22.12.2014 в 21:16:14
Всем привет. Переехали недавно в квартиру, планируется полная замена проводки с переносом счетчика в квартирный щиток. Соответственно нужен новый ввод от стояка. Подъездный щиток меня поверг в уныние...
Под клемму заведена только одна фаза, на вторую что-то примотано, третья не используется. алюминий вроде 25 мм2. PEN похоже 16 мм2, выделен синим, так е синим выделил свой счетчик. Знакомый по соседству (в соседнем доме) так же менял проводку, для подключения вызывал электриков из жека, на кабель ВВГ 2х6 ему поставили вводной автомат на 63А, и от него провод пошел в квартиру, сказали - мы всем так делаем... После этого вызывать их не хочется. Подключатся думаю кабелем ВВГ 3х6, через "орешки" PE и N поведу отдельно от щитка. Думаю какой автомат ставить в подъезде - 2P? 3P? 1P+n? PE рвать в щитке подъездном или нет? Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?
22.12.2014 в 21:30:31
Pavelon написал : Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?
А что должно инициировать разрыв вашего ноля при его отгорании там, ниже по стояку?
22.12.2014 в 21:39:54
В квартирном щитке на входе будет стоять реле напряжения.
22.12.2014 в 21:50:36
У знакомых PEN отгорел аж на 9 этаже.А фото щитка грусть навевает.
22.12.2014 в 22:41:36
Pavelon написал : Подъездный щиток меня поверг в уныние...
Симпатичненько. Если благотворительностью заниматься не будете,а
Pavelon написал : Подключатся думаю кабелем ВВГ 3х6, через "орешки" PE и N поведу отдельно от щитка.
тогда ставьте или 1p+n или 2p АВ на 25 или 32(ой!) А
Pavelon написал : PE рвать в щитке подъездном или нет?
Нет там РЕ,зануление какое никакое есть,а заземления точно нет,и испытывать судьбу я бы не стал...
Pavelon написал : Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?
да. Pavelon, вся проблема в том,что у себя вы сделаете как надо,даже подключитесь к магистрали,но от соседей можете поиметь проблемы в этом щите.Если соседи на контакт не идут в плане перебрать ЭТО,то делайте себе трэш неубиваемый.
Лёха НН написал : А что должно инициировать разрыв вашего ноля при его отгорании там, ниже по стояку?
Судя по фото у него 16 моножила Ал которая много чего испытала в своей долгой жизни и как она выглядит по всему стояку - даже знать не хочу,я таких уже насмотрелся,отгореть может в любой момент, особенно учитывая это
Pavelon написал : ему поставили вводной автомат на 63А, и от него провод пошел в квартиру, сказали - мы всем так делаем...
И это пройдёт ...
22.12.2014 в 23:25:10
serj12, т.е. PE вообще советуете не заводить?
22.12.2014 в 23:51:21
Pavelon написал : т.е. PE вообще советуете не заводить?
Да.Судя по фото.Можете сами пройти по этажам и посмотреть состояние магистрали,во ВРУ вряд ли пустят(а её осмотр многое может сказать).Просто был подобный случай,соблазн был велик - но не рискнул,три года прошло - всё в порядке(раз в год встречаю этого клиента и телефонный номер не менял).
И это пройдёт ...
23.12.2014 в 06:16:41
ТС, все посто. Берутся 2 прокалывающих сжима для СИП, провод ПВ1 сечением10 мм2, ВН на 63А. Выбрасываются пакетники, провод со сжимов заводится под АВ, счетчик лучше оставьте в коридорном щите. Меньше в итоге проблем будет. Далее, кабелем 3*6 тянете ввод к себе в квартиру, там ставите вводной АВ ампер на 25. При желании, третий провод можете подключить на верхнюю клемму своего вводного АВ в этажном щите ( сечение отвода позволит). И все :)
23.12.2014 в 08:33:15
AlexMax написал : Далее, кабелем 3*6 тянете ввод к себе в квартиру
Кабель бы по-хорошему тоже защищать надо
23.12.2014 в 08:41:59
AlexMax, Вводной кабель ВНом будет защищен?
23.12.2014 в 14:23:34
rip87, АВ в квартире на 25А. От перегрузки этого будет достаточно, от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН. Еще вопросы? При наличии финансовой возможности в этажный щит выносится противопожарное УЗО. Но это опция.
23.12.2014 в 14:26:08
AlexMax написал : АВ в квартире на 25А. От перегрузки этого будет достаточно, от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН. Еще вопросы?
Всегда думал, что автомат защищает проводку после него а не до. Что скажете?
23.12.2014 в 14:35:10
rip87, хорошо, чем защищены отводы от стояка? Скажу больше- вводной кабель будет работать с охренительным недогрузом. И он будет защищен от КЗ. Если бвдет идти кз с выгоранием кабеля, то ВН справится. А от его перегрузки замечательно защитит ОБЩИЙ вводной АВ всей квартиры. Хотите АВ в этажный щиток- пожалуйста, у меня при переделке так и стоит. Ввод 3*6, АВ на 40 А, в квартиронм щитке вводной на 25.
23.12.2014 в 14:38:21
AlexMax написал : от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН.
Чего? Какой расцепитель в рубильнике?:)
23.12.2014 в 14:41:23
rip87, рубильник и ВН- разные вещи. В классическом ВН есть только ЭМ расцепитель, а токового нет. Как-то так.