Вот эта штуковина http://digitop.ua/?q=node/5 сгорела сегодня при включении относительно малой нагрузки (эксцентриковая шлифмашинка, 350 Вт). Хлопок был довольно хорошо слышен. После происшествия реле перестало работать, но при этом продолжило пропускать ток (т.е. розетки не выключились). Автоматы (32 и 16) по пути не срабатывали, броска напряжения тоже не было. Шлифмашинка была единственной нагрузкой.
Фото вскрытого реле:
Сгорел минимум один элемент (транзистор?). Также сгорели (прямо испарились) дорожки от нуля и фазы.
Завтра сниму с щитка рабочий такой же и выложу фото нормального. В целом попробую разобраться в схеме и починить. Плата односторонняя, всё на виду. Если у кого есть какие-то вопросы (например по элементной базе) - спрашивайте, пока у меня плата на руках.
cooler.od написал :
Судя по всему, бахнула не силовая часть.
Ага. И, видимо, не цифровая (ну надеюсь, что жива). Думаю, что нормально починю.
cooler.od написал :
Блин, недавно такую же мину замедленного дейтвия купил... Обложить, что ли, наклейками с углекислотой? :)
StargazerV, как долго оно проработало?
Где-то пол года. Дом с подстанцией новые, скачков никогда не видел. Остальные 2 реле (на других фазах) стоят пока норм. Менять их пока не хочу - ничего пожароопасного не нашел.
StargazerV написал :
В целом попробую разобраться в схеме и починить.
На последнем фото видна продавленная до жилы изоляция фиолетового провода. Скорей всего из-за неаккуратной сборки производителем это и стало причиной.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Посититель написал :
продавленная до жилы изоляция фиолетового провода
Да хорошо так продавленная. Видимо что-то упиралось в провод. Если можно будет понять что же упиралось, тогда точно станет известно из-за этого или нет сгорело.
Посититель написал :
На последнем фото видна продавленная до жилы изоляция фиолетового провода. Скорей всего из-за неаккуратной сборки производителем это и стало причиной.
Этот провод припаян к клемме, на которой лежит и продавлен пластиковым корпусом. Этот косяк сборки ни на что не влияет.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Вероятно, дело было так: [импульсной помехой] пробило изоляцию затвора полевого транзистора (VT1 по схеме тут) и полуволна сетевого напряжения пошла на "взорвавшийся" VT2 и выгоревший R2 (680 Ом), ну а дальше из-за заполнения пространства под платой ионизированными газами начались перекрытия между дорожками и элементами на ПП, между которыми присутствовало высокое напряжение, по плате пошли гулять электрические дуги.
В частности, дуга "душевно" прошлась по выводам "КРЕНки", что заставляет сомневаться в том, что что-то из цифровой части выжило.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Для начала можно проверить цифровую часть подачей питания +5В от внешнего БП: третья нога разъёма +5В, четвёртая - общий (считая слева направо по фото). Должны включиться все три индикатора, показывая нули, "напряжометр" при этом недовольно мигает. Индикатор тока у меня показывает 0,2А.
Ну а имп. преобразователь можно проверить, выкинув полевик (при работе от 220В он не нужен) и подав питание 220В прямо на резюк после полевика (перед VD2) (и отключив вероятно сгоревшую КРЕНку).
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Так... Если все, что вы указали - правильно, то цифровая часть дохлая (показывает пару сегментов, всегда одни и те же). Нет, можно конечно понадеяться, что контроллер не залоченый и с живого можно скачать прошивку - но это довольно маловероятно.
StargazerV написал :
Если все, что вы указали - правильно
Как водится, прежде, чем писать, я перепроверил это на имеющемся живом МР63.
Вчитался в детали
StargazerV написал :
эксцентриковая шлифмашинка Шлифмашинка была единственной нагрузкой
Индуктивная нагрузка, коммутационные импульсные перенапряжения и пробой элементов БПСН МР63.
Есть смысл в оставшихся ещё живых МР63 принять меры по их защите от имп. перенапряжений.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Как водится, прежде, чем писать, я перепроверил это на имеющемся живом МР63.
Вчитался в деталиИндуктивная нагрузка, коммутационные импульсные перенапряжения и пробой элементов БПСН МР63.
Есть смысл в оставшихся ещё живых МР63 принять меры по их защите от имп. перенапряжений.
Тоже так думаю. А что именно можно сделать? В аналоговой электронике не силен. Фильтр на входе? Мощнее полевик?