Добрый день. Планирую капитальный ремонт в квартире, дошла очередь до разработки электрики. Исходные данные: 1 комнатная квартира в панельном доме типа П44 (1985 г. постройки). Была сделана реконструкция электрического стояка. Планируется: 1) заменить существующую алюминиевую проводку на медную 2) добавить розеток 3) сделать розетки в ванной и на балконе (застекленный) 4) подключить электрическую плиту 5) сделать новое освещение 6) проложить новый вводной кабель к квартирному щитку Прошу покритиковать электрическую схему щитка и помочь с вопросами. 1) как загерметизировать проход кабеля через стену на балкон? 2) насколько целесообразно использовать лотки для кабелей на потолке? 3) на сколько надо отступить от потолка для бурения отверстия для прохода кабелей? Некоторые уточнения: кабели пойдут по потолку и в штробах по стенам (стяжки толстой не будет); светильники планирую светодиодные в натяжном потолке. Прикладываю фото этажного щита и схему квартирного.

0
Вложение
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.11.2014 в 18:37:50

Плита 3*6 Осв ванной 3*1,5 Узо ванной перегружено, ( имхо, можно АВ 16А заменить на 10А) Балкон тоже разделить на освещение и розеточную группу Бюджетный вариант

Вам лотки не нужны, не так много кабелей будет

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.11.2014 в 19:19:52

astronomican написал : 1 комнатная квартира в панельном доме типа П44

Снимал пару лет такую... А чего это у Вас номинальный ток УЗО такой странный: 32А, 50А -сознайтесь, Вы хотите собрать на ИЭК?:) ИМХО, свет тоже можно под УЗО, а вот УЗМ в московской квартире, с реконструированным стояком и ограниченным бюджетом -избыточен.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

30.11.2014 в 19:39:53

Свет и сидит под узо, только который в подьездном щите стоит:-) Да и ся квартира на нем

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.11.2014 в 21:35:46

гадкий83; Действительно!:) Это УЗО надо ликвидировать или перенести!

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

01.12.2014 в 00:56:50

гадкий83 написал : Узо ванной перегружено, ( имхо, можно АВ 16А заменить на 10А)

А лучше свет на 6А заменить.

гадкий83 написал : Балкон тоже разделить на освещение и розеточную группу

Не бюджетно и не интересно. Лучше АВДТ на 10А поставить.

0
astronomican
astronomican
Новичок

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 3

01.12.2014 в 12:07:46

Спасибо за быстрые ответы. гадкий83 Исправил сечение проводов. От АВ 16А будет питаться стиралка и розетки для зеркала. Уменьшил номинал АВ на свет до 6А.

Alarm УЗМ поставил для надежности, по общим рекомендациям на этом форуме. УЗО и автоматы в этажном щитке трогать не могу, это зона ответственности ДЕЗ. Бодаться с ними сейчас нет желания, а делать неофициально не хочется.

Songo Решил оставить АВДТ на 16А, чтобы можно было в дальнейшем на балконе работать с инструментом или включать электрошашлычницу например.

Такой вопрос появился, не получился ли перебор с нулевыми шинами? Стоит ли соединить УЗО и АВ двумя проводами, используя двойной наконечник для ПуГВ?

0
Вложение
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

01.12.2014 в 17:31:54

astronomican написал : УЗО и автоматы в этажном щитке трогать не могу, это зона ответственности ДЕЗ.

с чего Вы это взяли, у Вас есть на руках документ о разграничении?

astronomican написал : Бодаться с ними сейчас нет желания

  • а зачем с ними бодаться? обычно они в смысле убрать/заменить УЗО и ВА групповых линий весьма лояльны (особенно если модулька жильца:))

astronomican написал : Такой вопрос появился, не получился ли перебор с нулевыми шинами? Стоит ли соединить УЗО и АВ двумя проводами, используя двойной наконечник для ПуГВ?

  • сколько групп под УЗО, столько и нулевых шин +1 на линии без УЗО. Двойной наконечник для ПуГВ -использовать можно, но лучше, где есть возможность, использовать гребёнки.
0
astronomican
astronomican
Новичок

Регистрация: 30.11.2014

Москва

Сообщений: 3

02.12.2014 в 12:01:43

Alarm написал : с чего Вы это взяли, у Вас есть на руках документ о разграничении?

Мастер в ДЕЗе дал ясно понять что все что в щитке это их ответственность, согласование может затянуться надолго. А хотелось бы все это закончить до НГ. У меня в основном вопрос именно по начинке щитка будет ли работать моя схема с учетом существующего оборудования в этажном щите?

Alarm написал :

  • сколько групп под УЗО, столько и нулевых шин +1 на линии без УЗО. Двойной наконечник для ПуГВ -использовать можно, но лучше, где есть возможность, использовать гребёнки.

Можете тогда посоветовать щиток? Присматриваюсь к АВВшному Мистралю, но стандартные клеммники у него до 6 кв.мм, брать дополнительный на ДИН-рейку и от него на шину РЕ вести ПуГВ 6кв.мм?