Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

22.12.2014 в 21:16:14

Всем привет. Переехали недавно в квартиру, планируется полная замена проводки с переносом счетчика в квартирный щиток. Соответственно нужен новый ввод от стояка. Подъездный щиток меня поверг в уныние...

Под клемму заведена только одна фаза, на вторую что-то примотано, третья не используется. алюминий вроде 25 мм2. PEN похоже 16 мм2, выделен синим, так е синим выделил свой счетчик. Знакомый по соседству (в соседнем доме) так же менял проводку, для подключения вызывал электриков из жека, на кабель ВВГ 2х6 ему поставили вводной автомат на 63А, и от него провод пошел в квартиру, сказали - мы всем так делаем... После этого вызывать их не хочется. Подключатся думаю кабелем ВВГ 3х6, через "орешки" PE и N поведу отдельно от щитка. Думаю какой автомат ставить в подъезде - 2P? 3P? 1P+n? PE рвать в щитке подъездном или нет? Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?

0
Вложение
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

22.12.2014 в 21:30:31

Pavelon написал : Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?

А что должно инициировать разрыв вашего ноля при его отгорании там, ниже по стояку?

0
Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

22.12.2014 в 21:39:54

В квартирном щитке на входе будет стоять реле напряжения.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

22.12.2014 в 21:50:36

У знакомых PEN отгорел аж на 9 этаже.А фото щитка грусть навевает.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.12.2014 в 22:41:36

Pavelon написал : Подъездный щиток меня поверг в уныние...

Симпатичненько. Если благотворительностью заниматься не будете,а

Pavelon написал : Подключатся думаю кабелем ВВГ 3х6, через "орешки" PE и N поведу отдельно от щитка.

тогда ставьте или 1p+n или 2p АВ на 25 или 32(ой!) А

Pavelon написал : PE рвать в щитке подъездном или нет?

Нет там РЕ,зануление какое никакое есть,а заземления точно нет,и испытывать судьбу я бы не стал...

Pavelon написал : Теоретически при отгорании PENа ниже по стояку (у меня 9 этаж) если PE не рвать, на нем будет напряжение?

да. Pavelon, вся проблема в том,что у себя вы сделаете как надо,даже подключитесь к магистрали,но от соседей можете поиметь проблемы в этом щите.Если соседи на контакт не идут в плане перебрать ЭТО,то делайте себе трэш неубиваемый.

Лёха НН написал : А что должно инициировать разрыв вашего ноля при его отгорании там, ниже по стояку?

Судя по фото у него 16 моножила Ал которая много чего испытала в своей долгой жизни и как она выглядит по всему стояку - даже знать не хочу,я таких уже насмотрелся,отгореть может в любой момент, особенно учитывая это

Pavelon написал : ему поставили вводной автомат на 63А, и от него провод пошел в квартиру, сказали - мы всем так делаем...

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

22.12.2014 в 23:25:10

serj12, т.е. PE вообще советуете не заводить?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

22.12.2014 в 23:51:21

Pavelon написал : т.е. PE вообще советуете не заводить?

Да.Судя по фото.Можете сами пройти по этажам и посмотреть состояние магистрали,во ВРУ вряд ли пустят(а её осмотр многое может сказать).Просто был подобный случай,соблазн был велик - но не рискнул,три года прошло - всё в порядке(раз в год встречаю этого клиента и телефонный номер не менял).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2014 в 06:16:41

ТС, все посто. Берутся 2 прокалывающих сжима для СИП, провод ПВ1 сечением10 мм2, ВН на 63А. Выбрасываются пакетники, провод со сжимов заводится под АВ, счетчик лучше оставьте в коридорном щите. Меньше в итоге проблем будет. Далее, кабелем 3*6 тянете ввод к себе в квартиру, там ставите вводной АВ ампер на 25. При желании, третий провод можете подключить на верхнюю клемму своего вводного АВ в этажном щите ( сечение отвода позволит). И все :)

0
Аватар пользователя
Лёха НН

Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

23.12.2014 в 08:33:15

AlexMax написал : Далее, кабелем 3*6 тянете ввод к себе в квартиру

Кабель бы по-хорошему тоже защищать надо

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.12.2014 в 08:41:59

AlexMax, Вводной кабель ВНом будет защищен?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2014 в 14:23:34

rip87, АВ в квартире на 25А. От перегрузки этого будет достаточно, от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН. Еще вопросы? При наличии финансовой возможности в этажный щит выносится противопожарное УЗО. Но это опция.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.12.2014 в 14:26:08

AlexMax написал : АВ в квартире на 25А. От перегрузки этого будет достаточно, от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН. Еще вопросы?

Всегда думал, что автомат защищает проводку после него а не до. Что скажете?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2014 в 14:35:10

rip87, хорошо, чем защищены отводы от стояка? Скажу больше- вводной кабель будет работать с охренительным недогрузом. И он будет защищен от КЗ. Если бвдет идти кз с выгоранием кабеля, то ВН справится. А от его перегрузки замечательно защитит ОБЩИЙ вводной АВ всей квартиры. Хотите АВ в этажный щиток- пожалуйста, у меня при переделке так и стоит. Ввод 3*6, АВ на 40 А, в квартиронм щитке вводной на 25.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

23.12.2014 в 14:38:21

AlexMax написал : от кз спокойно отработает эм расцепитель ВН.

Чего? Какой расцепитель в рубильнике?:)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

23.12.2014 в 14:41:23

rip87, рубильник и ВН- разные вещи. В классическом ВН есть только ЭМ расцепитель, а токового нет. Как-то так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу