Добрый день!

Имеем: панельная новостройка, ввод 10кВт.

Щиток планирую на 48 модулей, т.к. 36 получается маловато.
Шкаф думаю приобрести ABB Mistral, внутренности тоже продукции АВВ.

Что в щитке неправильно и может можно его оптимизировать? Дайте пожалуйста совет.

И еще вопрос по УЗО 16А 10мА: сейчас я запланировал его на розетки в ванной. Так его и оставить или лучше к примеру поставить его на стиральную машину или на водонагреватель. Или можно поставить его на розетки в ванной вместе со стиральной машиной одновременно под один АВ. Или может УЗО убрать, и розетки ванной вывести под какое-нибудь другое из уже имеющихся УЗО 30мА?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.12.2014 в 16:32:57

ivaaan написал : Или можно поставить его на розетки в ванной вместе со стиральной машиной одновременно под один АВ

  • ИМХО, самое разумное, а ещё лучше сразу дифф.

ivaaan написал : на водонагреватель.

  • сюда точно не нужно. У Вас точно духовка нуждается в такой мощности? Зачем Вам запасной ВА на дежурной линии, поставьте дифф на холодильник и всё!
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2014 в 16:42:31

ivaaan написал : Дайте пожалуйста совет.

1) вы с моделью духовки уже определились? почти все бытовые духовки имеют родной хвостик с вилкой и требуют обычной розетки 16А. соответственно линия 2.5 квадрата под автоматом 16А достаточна почти для всех духовок.

2) если сплиты мелкие, да еще и инверторы - автомата более 10А не надо. Ну а проводку бы я 2.5 квадрата оставил.

3) вы уверены что вам нужны "неотключаемые" линии? ИМХО - никто никогда таким рубильником не пользуется, а если раз в год и припрет - можно пяток "отключаемых" УЗО отщелкнуть

ну и для себя любимого УЗО бы все-таки типа "А". а автоматы типа "В" :)

ЗЫ! никакие резервы конечно не нужны - вы же не будете стены после чистовой отделки портить добрасывая линии???

Вот вы все сейчас спланируете, и делайте спокойно ремонт по этой схеме, а когда накидаете все кабели и будете уверены что новых линий уже не будет - соберете щиток под нужное количество кабелей.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

03.12.2014 в 16:57:39

Основные проблемы - автомат резервный и автомат на линию духового шкафа.

0
Аватар пользователя
ivaaan

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

03.12.2014 в 17:05:35

Спасибо за советы!

  1. Да с духовкой определился, он куплена уже. В инструкции написано что max потребляемая мощность 3400Вт. Получается как раз почти 16А. Шнур на духовке без вилки, так понимаю что рассчитан на прямое подключение. Ставить 16А и 2,5кв.мм или поставить 20А и 4кв.мм?

  2. На счет "неотключаемой линии" - не совсем уверен что она нужна, но мысль о ее необходимости присутствует.

  3. Автоматы типа "В" возможно поставлю - разница в цене не большая, хотя до конца не уверен в их необходимости. А вот УЗО типа "А" для меня дороговато.

web-rr написал : Основные проблемы - автомат резервный и автомат на линию духового шкафа.

"Запасной" я имею ввиду что это для потребителей "на будущее" - вроде видеонаблюдения и т.д. А не то что он является резервным.

И стоил ли рассматривать УЗО серии FH? Разница по сравнению с F серией примерно 700р. за штуку. Или на этом экономить не стоит?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2014 в 17:11:48

ivaaan написал : И стоил ли рассматривать УЗО серии FH? Разница по сравнению с F серией примерно 700р. за штуку. Или на этом экономить не стоит?

не надо FH, ИМХО - лучше сокращать количество, но только не качество.

ivaaan написал : А вот УЗО типа "А" для меня дороговато.

ну да, раз бюджет ограничен...

ivaaan написал : В инструкции написано что max потребляемая мощность 3400Вт.

3400/220=15.4А

ivaaan написал : Шнур на духовке без вилки, так понимаю что рассчитан на прямое подключение. Ставить 16А и 2,5кв.мм или поставить 20А и 4кв.мм?

или как вариант все-таки розетку на 16А влепить, а на шнур прилепить качественную вилку.

хотя можно и через клеммник подключить - тогда вариант 4квадрата + автомат 20А тоже вполне логичен.

0
Аватар пользователя
ivaaan

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

03.12.2014 в 17:37:36

Solovey написал : хотя можно и через клеммник подключить - тогда вариант 4квадрата + автомат 20А тоже вполне логичен.

Тоже склоняюсь к этому варианту.

В схеме убрал одно УЗО, а нагрузку под ним раскидал по остальным УЗО.

Не будут ли перегружены оставшиеся УЗО? Хотя понимаю что ток на них ограничен вводным АВДТ.

0
Вложение
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

03.12.2014 в 17:39:59

Solovey написал : 3400/220=15.4А

На 220 почти никогда не надо делить при расчете силы от номинальной мощности -- только для старой техники. Сейчас стандарт -- 230В, мощность может быть указана либо для 230В, либо, чаще, для максимального номинала -- 240В. Иногда даже пишут подробно -- напряжение -- 220-240, мощность при 240В - 3400Вт (14А), при 220В - 2900Вт (13А).

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2014 в 20:35:23

ivaaan написал : Не будут ли перегружены оставшиеся УЗО? Хотя понимаю что ток на них ограничен вводным АВДТ.

дык правильно все понимаете. так и есть.

только вот с нижним УЗО теперь беда. выкиньте второй автомат, а все розетки ванной на один повесьте, в одну из них воткнете стиралку

а вытяжку ванной народ вроде как обычно за свет цепляет. тогда еще и вентилятор со всякими таймерами замутить можно

Зы! и запас этот продолжает глаз резать...

0
Аватар пользователя
ivaaan

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

03.12.2014 в 20:59:53

Solovey написал : только вот с нижним УЗО теперь беда. выкиньте второй автомат, а все розетки ванной на один повесьте, в одну из них воткнете стиралку

Да, с УЗО я что-то ложанул. Схему поправил.

Solovey написал : Зы! и запас этот продолжает глаз резать...

Запас - имеете ввиду запасной АВ? Пусть пока будет, а дальше будет видно вешать на него чего-нибудь или его убрать. А может и вовсе от "неотключаемой" линии откажусь.

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

03.12.2014 в 21:22:37

ivaaan, а на кухне розетки только на фартуке? я вот еще на противоположной стене сделал. а самая удобная розетка для меня на кухне - это розетка над обеденным столом который около стены стоит (там очень часто всякую мелкую бытовую технику подключаем когда готови: мясорубку, миксер....)

ну еще пара розеток у пола, на всякий случай...

0
Вложение
Аватар пользователя
ivaaan

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

03.12.2014 в 21:47:33

Solovey написал : а на кухне розетки только на фартуке?

Это я их просто так назвал неправильно. А так розетки еще будут.

Но за совет все равно спасибо.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

04.12.2014 в 02:36:12

Solovey, кто у вас там заболел всем и сразу? Перекись, Ношпа, тера-флю...

0
Аватар пользователя
ROMUZ

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 26

04.12.2014 в 03:26:35

Только мне кажется, что жертвой станет холодильник, если возникнет проблема с напряжением?

0
Аватар пользователя
ivaaan

Местный

Регистрация: 22.11.2014

Москва

Сообщений: 21

04.12.2014 в 08:43:39

ROMUZ написал : Только мне кажется, что жертвой станет холодильник, если возникнет проблема с напряжением?

Поясните почему, не догоняю что-то...

0