30.12.2014 в 10:30:50

Привет! С Наступающим, друзья!

Есть вот такая розетка. В нее была подключена плита.

Измерения китайским вольтметром показало такое вот напряжение. Т.е. напряжение между контактами 2-3 — 0 В 2-4 — 380 3-4 — 380 2-1 — 220 3-1 — 220 4-1 — 220

Вопрос. Могу ли подсоединить к контактам, например

4 - 1 — маленький холодильник? А небольшую однофазную электроплиту? (3 кВт) А чайник? (2 кВт)

Т.е. в том месте, где стоит холодильник, плита и чайник больше розеток нет, приходится тянуть удлинитель.

Ясное дело, что это все будет переделываться на нормальную разводку, но вот прямо сейчас такой возможности нет и в ближайшие полгода не предвидится.

Т.е. взять вилку и ...

Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....

В общем ребус : )))

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.12.2014 в 10:37:42

Никогда не видел таких. Нижние контакты раздельные? Почему между левыми "дырками" ноль, интересно?..

0
Аватар пользователя
Михаил_

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Москва

Сообщений: 35

30.12.2014 в 10:42:31

Между нижними контактами напряжение ноль.

Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....

В общем ребус : )))

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.12.2014 в 10:46:40

По идее, это рабочий ноль и защитный ноль. Крышку снять можно?

0
Аватар пользователя
Михаил_

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Москва

Сообщений: 35

30.12.2014 в 10:48:16

Да, можно. В голову не пришло пока... : )

Сейчас нужно по делам уехать, приеду сфотографирую

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.12.2014 в 11:26:03

Что ж там у вас за помещение с двумя 3ф розетками, интересно?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.12.2014 в 12:57:04

Михаил_ написал : Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....

Это рабочая розетка с тремя фазами.
Нижние контакты - разные контакты - рабочий ноль и защитный ноль.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

30.12.2014 в 14:00:44

Johnny написал : Никогда не видел таких. Нижние контакты раздельные? Почему между левыми "дырками" ноль, интересно?..

Наверное потому что 2 и 3 запаралеллены. Одна и та же фаза. Заведены только две фазы, а не три...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.12.2014 в 14:08:20

Эта розетка в данном случае не может быть трёхфазной, т.к. контакт рабочего ноля обязан быть изолирован как фазные контакты. Все нижние пластинки - PE

0
Аватар пользователя
Russo

Местный

Регистрация: 14.05.2009

Москва

Сообщений: 1453

30.12.2014 в 14:11:04

какая интересная розетка. не видел таких. фото внутренностей и подключения в студию. )

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.12.2014 в 14:13:29

Russo написал : какая интересная розетка. не видел таких. фото внутренностей и подключения в студию. )

Ещё интересно, что на ней написано :)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.12.2014 в 14:15:16

ksiman написал : Эта розетка в данном случае не может быть трёхфазной, т.к. контакт рабочего ноля обязан быть изолирован как фазные контакты. Все нижние пластинки - PE

Ну, обязан быть и есть... Хотя да, вы правы - клемма, по идее, одна. Она, наверное, под 3ф без нуля. Как советские карболитовые.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.12.2014 в 15:00:24

avmal написал : Это рабочая розетка с тремя фазами. Нижние контакты - разные контакты - рабочий ноль и защитный ноль.

Что-то мне на такой вывод намекает- здравый смысл... Однако не могу найти это чудо ни в одном справочнике.

WTF-?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

30.12.2014 в 15:14:29

Это старый немецкий стандарт (с 30 до принятия Perilex). В музее вилок и розеток см. под номерами 9-10. PE слева, N справа -- но, разумеется, нельзя надеяться на то, что это кто-то соблюдал при подключении.

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

30.12.2014 в 15:25:09

Михаил_ написал : Между нижними контактами напряжение ноль.

Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....

В общем ребус : )))

Так у вас такая розетка не одна на плиту, а много??? Или это не квартира, а какая-нибудь кухня общепита? В общем, гадать тут долго можно, я бы прозвонил все и уточнил бы, где какая фаза, на какой из них сколько висит, как разведены N и PE. А уж потом можно будет думать, к какой фазе подключить новые розетки.

0