lexxxx
lexxxx
Новичок

Регистрация: 18.12.2014

Москва

Сообщений: 1

18.12.2014 в 16:32:42

Имеем частный дом. полгода назад было подано заявление на увеличение мощности до 15кв. Бригада установила возле дома новую опору и натянула сип. Вопрос: как самостоятельно смонтировать ввод чтобы моэск гарантированно это принял?? какой ящик ставить? что в нем должно быть? какие номиналы автоматов? какой счетчик? какой сип от опоры к дому?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.12.2014 в 17:05:45

lexxxx написал : какой ящик ставить? что в нем должно быть? какие номиналы автоматов? какой счетчик? какой сип от опоры к дому?

Столько много вопросов и сразу.

lexxxx, Вам надо начать изучать темы форума, начинайте с путеводителя: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

18.12.2014 в 18:53:10

lexxxx написал : моэск гарантированно это принял??

вот у них и надо интересоваться, в минималке С25 автомат(хотя желательно больше, 40 или 63 если позволят), счетчик так же с запасом, из разрешенных и какой Вам нравится, провод СИП 4х16 (или 4х25), сжимы согласно сечениям, заземление само собой..., посмотрите как соседям недавно делали