Нужно:

  1. Установить духовой шкаф и посудомоечную машину на кухне, в ванной - стиральную.
    Дом относительно старый (20-25 лет) - так что проводка из алюминия, причем без всякого заземления. Нужно тянуть кабель от щитка и ставить дополнительные автоматы в квартире, так как в щитке места очень немного.
  2. Для подключения холодильника на кухне используется розетка, запитанная от розетки в зале с подключенным телевизором. Возникли следующие вопросы:
  3. Для духового шкафа (ДШ) и посудомоечной машины (ПММ) нужны отдельные розетки? Можно в таком случае обойтись без разветвительной коробки, пустив кабель сначала от розетки ПММ до розетки ДШ?
  4. Какие автоматы, уважаемые, посоветуете для домашнего щитка? Места очень немного и все будет на виду. Предполагаю сначала поставить УЗО, затем 2 автомата (на ДШ и ПММ) и стиральную машину. Или же необходим отдельный УЗО для стиральной? Какие бюджетные модели посоветуете?
  5. Планирую в ванной сделать подвесной пластиковый потолок и там через гофру пропустить дополнительный кабель на кухню от щитка. Если делать проводку в обход ванной комнаты расход провода возрасте втрое и вести придется рядом с газовой трубой. Чем это чревато?
  6. Где взять заземление? Слышал, что можно вывести заземление на металлические конструкции щитка, но что-то сомнительно Буду благодарен за советы
0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

03.12.2014 в 09:56:52

  1. Лучше отдельные. Для ПММ УЗО 16/10 + АВ С16 (или АВДТ 16/10), для духовки будет УЗО 16/30 + АВ С16 (или АВДТ 16/30), для стиралки УЗО 16/10 + АВ С16 (или АВДТ 16/10). В данном случае указал АВДТ чтобы меньше места в щите занимало, но дороже они.
  2. В трубе нормально будет, только если она без разрыва над сантехкабиной.
  3. Заземление прикрутить надежно в щите площадочном будет PEN, если там конечно нуль тоже "сидит" на щите.
0
agb
agb
Местный

Регистрация: 14.08.2012

Чебоксары

Сообщений: 168

03.12.2014 в 10:48:40

vitichek написал :

  1. В трубе нормально будет, только если она без разрыва над сантехкабиной

Я вот думаю, может, чем два кабеля трехжильных от щитка пускать - может один, а автоматы на ДШ и ПММ установить на кухне?

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

03.12.2014 в 11:04:29

Ну и так можно, только кабель сразу 4 мм.кв.. Автоматы можно в боксик на каждый потребитель. Только для ПММ лучше ставить УЗО или АВДТ с током утечки 10 мА, потому что ТЭН имеет контакт с водой. Так же если проводка слабая на вводе, то лучше прикрутить что-то типа реле приоритета, чтобы духовка и пмм вместе не работали. Какой номинал вводного?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.12.2014 в 11:13:36

agb написал : Для духового шкафа (ДШ) и посудомоечной машины (ПММ) нужны отдельные розетки? Можно в таком случае обойтись без разветвительной коробки, пустив кабель сначала от розетки ПММ до розетки ДШ?

Отдельные. Две вилки в одну розетку лезут плохо. Без коробки обойтись можно.

agb написал : Предполагаю сначала поставить УЗО, затем 2 автомата (на ДШ и ПММ) и стиральную машину. Или же необходим отдельный УЗО для стиральной?

Поставьте УЗО и два автомата в четырехмодульный бокс.

agb написал : Если делать проводку в обход ванной комнаты расход провода возрасте втрое и вести придется рядом с газовой трубой. Чем это чревато?

Все погибнут, от соседства кабеля и газовой трубы.

agb написал : Где взять заземление? Слышал, что можно вывести заземление на металлические конструкции щитка, но что-то сомнительно

В щите, с шины, к которой присоединен желто-зеленый провод стояка. Нет провода - нет "заземления".

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2014 в 11:13:55

Дёшево отделаться, наверное, не получится. Конечно, лучше иметь три отдельные линии. Например, УЗО 63/0,03 (тип А из-за стиралки) и три автомата. А сколько потребляет посудомойка? Если не больше 2кВт, то можно попробовать объединить её со стиралкой одной линией под дифф. автоматом В20/0,03.

0
agb
agb
Местный

Регистрация: 14.08.2012

Чебоксары

Сообщений: 168

03.12.2014 в 11:29:27

vitichek написал : Какой номинал вводного?

25, 16, 16 а

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

03.12.2014 в 12:06:27

Вот люди, ток утечки для ванной комнаты - стиралка 10мА, ПММ тоже 10мА. А там ваше дело как себя и технику защищать.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.12.2014 в 12:14:16

vitichek написал : Вот люди, ток утечки для ванной комнаты - стиралка 10мА, ПММ тоже 10мА. А там ваше дело как себя и технику защищать.

Так это два дифф. автомата типа А получается. В тесной квартире в старом доме я вообще отказался бы от посудомойки в пользу установки вместо неё стиралки на кухне.

0
vitichek
vitichek
Местный

Регистрация: 29.10.2014

Москва

Сообщений: 255

03.12.2014 в 12:19:14

У меня тоже не новая квартира с 1998 года дом, была проводка алюминий - как въехал, так через две недели вся! проводка была отключена и смонтирована новая и щиток. Люди же себе делают и начинают экономить на очень важных компонентах проводки.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

03.12.2014 в 12:27:35

Топикстартер, если стояки не внушают особого доверия и квартира находится недалеко от ВРУ имеет смысл взять и дерзко пробросить кабель до квартиры прямо оттуда. Это не самый безупречный вариант, но поскольку всем все равно (собственникам наплевать на свою и общедомовую собственность), а управляющие компании ППР-ом заморачиваются разве что на бумаге, вы поимеете нормальное питание и возможность пользоваться стиралками, сушилками и другими благами цивилизации.

Конечно же если вы будете спрашивать, то вам такое не разрешат. не благодарите)

0

человек-электрик