грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.11.2014 в 13:41:40

Вчерась был в гостях, люди купили квартиру во вторичке. Обратил внимание на то, что блок розеток на кухне подключен к розетке электроплиты. Насколько я соображаю, это небезопасно, потому, что плиту защищает предохранитель большего номинала? Ну и ещё - под розеткой, из стены торчит огрызок медного провода. Насколько я понимаю, это должна быть земля для электроплиты?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 13:45:55

грохотайло написал : Насколько я соображаю, это небезопасно, потому, что плиту защищает предохранитель большего номинала?

Совершенно верно, когда провод начнет плавиться автомат не шелохнется, для него это нормальный режим.

грохотайло написал : Ну и ещё - под розеткой, из стены торчит огрызок медного провода. Насколько я понимаю, это должна быть земля для электроплиты?

Вам виднее, во вторичке могли жить кулибины и теперь выяснить что для чего, не всегда просто.

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.11.2014 в 13:58:57

Rumato написал : Вам виднее, во вторичке могли жить кулибины и теперь выяснить что для чего, не всегда просто.

Он торчит из трубки и очень похоже, что это заложено при постройке дома. Как можно хотя бы примерно выяснить, земля это или нет? Померять сопротивление между трубой и этим огрызком? Насчёт Кулибиных это верно подмечено... Хотя квартира ещё ладно, поправить можно. Особая песня это общий щиток на квартиры в подъезде. Обугленные нулевые провода, закисшие на ржавых болтах. Проводка как спагетти перемешана, дверцу щитка открыл, так там трещать что то начало.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 14:44:55

грохотайло написал : Как можно хотя бы примерно выяснить, земля это или нет?

Прозвонить. Вообще судя по Вашему рассказу, проводку надо менять полностью. Дом какого года постройки?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.11.2014 в 16:28:55

Rumato написал : Прозвонить. Вообще судя по Вашему рассказу, проводку надо менять полностью. Дом какого года постройки?

80го или 89. я рассказал про общий стояк. В квартире тоже бардак, но поправимо. p.s. Ещё из категории "слабоумие и отвага" - искал с помощью тон-генератора куда уходит провод от обесточенной группы розеток. Нашёл. На стыке стены и пола дырочка в стене, там у этого провода одна жила переломлена и скручена, наспех замотано тканевой изолентой, которая уже успела сгнить. На второй жиле изоляция обожрана мышой. А сам провод приходил в стяжке пола на противоположную стену в розетку. Видимо его там отсоединили, когда хорошо током торкнуло от сырого пола.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 17:14:54

грохотайло написал : 80го или 89.

Медь стали класть с 2001 года, так что это уже кулибинство, может быть что угодно.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.11.2014 в 17:32:57

грохотайло написал : так там трещать что то начало.

не следует лазить из праздного любопытства в разные опасные места. как и навязывать свою помощь из благих намерений. это же не ваши проблемы?

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.11.2014 в 17:36:01

andrewkhv написал : не следует лазить из праздного любопытства в разные опасные места. как и навязывать свою помощь из благих намерений.

Проблемы не мои, но была просьба немного помочь. В том числе с обесточенной розеткой. Подъездный квартирный щиток не такое уж опасное место, если содержится в порядке.

0
грохотайло
грохотайло
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

16.11.2014 в 17:48:27

Rumato написал : Медь стали класть с 2001 года, так что это уже кулибинство, может быть что угодно.

Даже на землю?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 17:51:23

А какая разница? Или Вы видели квартиры где рабочие проводники были из алюминия, а защитный из меди? Это уже из области фантастики.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

16.11.2014 в 19:53:48

Rumato написал : Вы видели квартиры где рабочие проводники были из алюминия, а защитный из меди?

Угу, видел. Дом начала 90-х, АППВ, но защитный ноль на розетку плиты (газ, электророзжиг) проектно - ПВ1.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.