04.12.2014 в 13:18:49

Приветствую. Извините, если ошибся с разделом темы. Имею задачу подключить генератор с автозапуском при отключении сети. QAS 40 снабжён контроллером Qc2002, который предусматривает возможность работы в этом режиме. Мануал к сожалению только в бумаге, типовых схем подключения в нем нет. Помогите пожалуйста с схемой подключения. Вот описание контроллера с выводами для подключений:

А вот схема подключений, как я ее понял:

Правильно ли я все понял? Критика приветствуется, так как опыта такого нет.

0
Вложение
Аватар пользователя
steel

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

04.12.2014 в 18:11:38

Скан с лучшим качеством есть? Обозначения и надписи неразличимы.

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

04.12.2014 в 21:15:44

FreeZLO написал : Правильно ли я все понял? Критика приветствуется, так как опыта такого нет.

Схема неправильная.

Сетевая нейтраль X25.1. Контрольные сетевые фазы Х25.3, Х25.4, Х25.5 Х25.2 Сетевая фаза для работы подогрева и зарядного устр-ва.
Х25.6, Х25.1 фаза и ноль на промежуточное реле, контактора сети. Х25.7, Х25.8 фаза и ноль промежуточного реле, контактора генератора.
Без промежуточных реле включать категорически противопоказано, со временем выгорит контроллер, а стоит он немало.

Контроль сети берется до всех контакторов. Обязательна электрическая и механическая блокировка контакторов. Фазировка сети и генератора должна совпадать, иначе будет вылазить ошибка.

0
Аватар пользователя
steel

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Сибай

Сообщений: 355

04.12.2014 в 22:16:06

Я бы добавил еще разнесение по времени м/у выключением одного и вклюсением другого контактора секунд на 10 чтобы успевали остановиться механизмы и завершиться разные переходные процессы в нагрузке. Хотя может быть это уже заложено в контроллере.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

05.12.2014 в 11:58:02

Cheb5030 написал : .... Фазировка сети и генератора должна совпадать, иначе будет вылазить ошибка ... .

Немного в не в тему, но как это Вы представляете такое ??? Здесь в контроллере может бы прописано только два варианта работы - или включение машины на обесточеные шины (вручную или автоматически) или работа в параллель с сеть (самосинхронизация или точная ручная синхронизация). Последнее - не просто так делается. Это уже отдельная категория и без разрешения делать нельзя.

Следовательно, остается только первая часть - включение генератора на обесточеные шины, т.е. с перерывом питания. А востановление исходного, опять таки, или вручную с перерывом питания, автоматически с перерывом питания (это если будет приоритет на основной ввод) или (опять теже 2 варианта с разрешением) автоматическая самосинхронизация, или точная ручная синхронизация.

А самое интересно то что совпадение фазировки и направления вращения будет только в том варианте где нужно согласовывать ...

steel написал : Я бы добавил еще разнесение по времени м/у выключением одного и вклюсением другого контактора секунд на 10

Это есть в схемах

steel написал : Скан с лучшим качеством есть? Обозначения и надписи неразличимы.

Присоединяюсь

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FreeZLO

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

05.12.2014 в 18:07:06

Благодарю за критику и дополнение.

Ким написал : Скан с лучшим качеством есть? Обозначения и надписи неразличимы.

Приатачиваю лист в pdf. Он от другой модели с тем же контроллером. Все совпадает. https://cloud.mail.ru/public/13e60e59348f/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%A525.pdf

Ким написал : Здесь в контроллере может бы прописано только два варианта работы - или включение машины на обесточеные шины (вручную или автоматически) или работа в параллель с сеть (самосинхронизация или точная ручная синхронизация).

Все проще, данная модель не поддерживает параллель. Исключительно на обесточенные шины. По крайней мере я не смог найти в мануале ни малейшего упоминания о таком режиме.

Ким написал : Я бы добавил еще разнесение по времени м/у выключением одного и вклюсением другого контактора секунд на 10

Как я понял, это предусмотрено самим контроллером. Но это мои догадки.

Чуть позже наваяю схему с учетом всего.

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

05.12.2014 в 18:17:26

Ким написал : Немного в не в тему, но как это Вы представляете такое ???

Если направление вращения на генераторе, и контрольных сетевых проводах не совпадет, то переодически будет вылазить ошибка phase sequence error либо phase sequence alarm. В первом случае генераторный контактор не включится. Может и ничего не вылазить, это зависит от настроек конкретной панели. Сделано это в интересах безопасности, и вполне оправданно. Вращающиеся не в ту сторону трехфазные двигатели могут наделать много бед.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12739

05.12.2014 в 18:43:40

Cheb5030 написал : ...... направление вращения на генераторе, и контрольных сетевых проводах не совпадет, то периодически будет вылазить ошибка phase sequence error либо phase sequence alarm. ....

Sorry, неправильно понял что имели ввиду. Вообще-то, если известно что будет резервный ввод, да и оборудование технологически зависимо от направления чередования фаз, то многие сразу ставят в щитах защиту по чередованию фаз. И этим автоматика станции не занимается

А вот если в качестве нагрузки много электродвигателей то хорошо бы набор нагрузки на станцию делать ступенчато. А такого что-то никогда не видел ;)

FreeZLO написал : .... Приатачиваю лист в pdf. Он от другой модели с тем же контроллером. Все совпадает. ....

"Хорошо" когда не знал, да еще и забыл английский, ... ;) Надо разбираться. А схема значительно лучше ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
FreeZLO

Местный

Регистрация: 04.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 14

05.12.2014 в 18:56:51

Родил схему. Вроде все учел. Правильно?

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

05.12.2014 в 19:10:32

Ким написал : Вообще-то, если известно что будет резервный ввод, да и оборудование технологически зависимо от направления чередования фаз, то многие сразу ставят в щитах защиту по чередованию фаз. И этим автоматика станции не занимается

Почти на всем стационарном оборудовании - защиты нет. Защита есть на том, которое включается в розетку, и то бывают исключения. В панели защиту тоже можно отключить при желании.

Ким написал : А вот если в качестве нагрузки много электродвигателей то хорошо бы набор нагрузки на станцию делать ступенчато. А такого что-то никогда не видел ;)

Напряжением и током регулировать нельзя, можно только последовательным включением нагрузки. А это уже дело внешнего контроллера или персонала.

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

05.12.2014 в 19:26:47

FreeZLO написал : Родил схему. Вроде все учел. Правильно?

Фазу на К3 надо пустить через предохранитель или автомат. Взять ее можно до предохранителей идущих на панель. Они вроде 0.25 Провод там 0.75 или 1мм2 Хватит предохранителя или автоматика на 2А. Можно и после тех предов взять, но лучше поставить свой.

0