16.12.2014 в 18:18:45
Мужики помогите пожалуйста с выбором автоматов. Курс просто вымораживает, хочу купить автоматы, пока они не стали золотыми. И соответственно в голове каша и спешка. Помогите подобрать которые точно будут. Выбор такой ABB S200, LEGRAND DX3, Schneider Acti 9. Да еще надо диф.автоматы.
Как я понимаю на простые розетки 16A, 6kA.
Какие нужны на:
16.12.2014 в 18:23:02
Feat написал : LEGRAND DX3
У нас в ЭТМ на данный момент - это самое недорогое из вышеозначенных брендов...
16.12.2014 в 18:33:12
rip87 написал : У нас в ЭТМ на данный момент - это самое недорогое из вышеозначенных брендов...
У нас в ЭТМ ABB S200 - 256 руб., LEGRAND DX3 - 205 руб., Schneider Acti 9 - 215 руб.
16.12.2014 в 18:50:13
На самом деле все проще - исходить надо из проложенного кабеля :
С дифавтоматами такое же правило. Ток утечки у них 30 мА для обычных помещений, 10 мА для санузлов.
Номиналы УЗО выбираются на равным или на шаг выше суммы номиналов стоящих под ним автоматов.
16.12.2014 в 19:01:11
ForwardLook написал :
- Варочную - 25-32 A
- Духовку - 16 A
- Кондиционер - 10A
- Фартук кухни - 16A
- Теплый пол - 10A
- Бойлер - 16A
- Освещение - 10A
На самом деле все проще - исходить надо из проложенного кабеля :
С дифавтоматами такое же правило. Ток утечки у них 30 мА для обычных помещений, 10 мА для санузлов.
Номиналы УЗО выбираются на равным или на шаг выше суммы номиналов стоящих под ним автоматов.
Спасибо. Я на кондиционер заложил 3х2,5, автомат все равно 10А? На варочную 3х6 значит 32А.
Номиналы УЗО выбираются на равным или на шаг выше суммы номиналов стоящих под ним автоматов. Вот это не понял.
16.12.2014 в 19:43:10
Вот прикинул. Что скажите?
Выходит 12 шт 16А и один 32А. И освещение 10А 5 шт. Всего 18 шт. Плюс вводной и диф.автоматы. Шкаф на сколько брать? И какие диф.автоматы?
16.12.2014 в 20:02:04
АВ защищают кабель и розетки, а не технику, поэтому на кондей можно и 16А. Но вообще нужно учитывать и мах. Нагрузку, которую создает прибор. По номиналами УЗО: Поясню на примере. Вот у Вас первые три линии на розетки . И каждую защищает АВ на 16А. 16х3=48А. Смотрим и понимаем, что на 48А УЗО не бывает, тогда выбираем ближайшее большее, то есть на 63А.
16.12.2014 в 20:04:07
А свет -то у Вас, где?
16.12.2014 в 20:11:01
Alarm написал : А свет -то у Вас, где?
Плана освещения нет, но я закладываю пять автоматов. Сан. узел, кухня, комнаты и балкон. Как я понял на освещение 10А практически всегда. Кабель купил 3х1,5.
16.12.2014 в 20:15:51
Alarm написал : Вот у Вас первые три линии на розетки . И каждую защищает АВ на 16А. 16х3=48А. Смотрим и понимаем, что на 48А УЗО не бывает, тогда выбираем ближайшее большее, то есть на 63А.
Офигеть сколько мне нужно УЗО. А если диф.автоматы?
16.12.2014 в 20:27:39
На схеме попутаны варка и духовой шкаф. Для варки не делать розетку, соединять напрямую. Вместо нума лучше ВВГнгLS Какая мощь бойлера?
16.12.2014 в 20:32:11
Правильно?
16.12.2014 в 20:35:23
Alex_Kov написал : На схеме попутаны варка и духовой шкаф. Для варки не делать розетку, соединять напрямую. Вместо нума лучше ВВГнгLS Какая мощь бойлера?
Как так на прямую? Все равно же кабель тянуть. Да, мне уже тут объяснили, купил ВВГнгLS. Обычный накопительный, я думаю не больше 3 кВт.
16.12.2014 в 20:40:44
Feat написал : Как так на прямую? Все равно же кабель тянуть
Напрямую - это значит без розеточного соединения соединить напрямую с вашей линией 3х6,0.
16.12.2014 в 21:39:48
Alex_Kov написал : Напрямую - это значит без розеточного соединения соединить напрямую с вашей линией 3х6,0.
А хватит одного кабеля и на варочную и духовку?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу