вспомнил что там счётчик стоял с учётом как активной. так и реактивной энергии. Ставить конденсаторы для компенсации? А какие?

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

05.11.2014 в 11:07:02

Нет, обычные клещи покажут вам ерунду. Клещи c TRMS покажут активную. Надо лабораторию приглашать. Или искать варметр: http://etpribor.ru/product_info.php?products_id=22

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.11.2014 в 11:44:53

Комментатор написал : да, а что с реактивной энергией делать?

Да примерно прикинуть что косинус фи равен 0.5 и не париться. Выбрать контактор с запасом да и всё.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу