Столкнулся с такой проблемой: знакомому поменяли щиток на улице на опоре - с однофазного на трёхфазный, после чего не проверили как пошла напруга в дом. Когда приятель приехал, то начал включать всё, одно не работало, пока не включишь питание другого, в общем он был в замешательстве. В итоге выяснилось, что был плохо прожат в клемнике нулевой провод(в щите на опоре что установили монтёры из энергоучёта). После исправления ими такого косяка(убрали клемник, заменили счётчик на такой же) они прошлись тестером везде, везде показывало 220В. Приятель попросил установить защиту, после чего я установил на каждую фазу реле напряжения РН-113, которые показывали 192В. После тогог как что-то включали(светильники с ЭПРАми или чайник) то обе реле вырубались(были в наличии только 2 реле), после отсчёта времени на включение снова вырубались, и так по кругу, пока не выключали нагрузку.Теперь же в его доме опять нет напруги, реле показывают 144В. Отчего такое может быть?:( Грешу на плохо прожатый нуль в орехе на СИПе.

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

28.12.2014 в 01:42:44

Причин может быть несколько.

  1. Плохой электрический контакт.
  2. Большое падение напряжения. Уберите реле из схемы затем померяйте напряжение до счетчика с отключенной нагрузкой, затем с включенной нагрузкой например с чайником. Если оно просело то вам не повезло. Сейчас зима много включают обогревателей.
0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

28.12.2014 в 01:49:05

Да, меркурий сгорел потому что 380 на него подали. Это еще повезло, что ничего больше не сгорело из приборов. Унас по соседству подъезд 12 этажей, люди много электро приборов потеряли

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2014 в 11:25:36

Yaropolk написал : Да, меркурий сгорел потому что 380 на него подали.

С чего вдруг трёхфазный счётчик должен сгореть от 380В? Проблема тут не в счётчике, а в плохом контакте рабочего ноля (который через 3-ф счётчик вообще не должен проходить)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.12.2014 в 11:43:32

Bismark59 написал : Грешу на плохо прожатый нуль в орехе на СИПе

Такая же мысль возникла.

ksiman написал : (который через 3-ф счётчик вообще не должен проходить)

Не должен. Но как правило проходит.:(

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

28.12.2014 в 13:01:18

ksiman написал : Проблема тут не в счётчике, а в плохом контакте рабочего ноля (который через 3-ф счётчик вообще не должен проходить)

ну таки, транзит ноля через клеммы 7-8 имеет право быть...

Bismark59 написал : Отчего такое может быть?

вызывайте сетевиков, пусть разбираются, явно их косяк

0
Bismark59
Bismark59
Новичок

Регистрация: 27.12.2014

Пермь

Сообщений: 15

28.12.2014 в 14:54:18

Ixtim написал : ну таки, транзит ноля через клеммы 7-8 имеет право быть...

вызывайте сетевиков, пусть разбираются, явно их косяк

Они уже раз приезжали, заменили счётчик,возместили без вопросов сумму за погоревшие приборы. Когда они поменяли счётчик и убрали клеммник(в нём был плохо прожат нуль) из своего щитка, то прошлись тестером по розеткам в доме, везде показывало 220В..Сейчас же опять такое началось, напруга между нулём и любым из фазных проводов с их щитка показывает 140В..А при включении чего то РН-113 обе перезагружаются, на одной 154В на другой 254В. Могут ли счётчики от перекоса гореть?как они себя ведут без приходящего на них нуля?

Вот что было в первый раз со счётчиком. Убрали розетку, автомат после счётчика и клемник-всё завели напрямую в счётчик. А сейчас похожая ситуация..

Yaropolk написал : Причин может быть несколько.

  1. Плохой электрический контакт.
  2. Большое падение напряжения. Уберите реле из схемы затем померяйте напряжение до счетчика с отключенной нагрузкой, затем с включенной нагрузкой например с чайником. Если оно просело то вам не повезло. Сейчас зима много включают обогревателей.

по сути РН-113 даже путём перезагрузки(от того что на её вход пришли 2 фазы) сделало своё дело-отрубило фазу на своём реле.тем самым спасло новые светильники.

0
Вложение
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.12.2014 в 17:31:00

Пломба сорвана уже на счетчике. Снимите крышку и сфоткайте отсек с клеммами.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.12.2014 в 20:25:02

Если внимательно посмотреть руководство по эксплуатации к этому счётчику, для прямого включения проходящий ноль не предусматривается. Включайте счётчик по инструкции.

Кстати, на фото видно подключение проводов разного сечения в клеммы автомата и N клеммника, что не очень хорошо

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

28.12.2014 в 20:30:47

Скорее где-то ноль на линии до счетчика хреновый и фаза вернулась через нагрузку обратно на нулевую клемму счетчика.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

28.12.2014 в 20:51:11

ksiman, Тем не менее почернел почему то счетчик.