Здравствуйте уважаемые форумчане, год назад уже пытался собрать щиток, но до электричества руки не дошли. Поэтому сейчас у меня вторая попытка, подкорректировал немного свои прошлогодние наработки, прошу покритиковать и помочь советом. Прошу оценить не только распределение по группам, но также и расположение модульных устройств в щите, для более удобного монтажа и дальнейшего восприятия при эксплуатации. В качестве щита буду использовать распределительную панель АВВ 2V0A (2 ряда 4 рейки), встроенную в стену. N и РЕ шины не стал рисовать чтобы не утяжелять схему, РЕ шина будет расположена в низу, N шины будут на нижней дин-рейке, или возможно сделаю все выходы через трехуровневые клеммы. Разводка по дому ВВГ нг лс 3*1,5 и 3*2,5. Основной вопрос: нужно ли УЗО на 300мА? незащищенными в моем случае остаются линия на гараж и баню в которых будет стоять свое УЗО

0
Вложение
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

29.12.2014 в 13:07:14

На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.

0
AlexN247
AlexN247
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Котлас

Сообщений: 87

29.12.2014 в 21:26:50

Yaropolk написал : На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.

А если переставить в этот щит трехфазное узо на 30 мА из гаража, тогда линии тоже будут защищенными?

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

29.12.2014 в 22:01:38

Да, будут защищенными. Основное правило выбоа УЗО смотри ПУЭ 7.1.83

0
AlexN247
AlexN247
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Котлас

Сообщений: 87

29.12.2014 в 23:53:30

В таком случае на данных объектах узо на однофазные линии уже не понадобится?

0
AlexN247
AlexN247
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Котлас

Сообщений: 87

31.12.2014 в 10:49:55

Если же ставить противопожарное УЗО на все, то нужно ставить это F204 AC S-40 300мА? или можно поставить такое F204 AC-40 300мА, если нет то почему?

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

31.12.2014 в 11:59:21

Потому,что при утечке тока, отключиться и групповое УЗО и с бОльшей вероятностью 40/300 (варианты разные-могут оба отключиться, может только одно какое-то) и обесточит весь дом(квартиру). А если 40/300 S (селективное),то сначала отключиться групповое.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.12.2014 в 18:12:34

Поставьте отдельные узо на линию гаража (25/300) и селективное на вводе станет ненужно.

0
AlexN247
AlexN247
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Котлас

Сообщений: 87

31.12.2014 в 20:14:49

perf написал : Поставьте отдельные узо на линию гаража (25/300) и селективное на вводе станет ненужно.

Этот вариант наверное получше бедет, а то с селективным получится уже перебор.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.12.2014 в 21:12:31

Yaropolk написал : На ввод можно поставить лишним не будет. По нормам ставить нужно.

Хм, по каким таким нормам?

0
Yaropolk
Yaropolk
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 49

01.01.2015 в 19:01:24

Solovey написал : Хм, по каким таким нормам?

Я имел ввиду ФЗ-123 статью 82 п.4

0