Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

27.12.2014 в 06:02:25

Просто слов нет, ******. Вот прямо сейчас мне натягивают потолок дома. Под потолочные светильники оставлены хвосты достаточной длины, три провода - L, N, PE, шлейф по трем светильникам. Я начал панику, когда увидел, что "мастер" ВЫКУСЫВАЕТ 222-е Ваго. Захожу - ТВОЮ МАТЬ! Провода обрезаны просто короче некуда, земля ВЫКУШЕНА НАХРЕН. Благо я успел именно в тот момент, пока он не успел откусить землю от питающего кабеля. Пришлось отрывать испорченные "перемычки", кабеля не хватило, доставлял один кусок 3х2.5, да еще и гильзами пришлось нарастить, фен на работе... Естественно, мастер 9 лет устанавливает потолки, всегда так делает, земля на свет не нужна, три провода - на светильники с двумя группами. Ну ладно, Я ЩАС КЛЕММНИКАМИ НАРАЩУ. Меня просто трясет от злобы. Кто вообще просил лезть в электрику?! Компания называется "Твой Стиль ДВ", если кому из Хабаровска интересно.

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

27.12.2014 в 09:13:26

Johnny, ваше счастье ,что успели заметить. я другу делал проводку и оставлял 40см запаса на люстры, запас спокойно можно было спрятать в пустотку плиты,так потолочник повыкусывал запасы под самую пустотку и наростил через полиэтиленовый клемник ШВВП 3х0.5.,аргументировав ,что ему так удобнее

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

27.12.2014 в 09:19:07

воовще с натягивателями потолков нужно аккуратнее быть, часто засаживают крепёж в действующую проводку потом соединяют полиэлиленовыми клемами и прячут под полопно. У нас в городе год назад при монтаже потолка взорвался газовый балон на 8эт. 9 этажного дома- были жертвы и плиты повыносило, а крайним выставили заправщика баллона

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Эксперт

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

27.12.2014 в 11:25:18

Johnny, ваш случай понятный.Чем длиннее провод,тем сложнее его засунуть под потолок,чтоб он не выперал,логичнее его откусить .Земля на светильники тоже под вопросом.Вот вам она зачем?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

27.12.2014 в 11:27:41

Евгений Можа написал : Вот вам она зачем?

Ну это же его дело, зачем ему земля на светильники, а не потолочника, верно?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.12.2014 в 11:36:21

Johnny написал : Я начал панику, когда увидел, что "мастер" ВЫКУСЫВАЕТ 222-е Ваго. Захожу - ТВОЮ МАТЬ! Провода обрезаны просто короче некуда, земля ВЫКУШЕНА НАХРЕН.

Я бы для начала поломал его сделанную работу и сказал, что так всегда делаю, а потом его с потолком нах выгнал бы, ещё и подсрачника дал. В следующий раз бы знал последствия вмешательства без ведома в чужое дело.

Было похожее, делал маленький цех и немного не доделал по отоплению. Прихожу, а там пипец, абы как висят инфракрасные обогреватели, всё не доделано\сделано похабно. Мне это теперь всё снимать и делать по своему (конвекторы на стену). В итоге нашел того "электрика" (на фирме числится) и объяснил ему, что для его данного цеха не существует. Проблема решилась :).

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Эксперт

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

27.12.2014 в 11:39:18

Radio написал : Ну это же его дело, зачем ему земля на светильники, а не потолочника, верно?

Согласен,но откусили чтоб не мешали это очевидно,мы же не знаем какие там концы и какое расстояние до основного потолка.И главное кто устанавливает светильники. Сдаётся мне фантазии клиента,идут в разрез с практикой монтажа.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Эксперт

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

27.12.2014 в 11:41:06

Songo написал : Я бы для начала поломал его сделанную работу и сказал, что так всегда делаю, а потом его с потолком нах выгнал бы, ещё и подсрачника дал. В следующий раз бы знал последствия вмешательства без ведома в чужое дело.

Во во,вот так мы и смотрим на всё вокруг,тупо и однобоко.Для того чтоб делать выводы надо выслушать обе стороны. Я вот задал вопрос,зачем земля на светильниках?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

27.12.2014 в 11:48:34

Евгений Можа написал : Я вот задал вопрос,зачем земля на светильниках?

А вам чем она в составе кабеля мешает? Может человек хочет светильники заземлить, вдруг тряпкой влажной протирать будет.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

27.12.2014 в 11:51:40

Johnny написал : увидел, что "мастер" ВЫКУСЫВАЕТ 222-е Ваго

У меня бы такой мастер летел впереди своего визга. Предварительно возместив, разумеется.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

27.12.2014 в 11:52:34

Евгений Можа написал : но откусили чтоб не мешали это очевидно

Очевидно? Чем они могли мешать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.