30.12.2014 в 10:30:50
Привет! С Наступающим, друзья!
Есть вот такая розетка. В нее была подключена плита.
Измерения китайским вольтметром показало такое вот напряжение. Т.е. напряжение между контактами 2-3 — 0 В 2-4 — 380 3-4 — 380 2-1 — 220 3-1 — 220 4-1 — 220
Вопрос. Могу ли подсоединить к контактам, например
4 - 1 — маленький холодильник? А небольшую однофазную электроплиту? (3 кВт) А чайник? (2 кВт)
Т.е. в том месте, где стоит холодильник, плита и чайник больше розеток нет, приходится тянуть удлинитель.
Ясное дело, что это все будет переделываться на нормальную разводку, но вот прямо сейчас такой возможности нет и в ближайшие полгода не предвидится.
Т.е. взять вилку и ...
Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....
В общем ребус : )))
30.12.2014 в 10:37:42
Никогда не видел таких. Нижние контакты раздельные? Почему между левыми "дырками" ноль, интересно?..
30.12.2014 в 10:42:31
Между нижними контактами напряжение ноль.
Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....
В общем ребус : )))
30.12.2014 в 10:46:40
По идее, это рабочий ноль и защитный ноль. Крышку снять можно?
30.12.2014 в 10:48:16
Да, можно. В голову не пришло пока... : )
Сейчас нужно по делам уехать, приеду сфотографирую
30.12.2014 в 11:26:03
Что ж там у вас за помещение с двумя 3ф розетками, интересно?
30.12.2014 в 12:57:04
Михаил_ написал : Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....
Это рабочая розетка с тремя фазами.
Нижние контакты - разные контакты - рабочий ноль и защитный ноль.
30.12.2014 в 14:00:44
Johnny написал : Никогда не видел таких. Нижние контакты раздельные? Почему между левыми "дырками" ноль, интересно?..
Наверное потому что 2 и 3 запаралеллены. Одна и та же фаза. Заведены только две фазы, а не три...
30.12.2014 в 14:08:20
Эта розетка в данном случае не может быть трёхфазной, т.к. контакт рабочего ноля обязан быть изолирован как фазные контакты. Все нижние пластинки - PE
30.12.2014 в 14:11:04
какая интересная розетка. не видел таких. фото внутренностей и подключения в студию. )
30.12.2014 в 14:13:29
Russo написал : какая интересная розетка. не видел таких. фото внутренностей и подключения в студию. )
Ещё интересно, что на ней написано :)
30.12.2014 в 14:15:16
ksiman написал : Эта розетка в данном случае не может быть трёхфазной, т.к. контакт рабочего ноля обязан быть изолирован как фазные контакты. Все нижние пластинки - PE
Ну, обязан быть и есть... Хотя да, вы правы - клемма, по идее, одна. Она, наверное, под 3ф без нуля. Как советские карболитовые.
30.12.2014 в 15:00:24
avmal написал : Это рабочая розетка с тремя фазами. Нижние контакты - разные контакты - рабочий ноль и защитный ноль.
Что-то мне на такой вывод намекает- здравый смысл... Однако не могу найти это чудо ни в одном справочнике.
WTF-?
30.12.2014 в 15:14:29
Это старый немецкий стандарт (с 30 до принятия Perilex). В
30.12.2014 в 15:25:09
Михаил_ написал : Между нижними контактами напряжение ноль.
Пошел к соседний розетке. Так вот, у нее между 3 и 2 контактами напряжение 380 ....
В общем ребус : )))
Так у вас такая розетка не одна на плиту, а много??? Или это не квартира, а какая-нибудь кухня общепита? В общем, гадать тут долго можно, я бы прозвонил все и уточнил бы, где какая фаза, на какой из них сколько висит, как разведены N и PE. А уж потом можно будет думать, к какой фазе подключить новые розетки.