Конструктивные замечания по схеме.

0
Вложение
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.12.2014 в 20:44:23

УЗО 16А-10 мА не защищено от перегрузки.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

27.12.2014 в 21:00:46

УЗО не выдержат суммарной нагрузки, берите на 63А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2014 в 21:08:23

1) Амперы в сокращениях пишутся с большой буквы 2) крайне неравномерно распределена нагрузка по фазам 3) Щит дома - но нет никакой инфы про ввод 4) я бы не стал на трехфазный ввод четырех полюсный автомат ставить

нет также инфы про сечения и тип кабеля. про ДСУП не забыли? кажется странным отсутствие на схеме таких потребителей как кондеи, стиралка, бойлер, котел...

или это просто летний домик?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

27.12.2014 в 21:14:00

Solovey написал : как кондеи, стиралка, бойлер, котел...

А ещё душевая кабина, гидромассажная ванна, циркуляционный насос, скважинный насос, да много чего ещё.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.12.2014 в 21:16:49

rip87 написал : А ещё душевая кабина, гидромассажная ванна, циркуляционный насос, скважинный насос, да много чего ещё.

линия питания на гараж, на сарай, на баню... ну или хотя бы индивидуальная линия на уличную розетку

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

28.12.2014 в 09:49:45

dimm5 написал : УЗО не выдержат суммарной нагрузки, берите на 63А.

-Принимается

Rumato написал : УЗО 16А-10 мА не защищено от перегрузки.

Принимается

Solovey написал : 1) Амперы в сокращениях пишутся с большой буквы

:)а это в схеме где? или Вы просто для себя как памятку?- нашел с помощью serj12 - извиняюсь

Solovey написал : 2) крайне неравномерно распределена нагрузка по фазам

-Ваши предложения?

Solovey написал : 3) Щит дома - но нет никакой инфы про ввод

  • Эксплуатируется уже давно, там все ОК

Solovey написал : я бы не стал на трехфазный ввод четырех полюсный автомат ставить

  • Принимается

Solovey написал : нет также инфы про сечения и тип кабеля.

НУМ 2.5 розетки, 1,5 освещение

Solovey написал : про ДСУП не забыли?

Выравнивать нечего кругом пластик

Solovey написал : кажется странным отсутствие на схеме таких потребителей как кондеи, стиралка, бойлер, котел...

кондей в помещениях ч- з розетку, стиралка в ванной так- же бойлер отсутствует, котел в подвале

Solovey написал : или это просто летний домик?

Планируем и в зиму тоже.

rip87 написал : А ещё душевая кабина, гидромассажная ванна, циркуляционный насос, скважинный насос, да много чего ещё.

Смонтированои эксплуатируется отдельно в бане.

Solovey написал : линия питания на гараж, на сарай, на баню... ну или хотя бы индивидуальная линия на уличную розетку

Эксплуатируется от основного ввода, здесь только щит дома

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

28.12.2014 в 09:57:27

Solovey написал : 4) я бы не стал на трехфазный ввод четырех полюсный автомат ставить

А я бы стал, по 4 проводу может такое "прилететь", что мало не покажется!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.12.2014 в 10:09:53

jumpervas написал : А я бы стал, по 4 проводу может такое "прилететь", что мало не покажется!

Что?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9136

28.12.2014 в 10:15:19

dimm5 написал : УЗО не выдержат суммарной нагрузки, берите на 63А.

А ничего что вводной на 25 А ?

iyri написал : а это в схеме где? или Вы просто для себя как памятку?

Где ток утечки.

jumpervas написал : А я бы стал, по 4 проводу может такое "прилететь", что мало не покажется!

И что же может с УЗМ в схеме прилететь?

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5600

28.12.2014 в 10:24:18

serj12 написал : И что же может с УЗМ в схеме прилететь?

УЗМка ж ноль не рвет. Хотя я опасности в наличии потенциала на нуле не вижу.

0