Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 14:43:48

Добрый день, форумчане! Собираюсь сделать щиток в трешке, самостоятельно, но это мой первый опыт подобного проектирования, а работа весьма ответственная, очень бы хотел услышать вашу критику, спасибо!

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

10.11.2014 в 14:51:51

Ну как же кухню оставить без 25А на розетки ;) А УЗО на 45А уже купили?

0
Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 15:05:02

Да 45 видимо придется делать по индивидуальному заказу, а пока обходится 40А ) А кухню ставить 16 ? о_О

0
max118
max118
Местный

Регистрация: 12.01.2014

Москва

Сообщений: 345

10.11.2014 в 15:07:08

Почему групповые УЗО класса A , а основное УЗО класса AC ? Увеличить его номинал до 63А

Автомат розетки кухня - почему 25А вы уверены что кабель вы смонтируете ГОСТ овский -? Снизить до 20А

Не вижу характеристик срабатывания автоматов - для вас это не имеет значения -?

Не забудьте про Систему Уравнивания Потенциалов

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 15:16:51

max118 написал : Снизить до 20А

16А

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 15:19:52

Я бы еще холодильник узо защитил бы.

А еще я не вижу плиту и варочную. Они газовые?

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

10.11.2014 в 15:24:29

max118 написал : основное УЗО

Как это?!:eek:

max118 написал : класса AC

Вообще-то типа АС, а почему бы и нет, оно же всего лишь противопожарное.

max118 написал : Увеличить его номинал до 63А

Зачем? Чтобы денег больше заплатить?

max118 написал : Снизить до 20А

До 16А, впрочем об этом уже писали. И вопрос от меня: А что, холодильник и свет в холле, совсем-совсем неотключаемые, никогда-никогда?:)

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

10.11.2014 в 15:29:54

Alarm написал : совсем-совсем неотключаемые

На этот редкий случай будет автоматами выключать.

Лучше по-моему сделать так: вводной автомат, после него неотключаемые линии, а потом рубильник для отключения отключаемых линий. :)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.11.2014 в 15:29:56

Kudrin написал : очень бы хотел услышать вашу критику,

1) в вашем случае автоматы 1п+н выглядят как бесполезная трата денег 2) отсутствует дифзащита 30мА на розетку холодильника 3) отсутствуют границы этажного и квартирного щитка на схеме 4) лучше выбросить УЗО на 300мА и добавить еще одно УЗО 30мА на линии света 5) не указано сечение кабеля на схеме. надеюсь вы уже прочитали форум и знаете что кабель надо покупать с индексами нг-LS

Давайте сюда быстро фото этажного щитка, а то квартира без электроплиты а вы на какую-то сауну 32А губы раскатали

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

10.11.2014 в 15:31:05

Kudrin написал : А кухню ставить 16

Если считаете, что этого мало - тяните несколько линий, но автоматы на розетки - не более 16.

0
Kudrin
Kudrin
Новичок

Регистрация: 10.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

10.11.2014 в 15:31:26

Спасибо всем за помощь!

Да, я думал, что к свету в холе будет подключена сигнализация, ip-телефония, и поэтому ее лучше не отключать, хотя возможно логичнее для этих устройств сделать отдельный автомат, а свет сделать светом. А холодильник? уехал в отпуск оставил один холодильник работать, хотя тоже какое-то костыльное решение =)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу