Можно ли прокладывать эл проводку в перегородках из гипсокартона в обычной пвх гофре? Что на это скажут пожарники?
17.11.2014 в 17:36:14
Можно ли прокладывать эл проводку в перегородках из гипсокартона в обычной пвх гофре? Что на это скажут пожарники?
17.11.2014 в 18:00:35
если нету горючих утеплителей в конструкции перегородок, то можно. ИМХО гофра в таких случаях используеться только с целью защиты кабеля от порезов об острые кромки профилей гипсокартона.
17.11.2014 в 18:02:43
гадкий83 написал : Можно ли прокладывать эл проводку в перегородках из гипсокартона в обычной пвх гофре?
можно в гофре, можно в пвх трубе. вертикальные участки ИМХО крепить с внешней стороны стоечного профиля.
18.11.2014 в 18:39:02
Перефразирую: к какому классу горючести должны относится гипсокартон и утеплитель, чтобы можно было прокладывать кабель в пвх-гофре внутри перегородки?
18.11.2014 в 20:02:55
гадкий83 написал : Перефразирую: к какому классу горючести должны относится гипсокартон и утеплитель, чтобы можно было прокладывать кабель в пвх-гофре внутри перегородки?
См: СП 31-110-2003 п.14.5. п.14.15.
14.15 Электропроводки вполостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородокрассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолкамии в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группыгорючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями вудовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах инеметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющиегорение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолкамии в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группыгорючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлическихтрубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолкамии в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группыгорючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлическихкоробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок,выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводкивыполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлическихтрубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухихкоробах;
- электропроводка должнабыть сменяемой. Локализационнаяспособность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание вэлектропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 7/2004 от 02.04.2004 «О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках » В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:
за подвесными потолками и в пустотах перегородок , выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и / или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах , а также кабелями с индексом нг-LS ( не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением); за потолками и в пустотах перегородок , выполненных с использованием материалов группы горючести Г2 , электропроводки выполнять проводами и / или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; за потолками и в пустотах перегородок , выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; за потолками и в пустотах перегородок , выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и / или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах , а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах ; электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр. Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
Гипсокартон имеет класс горючести Г1. Металлические направляющие Г0 (НГ). Остается вопрос с утеплителем класса Г1.
18.11.2014 в 20:30:12
Спс, теперь осталось такой утеитель найти
18.11.2014 в 20:51:10
ПPOPAБ написал : Чего его искать то?
У нас преймущественно шелтер, да вроде тоже Г1