04.11.2014 в 20:48:21
Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ. Давно тот участок не обслуживал. лет 7, а сейчас ту площадку приватизировали для автомобилей и новый хозяин нашёл меня, хочет сделать автоматику, включающую освещение по наступлению темноты. До этого стоял автомат 3 фазный, советский, на 60 А. Но горел он каждые 4 месяца и поменял я его на 100А, хотя и этот горел периодически.
Нужно видимо ставить магнитный пускатель, типа как тут на рисунке
04.11.2014 в 20:56:31
Комментатор написал : Ещё реле задержки, и наверное ручное включение?
По автоматике есть несколько вариантов:
04.11.2014 в 21:17:23
Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...
04.11.2014 в 21:21:41
Комментатор написал : Нет, там на всю ночь планируется свет включать, автомобильная стоянка...
Тогда вариант 4. Чтобы не зависеть от глюков фотореле.
04.11.2014 в 21:28:03
Спасибо, не знал о таком механизме. Надо будет клиенту предложить.
04.11.2014 в 21:36:56
Комментатор написал : И не помню толщину жилы, вроде квадратов на 16...залезет ли в такой пускатель?
Если не влезет, жилу всегда можно опрессовать клеммой...
04.11.2014 в 21:41:27
Комментатор написал : Имеем- 35 столбов уличного освещения, лампы натриевые, кажется есть и ДРЛ
Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?
04.11.2014 в 21:42:51
NordlineOST написал : Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную.
И в соответствии выбирать контактор. Там обычно пишут, какую нагрузку они могут коммутировать.
05.11.2014 в 11:01:56
NordlineOST написал : Тут надо учитывать бешеную полную мощность. Активная небольшая, но надо еще гасить реактивную. Это у вас учтено?
Нет, не учёл. Померить клещами нагрузку? Каждую фазу? Сложить и получим трёхфазную полную мощность? Давно этого не делал, подзабыл уже...Как потом посчитать? Если скажем там будет 80А, то магнитный пускатель брать на ток в два или 3 раза больше? В магазине нашёл пускатель на 100А и на 160А. Я там выше ссылки давал в первом посту на их внешний вид... да, а что с реактивной энергией делать? Сейчас вспомнил что там счётчик стоял с учётом как активной. так и реактивной энергии. Ставить конденсаторы для компенсации? А какие?
05.11.2014 в 11:07:02
Нет, обычные клещи покажут вам ерунду. Клещи c TRMS покажут активную. Надо лабораторию приглашать. Или искать варметр:
05.11.2014 в 11:44:53
Комментатор написал : да, а что с реактивной энергией делать?
Да примерно прикинуть что косинус фи равен 0.5 и не париться. Выбрать контактор с запасом да и всё.
05.11.2014 в 14:46:01
Комментатор написал : До этого стоял автомат 3 фазный, советский, на 60 А. Но горел он каждые 4 месяца и поменял я его на 100А, хотя и этот горел периодически.
вот интересно мне какой мощности там должны быть эти 35 ламп что бы сжигать 100 А автомат?
05.11.2014 в 14:54:09
Комментатор, управлять освещением не с помощью автомата, а с помощью 3-полюсного рубильника на 63А (с запасом!) вы не пробовали? Например, модульный рубильник iSW шнейдеровский имеет категорию АС-22А - коммутация цепей активных и умеренно индуктивных, с коэффициентом мощности 0.65 он имеет 3-х кратный запас по току на отключение и включение.
05.11.2014 в 15:07:42
Shturman1 написал : вот интересно мне какой мощности там должны быть эти 35 ламп что бы сжигать 100 А автомат?
Лампы были по 500 Вт. Потом по 300Вт поставил, стало темновато, сторожа жаловались...
05.11.2014 в 15:09:01
andrewkhv написал : Комментатор, управлять освещением не с помощью автомата, а с помощью 3-полюсного рубильника вы не пробовали?
Места не было для рубильника. И опять же, защита нужна всё равно...Там будка квадратов 5-6 для сторожей была...Ящик внутри, а ещё туалет и комнатка для эл. плиты, полтора квадрата...