ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 852

16.12.2014 в 18:06:50

Посоветуйте, как протянуть провода от этажного щита в квартиру через замурованную металлогофру. Длина гофры 5 метров, диаметр около 4 см, судя по входу/выходу имеется один поворот на 90 градусов. Внутри квартиры придется вести кабель-канал. Сейчас в гофре уже торчат антенный и инет кабели, да еще советский ПВС 3х2,5 с реальными 2,5 для кухни. Но аппетиты на нагрузку растут, да и старый ПВС пора менять, поэтому хочу протянуть три отдельных провода ПуГВ (ПВ-3) по 6 квадратов для кухни (просто их уже есть на работе). Как лучше сделать? Вычистить гофру от всех кабелей, пропылесосить и протянуть все провода и кабели скопом заново? или по одному? Или попытаться просто добавить туда доп. провода? Есть нейлоновый зонд для протяжки Ф3мм, но он как-то не внушает доверия. Заранее спасибо.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

16.12.2014 в 20:58:24

По одному труднее, могут переплестись по пути. Но для начала попробовать без изъятия старых.

0
Pekkonen
Pekkonen
Резидент

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

16.12.2014 в 21:26:11

Как вариант - зацепить новые кабели за старый с обратной стороны и вытянуть старый кабель вместе с новыми... Но учитывая 6мм2 у новых кабелей и поворот на 90 градусов - вероятность 50 на 50...

UP понял, что у вас будет провод, а не кабель на 6мм. Тогда вероятность успеха возрастает

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

16.12.2014 в 21:26:23

ИС-X написал : Есть нейлоновый зонд для протяжки Ф3мм, но он как-то не внушает доверия.

а Вы попробуйте

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

16.12.2014 в 21:35:46

Поэтапно. Сначала убедиться, что имеюшаяся начинка перемещается в гофре свободно. Иногда забивается так, что не только вставить что-то еще, но и вытянуть- то проблематично.Далее попытаться пропустить кондуктор и по результатам данного действа принимать дальнейшие решения.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 852

17.12.2014 в 09:08:28

Видимо, придется сначала прицепить за старый ПВС нейлоновый зонд и вытянуть, а потом уж к зонду прицепить связку из 3-х новых проводов. Ибо из них всех ПВС самый нескользящий.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 852

17.12.2014 в 12:27:12

И еще вопрос: а может силовые ПВ-3 лучше протянуть уже в собственной гофре для лучшей изоляции и для уменьшения помех на сигнальные кабели? Да и скольжение гофры по гофре получше будет.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

17.12.2014 в 14:47:19

ИС-X написал : протянуть уже в собственной гофре

ИС-X написал : имеется один поворот на 90 градусов.

Это фантастика ИМХО.

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 852

17.12.2014 в 18:43:20

Протянул в собственной гофре Ф20, зацепив паровозом за старый ПВС и попшикав силиконом. Как и ожидалось, гофра с проводами лучше скользят внутри внешней гофры. А вот вытянуть ПВ-3 из своей гофры очень сложно. В середине трассы был какой-то затык, но не в месте поворота.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.12.2014 в 20:33:40

ИС-X написал : Протянул в собственной гофре Ф20, зацепив паровозом за старый ПВС и попшикав силиконом

Это-ж какого диаметра должен быть внешний металлорукав, чтобы в него ещё и Ф20 запихнуть? 50мм?

ИС-X написал : В середине трассы был какой-то затык, но не в месте поворота

Видимо рукав из кусков составлен

0
ИС-X
ИС-X
Местный

Регистрация: 21.09.2009

Люберцы

Сообщений: 852

17.12.2014 в 22:27:43

Я ж писал, труба около 40 мм. Но там еще антенный и инет кабели.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу