29.12.2014 в 13:04:06
Здравствуйте уважаемые форумчане, год назад уже пытался собрать
29.12.2014 в 13:07:14
На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.
29.12.2014 в 21:26:50
Yaropolk написал : На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.
А если переставить в этот щит трехфазное узо на 30 мА из гаража, тогда линии тоже будут защищенными?
29.12.2014 в 22:01:38
Да, будут защищенными. Основное правило выбоа УЗО смотри ПУЭ 7.1.83
29.12.2014 в 23:53:30
В таком случае на данных объектах узо на однофазные линии уже не понадобится?
31.12.2014 в 10:49:55
Если же ставить противопожарное УЗО на все, то нужно ставить это F204 AC S-40 300мА? или можно поставить такое F204 AC-40 300мА, если нет то почему?
31.12.2014 в 11:59:21
Потому,что при утечке тока, отключиться и групповое УЗО и с бОльшей вероятностью 40/300 (варианты разные-могут оба отключиться, может только одно какое-то) и обесточит весь дом(квартиру). А если 40/300 S (селективное),то сначала отключиться групповое.
31.12.2014 в 18:12:34
Поставьте отдельные узо на линию гаража (25/300) и селективное на вводе станет ненужно.
31.12.2014 в 20:14:49
perf написал : Поставьте отдельные узо на линию гаража (25/300) и селективное на вводе станет ненужно.
Этот вариант наверное получше бедет, а то с селективным получится уже перебор.
31.12.2014 в 21:12:31
Yaropolk написал : На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.
Хм, по каким таким нормам?
01.01.2015 в 19:01:24
Solovey написал : Хм, по каким таким нормам?
Я имел ввиду ФЗ-123 статью 82 п.4