Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

31.12.2014 в 00:55:04

Здравствуйте, была проброшена электрика (щиток с автоматами, проводка, распред коробки, точки) по квартире неквалифицированным специалистом (хотя он уверял, что спец).

В щитке я отключил подачу тока в квартиру и смонтировал выключатель и лампочку. Оставил в положении включено. Благополучно пошел включать электричество. Но тут же получил КЗ (дифавтомат или УЗО точно не скажу). Попытался еще раз включить - опять КЗ. Потом выяснил, что электрик перепутал провода и вместо выключателя был брошен провод розетки, а сам выключатель рядом в соседней точке.

Но это не основная проблема. Другая появилась - после размыкания проводов розетки и попытки опять включить подачу электричества на розетки, дифавтомат или УЗО сразу же вырубается. Я подумал, что он сгорел, т.к. искры при КЗ летели именно из него. Снял его и поставил другой - то же самое. Потом решил соединить провода напрямую - ноль с нулем, фазу с фазой. Розетки заработали. Но уходя из квартиры заметил, что мотает счетщик с интенсивностью примерно 500-1000 Вт/час - в квартире все выключено. Тогда я разомкнул скрутку (фаза-фаза), счетчик все равно мотает, тогда я разомкнул вторую скрутку (ноль-ноль) и счетчик перестал мотать. Я так понимаю появилась утечка по нулю? Или что это может быть? Где искать? В распред коробках? В стенах?

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Эксперт

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

31.12.2014 в 01:25:29

Vptek написал : Тогда я разомкнул скрутку (фаза-фаза)

в каком месте?

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

31.12.2014 в 01:28:29

там где стоял прибор (УЗО иди дифавтомат точно не скажу сегодня) который по розеткам

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

31.12.2014 в 01:41:25

Вы что решили судьбу испытать под новый год. Отключите и ищите нормального электрика

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

31.12.2014 в 01:44:12

Хм,обычно после первого КЗ ищут причину,а тут на авось понадеялись?

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Эксперт

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

31.12.2014 в 01:54:54

Vptek написал : там где стоял прибор

так если вы отключили фазу ,то что должно утекать? надо определить на какой линии утечка по фазе.ноль взят с вашего узо,а фаза может идти с другого автомата,хрен знает как у вас там что.Треба диагностика по месту,вариантов может быть много разных. Если приборов померить ток нет,то оставьте ноль напрямик,и отрубайте все автоматы по очереди,и смотрите когда пропадёт нагрузка. ну както так для начала.

0
Vptek
Vptek
Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

31.12.2014 в 02:02:23

да, возможно фаза теперь "пробивается" от других автоматов (которые на свет, на кондиционер, или на розетки в других комнатах). Но может ли кто-то сказать - могла где-то проплавиться проводка в штукатурке и пошла утечка? Или в распред-коробках контакты?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

31.12.2014 в 05:17:52

Vptek, ТАК делать - Вы псих! =)) Имхо, вариантов может быть ВЕЛИКОЕ множество. До установки выключателя проводка испытывалась?

0
хунта
хунта
Эксперт

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

31.12.2014 в 05:53:22

Ищите электрика нормального. И сами не лезте. А вы рисковый под НГ такие эксперименты ставить. Вариантов неисправности масса.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

31.12.2014 в 07:13:47

Vptek написал : проводка

Каким проводом прокладывал?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.12.2014 в 09:32:06

Vptek написал : Тогда я разомкнул скрутку (фаза-фаза), счетчик все равно мотает, тогда я разомкнул вторую скрутку (ноль-ноль) и счетчик перестал мотать.

Счётчик какОй? Ещё неплохо-бы фото щита и подключения счётчика

0