10.11.2014 в 14:43:48
Добрый день, форумчане! Собираюсь сделать щиток в трешке, самостоятельно, но это мой первый опыт подобного проектирования, а работа весьма ответственная, очень бы хотел услышать вашу критику, спасибо!
10.11.2014 в 14:51:51
Ну как же кухню оставить без 25А на розетки ;) А УЗО на 45А уже купили?
10.11.2014 в 15:05:02
Да 45 видимо придется делать по индивидуальному заказу, а пока обходится 40А ) А кухню ставить 16 ? о_О
10.11.2014 в 15:07:08
Почему групповые УЗО класса A , а основное УЗО класса AC ? Увеличить его номинал до 63А
Автомат розетки кухня - почему 25А вы уверены что кабель вы смонтируете ГОСТ овский -? Снизить до 20А
Не вижу характеристик срабатывания автоматов - для вас это не имеет значения -?
Не забудьте про Систему Уравнивания Потенциалов
10.11.2014 в 15:19:52
Я бы еще холодильник узо защитил бы.
А еще я не вижу плиту и варочную. Они газовые?
10.11.2014 в 15:24:29
max118 написал : основное УЗО
Как это?!:eek:
max118 написал : класса AC
Вообще-то типа АС, а почему бы и нет, оно же всего лишь противопожарное.
max118 написал : Увеличить его номинал до 63А
Зачем? Чтобы денег больше заплатить?
max118 написал : Снизить до 20А
До 16А, впрочем об этом уже писали. И вопрос от меня: А что, холодильник и свет в холле, совсем-совсем неотключаемые, никогда-никогда?:)
10.11.2014 в 15:29:54
Alarm написал : совсем-совсем неотключаемые
На этот редкий случай будет автоматами выключать.
Лучше по-моему сделать так: вводной автомат, после него неотключаемые линии, а потом рубильник для отключения отключаемых линий. :)
10.11.2014 в 15:29:56
Kudrin написал : очень бы хотел услышать вашу критику,
1) в вашем случае автоматы 1п+н выглядят как бесполезная трата денег 2) отсутствует дифзащита 30мА на розетку холодильника 3) отсутствуют границы этажного и квартирного щитка на схеме 4) лучше выбросить УЗО на 300мА и добавить еще одно УЗО 30мА на линии света 5) не указано сечение кабеля на схеме. надеюсь вы уже прочитали форум и знаете что кабель надо покупать с индексами нг-LS
Давайте сюда быстро фото этажного щитка, а то квартира без электроплиты а вы на какую-то сауну 32А губы раскатали
10.11.2014 в 15:31:05
Kudrin написал : А кухню ставить 16
Если считаете, что этого мало - тяните несколько линий, но автоматы на розетки - не более 16.
10.11.2014 в 15:31:26
Спасибо всем за помощь!
Да, я думал, что к свету в холе будет подключена сигнализация, ip-телефония, и поэтому ее лучше не отключать, хотя возможно логичнее для этих устройств сделать отдельный автомат, а свет сделать светом. А холодильник? уехал в отпуск оставил один холодильник работать, хотя тоже какое-то костыльное решение =)
10.11.2014 в 15:33:09
Kudrin написал : Да, я думал, что к свету в холе будет подключена сигнализация, ip-телефония, и поэтому ее лучше не отключать,
посадите это на свой АВ.
Kudrin написал : уехал в отпуск оставил один холодильник работать, хотя тоже какое-то костыльное решение =)
Нормальное решение.
10.11.2014 в 15:35:36
И правда, с фото этажного щитка нужно было начать, хотя бы номинал вводного автомата в нем.
А еще я, например, сторонник двух розеточных линий на комнату. Но это дело вкуса.
10.11.2014 в 15:36:57
1) Какую альтернативу можно использовать? 2) Да с отдельно дифзащитой хорошая идея! 3) Границы это размеры? 4) Почему так? я думал что 2 узо лучше в плане защиты пожаробезопасности? 5) Схема щитка за тяжелым замком. проводка в доме менялась недавно, 6мм медь они к квартире подпустили. По словам электрика неофициальных 5Квт. Сауна потребляет 3,5 Квт.