Добрый день уважаемым гуру автомата и паяльника! :)

С пониманием отнесусь к вашим отсылам курить форум, но проблема действительно нетривиальная (для меня) и подобных я не нашел пока. Надеюсь на вашу помощь. Итак, имеется дом с трехфазной разводкой, пока питается от одной фазы, не суть. Дом строили тяжело по разным причинам не строительного свойства, было аж 4 электрика. Схема - набросок, не более... Благо хоть немного понимаю и приборы отличаю сам. На "мокрую группу" установлено одно УЗО ABB F204 ac-40/0.3. Далее три автомата по 25А:
F1 - с/у+стир.машина F2 - Топочная
F3 - пока не установлено назначение :( Далее, уже в топочной стоит следующая сборка: F1.1 25A (идет от F1, зачем стоит - не понятно) - с/у+стир.машина F2.1 25A - шкаф питания котла и насосами отопления
F2.2 16A - септик F2.3 10A - насос подачи воды из колодца.

Симптоматика: сработало УЗО. Приехал, констатировал сработавшее УЗО, включил (знаю, что не дело, но что делать-то!). Полчаса - полет нормальный, сел обедать - щелк - оно же. :( Пошел по цепочке отключать автоматы, попутно рисуя схему и кумекая, откуда могут ноги расти. К вечеру вроде как локализовал проблему - при выключенном автомате насоса подачи воды 2 часа работает все нормально. Но вода нужна, 5 человек в доме. Включаю - еще три часа без проблем работает! Перед сном выключил от греха, до утра все пучком. Утром включил - все работает. И работает до сих пор (вечер на дворе). Таким образом проблема есть, но никак себя ПОКА не проявляет. Ищу пути установки "ног" проблемы с целью ее устранения. Ка вариант рассматриваю вариант, приведенный на схеме:

Также есть возможность воспользоваться рабочим мегером, с энергетиком договорюсь.

Готов к вашим советам и доп.вопросам. :)

ЗЫ. При анализе схемы понял, что нумерация "улетела", но надеюсь вы поймете. ;)

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.12.2014 в 16:31:05

Svintuz, ну, у нас, например, клиент недавно притащил погружной насос по гарантии. У него разошелся корпус по шву и выбило УЗО. Насос смотрели, он в порядке?

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

17.12.2014 в 18:18:14

Johnny; Первое на что грешил это насос. Там ветка проблемная была, газ тянули и перерубили. Два часа я сам ее восстанавливали лично в яме. Но смущает, что уже 12 часов полет нормальный. [emoji15]

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

17.12.2014 в 20:43:43

Svintuz написал : ... 12 часов полет нормальный

Пример заводского дефекта электромагнитного реле дифф. автомата: http://savepic.ru/4577799.jpg Что-то типа эрозии поверхности или дефект шлифовки. Площадь соприкосновения уменьшается и начинаются бессистемные ложные отключения, а потом через какое-то время автомат вообще перестаёт включаться. Это не значит, что у Вас такой же случай, просто один из редких вариантов поломок, когда причина находится глубоко внутри самого автомата.

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

17.12.2014 в 21:36:27

Abrikos, спасибо за пример. Буду ловить отключения дальше. Уже 18 часов все нормально. Правда третий автомат, который не опознан пока, выключен... Одним словом, продолжаю наблюдение :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.12.2014 в 09:56:44

Svintuz написал : Симптоматика: сработало УЗО.

Это:

Svintuz написал : УЗО ABB F204 ac-40/0.3

Оно точно 0,3 А, а не 0,03 А ?

220 х 0,3/0,15 = 66/33 Вт - это довольно серьезная утечка...

Svintuz написал : Там ветка проблемная была, газ тянули и перерубили. Два часа я сам ее восстанавливали лично в яме. Но смущает, что уже 12 часов полет нормальный.

Возможно не все повреждения восстановлены. Просохло и пока не срабатывает.

Svintuz написал : Также есть возможность воспользоваться рабочим мегером,

Так и крутаните линию...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.12.2014 в 12:45:42

Svintuz написал : Johnny; Первое на что грешил это насос. Там ветка проблемная была, газ тянули и перерубили. Два часа я сам ее восстанавливали лично в яме. Но смущает, что уже 12 часов полет нормальный. [emoji15]

Восстановить в полном объеме целостность изоляции кабеля, особенно погруженного в воду очень и очень сложно.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

18.12.2014 в 12:55:07

Было похожее с дифом, просто иногда вырубался. Заменил на новый и все нормально стало.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.12.2014 в 13:06:09

Svintuz написал : Также есть возможность воспользоваться рабочим мегером, с энергетиком договорюсь.

значит надо воспользоваться этой возможностью

Svintuz написал : Готов к вашим советам и доп.вопросам.

допсовет: у вас всплыли в схеме автоматы на 25А - что-то тут не так. Особенно 25А на стиралку как-то не в тему. Укажите сечения кабелей после этих автоматов.

Svintuz написал : было аж 4 электрика

Автоматы 25А самая большая любовь лжеэлектриков "шобневыбивало". Странно как они вообще допустили установку единственного УЗО???

ЗЫ! Как минимум все розетки надо спрятать под индивидуальную дифзащиту не более 30мА.

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 14:50:49

ПPOPAБ написал : Оно точно 0,3 А, а не 0,03 А ?

Упсс... Посмотрю вечером, уточню.

ПPOPAБ написал : Возможно не все повреждения восстановлены. Просохло и пока не срабатывает.

Оно, конечно, возможно. Однако дождь не прекращался. Но все возможно, согласен.

ПPOPAБ написал : Так и крутаните линию...

Вроде видел пару раз, как мегомили, но сам не делал. Не ткнёте носом в технологию процесса?

0
Svintuz
Svintuz
Новичок

Регистрация: 16.12.2014

Москва

Сообщений: 17

18.12.2014 в 14:52:41

SVKan написал : Восстановить в полном объеме целостность изоляции кабеля, особенно погруженного в воду очень и очень сложно.

Да, наверное это так. Но делал вроде по уму, и термоусадки, и изоляция, и гофра. Даже гильзы сделал в обеих соединениях. Но исключать этого нельзя, согласен. :(

0