Добрый день уважаемым гуру автомата и паяльника! :)
С пониманием отнесусь к вашим отсылам курить форум, но проблема действительно нетривиальная (для меня) и подобных я не нашел пока. Надеюсь на вашу помощь.
Итак, имеется дом с трехфазной разводкой, пока питается от одной фазы, не суть. Дом строили тяжело по разным причинам не строительного свойства, было аж 4 электрика. Схема - набросок, не более... Благо хоть немного понимаю и приборы отличаю сам.
На "мокрую группу" установлено одно УЗО ABB F204 ac-40/0.3. Далее три автомата по 25А:
F1 - с/у+стир.машина
F2 - Топочная
F3 - пока не установлено назначение :(
Далее, уже в топочной стоит следующая сборка:
F1.1 25A (идет от F1, зачем стоит - не понятно) - с/у+стир.машина
F2.1 25A - шкаф питания котла и насосами отопления
F2.2 16A - септик
F2.3 10A - насос подачи воды из колодца.
Симптоматика: сработало УЗО. Приехал, констатировал сработавшее УЗО, включил (знаю, что не дело, но что делать-то!). Полчаса - полет нормальный, сел обедать - щелк - оно же. :( Пошел по цепочке отключать автоматы, попутно рисуя схему и кумекая, откуда могут ноги расти. К вечеру вроде как локализовал проблему - при выключенном автомате насоса подачи воды 2 часа работает все нормально. Но вода нужна, 5 человек в доме. Включаю - еще три часа без проблем работает! Перед сном выключил от греха, до утра все пучком. Утром включил - все работает. И работает до сих пор (вечер на дворе). Таким образом проблема есть, но никак себя ПОКА не проявляет. Ищу пути установки "ног" проблемы с целью ее устранения. Ка вариант рассматриваю вариант, приведенный на схеме:
Также есть возможность воспользоваться рабочим мегером, с энергетиком договорюсь.
Готов к вашим советам и доп.вопросам. :)
ЗЫ. При анализе схемы понял, что нумерация "улетела", но надеюсь вы поймете. ;)