27.12.2014 в 23:18:08
Столкнулся с такой проблемой: знакомому поменяли щиток на улице на опоре - с однофазного на трёхфазный, после чего не проверили как пошла напруга в дом. Когда приятель приехал, то начал включать всё, одно не работало, пока не включишь питание другого, в общем он был в замешательстве. В итоге выяснилось, что был плохо прожат в клемнике нулевой провод(в щите на опоре что установили монтёры из энергоучёта). После исправления ими такого косяка(убрали клемник, заменили счётчик на такой же) они прошлись тестером везде, везде показывало 220В. Приятель попросил установить защиту, после чего я установил на каждую фазу реле напряжения РН-113, которые показывали 192В. После тогог как что-то включали(светильники с ЭПРАми или чайник) то обе реле вырубались(были в наличии только 2 реле), после отсчёта времени на включение снова вырубались, и так по кругу, пока не выключали нагрузку.Теперь же в его доме опять нет напруги, реле показывают 144В. Отчего такое может быть?:( Грешу на плохо прожатый нуль в орехе на СИПе.
28.12.2014 в 01:42:44
Причин может быть несколько.
28.12.2014 в 01:49:05
Да, меркурий сгорел потому что 380 на него подали. Это еще повезло, что ничего больше не сгорело из приборов. Унас по соседству подъезд 12 этажей, люди много электро приборов потеряли
28.12.2014 в 11:25:36
Yaropolk написал : Да, меркурий сгорел потому что 380 на него подали.
С чего вдруг трёхфазный счётчик должен сгореть от 380В? Проблема тут не в счётчике, а в плохом контакте рабочего ноля (который через 3-ф счётчик вообще не должен проходить)
28.12.2014 в 13:01:18
ksiman написал : Проблема тут не в счётчике, а в плохом контакте рабочего ноля (который через 3-ф счётчик вообще не должен проходить)
ну таки, транзит ноля через клеммы 7-8 имеет право быть...
Bismark59 написал : Отчего такое может быть?
вызывайте сетевиков, пусть разбираются, явно их косяк
28.12.2014 в 14:54:18
Ixtim написал : ну таки, транзит ноля через клеммы 7-8 имеет право быть...
вызывайте сетевиков, пусть разбираются, явно их косяк
Они уже раз приезжали, заменили счётчик,возместили без вопросов сумму за погоревшие приборы. Когда они поменяли счётчик и убрали клеммник(в нём был плохо прожат нуль) из своего щитка, то прошлись тестером по розеткам в доме, везде показывало 220В..Сейчас же опять такое началось, напруга между нулём и любым из фазных проводов с их щитка показывает 140В..А при включении чего то РН-113 обе перезагружаются, на одной 154В на другой 254В. Могут ли счётчики от перекоса гореть?как они себя ведут без приходящего на них нуля?
Вот что было в первый раз со счётчиком. Убрали розетку, автомат после счётчика и клемник-всё завели напрямую в счётчик. А сейчас похожая ситуация..
Yaropolk написал : Причин может быть несколько.
- Плохой электрический контакт.
- Большое падение напряжения. Уберите реле из схемы затем померяйте напряжение до счетчика с отключенной нагрузкой, затем с включенной нагрузкой например с чайником. Если оно просело то вам не повезло. Сейчас зима много включают обогревателей.
по сути РН-113 даже путём перезагрузки(от того что на её вход пришли 2 фазы) сделало своё дело-отрубило фазу на своём реле.тем самым спасло новые светильники.
28.12.2014 в 17:31:00
Пломба сорвана уже на счетчике. Снимите крышку и сфоткайте отсек с клеммами.
28.12.2014 в 20:25:02
Если внимательно посмотреть руководство по эксплуатации к этому счётчику, для прямого включения проходящий ноль не предусматривается. Включайте счётчик по инструкции.
Кстати, на фото видно подключение проводов разного сечения в клеммы автомата и N клеммника, что не очень хорошо
28.12.2014 в 20:30:47
Скорее где-то ноль на линии до счетчика хреновый и фаза вернулась через нагрузку обратно на нулевую клемму счетчика.
28.12.2014 в 20:51:11
ksiman, Тем не менее почернел почему то счетчик.
28.12.2014 в 21:51:37
ksiman У любого счетчика 2 клеммы для ноля и между ними перемычка стоит. Сделано для удобства монтажа. Хочешь 1 проводник подключай хочешь 2. Ноль счетчику нужен для измерения напряжения,
28.12.2014 в 21:56:34
rip87 написал : Пломба сорвана уже на счетчике. Снимите крышку и сфоткайте отсек с клеммами.
Эти фотографии предыдущего счётчика. Его заменили, убрали автомат после, розетку и клеммник.Теперь всё напрямую прямо в счётчик. Но ситуация с напряжением уже с новым счётчиком опять непонятна. Где фотографии-выложил схему разводки внутреннего распредщита, не думаю что то то в схеме не так и от этого горят счётчики и происходит такой перекос по фазам.
28.12.2014 в 22:04:05
в первый раз грешили на плохой нуль-так и оказалось. Нулевая жила отходящего кабеля рукой выдернулась без усилий из клеммника. Думали это было причиной и приехавшие энергетики после переделки щита, замены счётчика и замеров вроде бы косяк свой исправили. Но сейчас после замены эл.балластов на светильниках-они не хотят зажигаться, реле сбрасываются(при чём реле стоят на разных фазах! как по схеме выше) любая нагрузка включённая в розеточный блок-не работает. чудом заработал перфоратор, не с первой попытки, с необычным искрением щёток.Думаю всё дело в плохо прожатом нуле на СИПе, который от хорошей нагрузки то " прижгётся" то "отвалится". Второй счётчик тоже чуть видно подплавился под дисплеем, совсем незначительно.
28.12.2014 в 22:29:03
dimm5 написал : Скорее где-то ноль на линии до счетчика хреновый и фаза вернулась через нагрузку обратно на нулевую клемму счетчика.
Да, скорее всего на ноль пришла фаза через нагрузку :( Специально разобрал такой счётчик - под индикатором с левой стороны стоят 2 варистора на 420V Включены В-N и C-N
Вот один из них и погорел от перенапряжения. Классификационное напряжение на варисторах обычно указывается для амплитудного значения, следовательно 420V = 298VAC Выходит, ноль оборвался где-то до счётчика (вероятнее всего на столбе).