25.11.2014 в 14:20:20
Добрый день. В приложенном файле автоматы и УЗО, которые я планирую поставить. Ввод в квартиру 10мм2. Есть вопрос, нужно ли ставить УЗО отдельно на водонагреватель, духовой шкаф и варочную панель. Может быть вообще стоит убрать часть УЗО?
25.11.2014 в 14:27:18
hedge написал : Есть вопрос, нужно ли ставить УЗО отдельно на водонагреватель, духовой шкаф и варочную панель.
25.11.2014 в 14:41:47
Может тогда стоит поставить дифф. на 25А, например такой ABB DSH941 AC C25 30mA. И соответственно диф. на духовку на 16А. На водонагреватель дифф. 32А или 40А, у него ток потребления 36,4А. ?
25.11.2014 в 15:11:57
У Вас ошибка: на плиту положен кабель 6 кв. мм - это обязательно, таковы нормы! Ну и защитить такой кабель логично ВА или АВДТ с ном. 32А. Но надо смотреть мощность конкретной плиты, может и поменьше можно. В схему я Вашу не углублялся - работу работаю:). Вы пишите пока мах. мощность Ваших стационарных мощных приборов, ну сориентируйте: дом старый или новый где счетчик, что в этажном щите и т.д.
25.11.2014 в 15:24:58
На счет кабеля под плиту я в курсе. Такой строители заложили, я тогда этот момент упустил, в итоге стены уже сделаны. Поэтому и планирую туда автомат макс. 25А. Варочную индукционную панель нашел с подключением на 5500 Вт. Водонагреватель 8кВт, ток 36,4А. 2 кондея по 600Вт, свет в коридоре проходной на имп. выключателях (10 ламп по 60Вт макс.), свет на кухне ванной и туалете - светодиодные точечные светильники. Свет в одной комнате максимум - 560Вт. Дом новостройка, счетчик на площадке. В акте разграничения написано, что перед счетчиком ВН 32 2P 63А, счетчик меркурий 200.02, после счетчика УЗО ВАД2т63А 100мА(ИЭК) Iн=50А, Iзо=100мА, далее 10мм2 к квартирному щиту. Разрешена мощность 10кВА при 220В. Нулевая точка трансформатора, от которого осуществляется электроснабжение Объекта заземлена наглухо. Щиток планирую ставить в коридор квартиры вместо того, что стоит сейчас. Сейчас в щитке квартиры вводной ИЭК на 63А, что остальное не помню, но тоже все стояло ИЭК.
25.11.2014 в 18:13:04
hedge написал : ВН 32 2P 63А
Это выключатель нагрузки. Это по нему проходит разграничение?
Если у Вас уже есть УЗО на 100мА в этажном щите, зачем Вам такое же в квартирном? 3.счетчик и всё, что после него, надо защитить ВА С50, если с этим проблемы административного характера -то поставить С50 сразу после счётчика в этажный щит.
Подумайте: нужно ли Вам РН в московской новостройке.
hedge написал : Такой строители заложили, я тогда этот момент упустил, в итоге стены уже сделаны.
-т.е. линии уже проложены и Вы хотите проконсультироваться только по наполнению квартирного щита - я правильно понимаю?
25.11.2014 в 18:58:54
25.11.2014 в 19:03:56
hedge написал : Варочную индукционную панель нашел с подключением на 5500 Вт.
Вот тут не тупите, и на мощность плиты не смотрите. Берите какая понравится по дизайну и по фукционалу. Ибо плита почти никогда на максимум не используется.
Ну и автомат не более 25А (может даже 20А если кабель не самый честный)
25.11.2014 в 19:21:37
По поводу УЗО, в этажном щите : Оно у Вас, скорее всего, не селективное - возможны проблемы. Если к этажному щиту нет доступа т.е. даже невозможно управлять модулькой, можно остаться без света на ровном месте. Ваши ремонтники оставили запас по кабелю в нынешнем щите?
25.11.2014 в 19:59:56
Теперь по схеме. Даже не знаю с чего начать...
25.11.2014 в 21:09:10
Alarm написал : Почему все ВА с хар В? Тлетворное влияние форума?
присоединюсь-ка к вопросу ) и, да, тс, каковы ожидания от автоматов с кривой Б?
человек-электрик
25.11.2014 в 21:38:42
Мне навстречу уважаемым jaja и Alarm в свою очередь интересно: уже не в первой теме(подозреваю и эта не последняя :) ) вижу как Вы с пристрастием спрашиваете про эту характеристику. Может быть Вы чем-то руководствуетесь, что в своих готовых изделиях ставите только "С"? Или Вы знаете гораздо больше остальных, и применяете АВ "В" только по прямому назначению? :)
25.11.2014 в 21:47:20
Wernand, всю жизнь занимаюсь электричеством и совершенно точно могу сказать, что я крайне мало про это дело знаю. А раньше казалось, что знаю достаточно, а еще ранее, что всё. Ну, это если в общем. Предметно-же, да, считаю, что применять автоматы надо по прямому их назначению. Мне должно быть стыдно сейчас?
человек-электрик
25.11.2014 в 21:55:42
jaja написал : Мне должно быть стыдно сейчас?
C чего Вы решили, что я захотел кого-то тут стыдить? Так или иначе, вопросы или советы людей основываются на каких-то знаниях, слухах, или личном жизненном опыте, в наличии которого не могу отказывать любому собеседнику на этом форуме. Мой вопрос - это всего лишь вопрос, не нужно искать каких-то подвохов или скрытых подоплёк. Просто вызывает интерес столь часто всплывающие вопросы про время-токовую характеристику "В", и в ответах на свои вопросы я лишь надеюсь найти полезную для себя информацию.
25.11.2014 в 22:00:46
Wernand, мне просто интересно, чего люди ожидают от автоматов с характеристикой Б.
человек-электрик
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу