Помогите спроектировать щиток в однокомнатную квартиру, буду благодарен любым советам.
Схема щитка
Щиток планирую собирать кабелем ПВ-3 6 и 10 мм2.
05.12.2014 в 11:19:57
Помогите спроектировать щиток в однокомнатную квартиру, буду благодарен любым советам.
Схема щитка
Щиток планирую собирать кабелем ПВ-3 6 и 10 мм2.
05.12.2014 в 11:24:30
У меня замечаний больше нет. Только в подписях УЗО в обозначении мА букву "А" надо большой писать. Не обижайте дедушку Ампера.
u3_KOJIbTA написал : Щиток планирую собирать кабелем ПВ-3 6 и 10 мм2.
предлагаю вам попробовать еще монтажку нарисовать. Тогда станет все ясно по компановке, что моно шинками объединить, куда можно 6 квадрат впихнуть ,а куда 10 квадрат надо.
Это все квартирный щит? Счетчик тоже в квартире, его выкинуть на этаж можно?
05.12.2014 в 11:32:19
А не мало дифф 25А на варочную? Кабель-то 6мм2.
05.12.2014 в 11:35:57
Solovey, Спасибо. Про переноску счетчика в этажный щит поговорю с местным электриком.
Схему по компоновке и монтажу попробую нарисовать.
05.12.2014 в 11:37:21
pic_Nick написал : А не мало дифф 25А на варочную? Кабель-то 6мм2.
Варочная 3.6 кВт двухконфорочная.
05.12.2014 в 11:42:15
u3_KOJIbTA написал : Про переноску счетчика в этажный щит поговорю с местным электриком.
вот так и начинается: покритикуйте щиток, а потом выясняется...
u3_KOJIbTA, давайте уж все исходные данные, обсудим все. И начинать надо с фото ввода(этажного щитка) или вообще того что есть...
05.12.2014 в 11:55:55
u3_KOJIbTA написал : Варочная 3.6 кВт двухконфорочная.
А она не с "обычной" вилкой?
05.12.2014 в 11:57:55
Solovey написал : вот так и начинается: покритикуйте щиток, а потом выясняется...
- стояки в квартире дохлый алюминий
- РЕ отродясь не было и взять его негде...
- про ДСУП забыли
- кабель - голимый NYM или шввп накупили...
u3_KOJIbTA, давайте уж все исходные данные, обсудим все. И начинать надо с фото ввода(этажного щитка) или вообще того что есть...
Новостройка: 2014 года постройки, ввод ВВГ 3х10, В квартирном щитке "подарок от застройщика", а именно: Счетчик Энергомера, все автоматы IEK вводной автомат C50A автомат на плиту 32A автомат на звонок зацеплен 16А 3 диффавтомата на 25А Все это счастье в щитке пластиковом на 18 модулей, автоматы соединены гребенками типа "П"
Проводка в квартире уже проложена мной в гофре 20мм,
Отдельные линии: розетки лоджия ВВГнг лс 3х2.5 розетки комната ВВГнг лс 3х2.5 розетки кухня фартук ВВГнг лс 3х2.5 розетка плита 3х6 мм2 розетка холодильник ВВГнг лс 3х2.5 розетки санузел ВВГнг лс 3х2.5 розетки коридо 3х2.5
весь свет проводом ВВГ нг лс 3х1.5 мм2
До санузла отдельно проведен провод моножильный 4 мм2 на коробку ДСУП
Сечение измерил штангелем, вроде соответствует.
05.12.2014 в 11:58:33
Вообще без вилки, провода торчат, три штуки, кабель похож на "ПВС"
05.12.2014 в 12:00:50
Johnny, Вообще без вилки, провода торчат, три штуки, кабель похож на "ПВС"
05.12.2014 в 12:12:18
1) А свет в санузле где? 2) Отдельный дифф. на плиту - ИМХО,слишком жирно. А так, конечно, вроде всё нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.